Electricite



  1. #1
    invite58e7b92f

    Electricite


    ------

    Je veux aménager le sous sol d'une maison que je viens
    d'acheter. Dans la laverie au départ d'un tableau électrique
    part trois fils (Rouge, bleu et vert jaune). Ils sont branchés
    sur un domino. Après les avoir testés, il s'avère que j'ai
    trois arrivées de courant ? A quoi pouvait servir cette
    installation ?

    -----

  2. #2
    trebor

    Re : Electricite

    Bonjour,
    Vous avez testé avec un voltmètre ou autres,...... ?

    En Belgique le bleu est le neutre, le rouge ou autres couleur la phase et le jaune/vert le fil de terre qui doit être relié au piquet de terre.

    Lorsqu'on mesure entre le neutre et le fil jaune/vert, la tension est nul.
    Entre la phase et le jaune/vert la tension est de 230 V.
    Entre la phase et le neutre la tension est de 230 V.

    Chez nous en Belgique, il arrive qu'il n'y ai pas de neutre mais 2 phases.
    Les disjoncteurs du tableau sont obligatoirement bipolaires ( coupe le neutre et la phase ou les 2 phases ), en France les disjoncteurs ne coupent qu'une phase.

    Ce câble est relié sur quelle valeur en ampère indiqué sur le fusible ou le disjoncteur ?

    A+
    Dernière modification par trebor ; 22/10/2012 à 10h41.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  3. #3
    invite58e7b92f

    Re : Electricite

    j'ai testé avec un tournevis testeur

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : Electricite

    bonjour,
    donc on va faire autrement
    oubliez le tournevis testeur (c'est une vrai vacherie) et achetez un multimètre que l'on trouve a présent a partir de 10€
    là,
    avec cela en main on pourra vous aider
    si bien en France oubliez les critères belges qui sont différents des nôtres
    a vous lire
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite58e7b92f

    Re : Electricite

    message reçu, j'achète le matériel

  7. #6
    richard 31
    Modérateur

    Re : Electricite

    re,
    ok,
    et pour faire avancer le sujet , faire des photos du tableau cité avec vos critères finaux,
    nombre de prises a venir etc... etc...
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  8. #7
    trebor

    Re : Electricite

    Citation Envoyé par richard 31 Voir le message
    bonjour,
    donc on va faire autrement
    oubliez le tournevis testeur (c'est une vrai vacherie) et achetez un multimètre que l'on trouve a présent a partir de 10€
    là,
    avec cela en main on pourra vous aider
    si bien en France oubliez les critères belges qui sont différents des nôtres
    a vous lire
    Bonjour richard,
    Oui un multimètre ou mieux un socket et une ampoule de 15 à 25 Watt 230 Volts, car le multimètre étant à très haute impédance ( 10 Mohm ) en domestique on est en base impédance et on est parfois surpris de mesurer une tension alors qu'il n'y a pas de courant comme le tourne-vis testeur qui est peu fiable.
    Bonne journée
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  9. #8
    invite728b013d

    Re : Electricite

    Bonjour à toutes et à tous,

    Amical salut trebor,

    Citation Envoyé par trebor Voir le message
    Bonjour,
    Vous avez testé avec un voltmètre ou autres,...... ?

    En Belgique le bleu est le neutre, le rouge ou autres couleur la phase et le jaune/vert le fil de terre qui doit être relié au piquet de terre.

    Lorsqu'on mesure entre le neutre et le fil jaune/vert, la tension est nul.
    Entre la phase et le jaune/vert la tension est de 230 V.
    Entre la phase et le neutre la tension est de 230 V.
    jusque là en France c'est pareil.

    Citation Envoyé par trebor Voir le message

    Lorsqu'on mesure entre le neutre et le fil jaune/vert, la tension est nul.
    Entre la phase et le jaune/vert la tension est de 230 V.
    Entre la phase et le neutre la tension est de 230 V.

    Chez nous en Belgique, il arrive qu'il n'y ai pas de neutre mais 2 phases.
    Les disjoncteurs du tableau sont obligatoirement bipolaires ( coupe le neutre et la phase ou les 2 phases ), en France les disjoncteurs ne coupent qu'une phase.

    Ce câble est relié sur quelle valeur en ampère indiqué sur le fusible ou le disjoncteur ? A+
    le biphasé existe encore dans de rares cas.

    La coupure omnipolaire est obligatoire, dans le cas du monophasé en TT le neutre n'a pas besoin d'être protégé ce qui est différent dans le cas de disjoncteurs l'on utilise des "Uni+D", les coupe-circuits à fusibles sont aussi "Uni+D".

    Cordialement,

    Marc.

Discussions similaires

  1. Electricité
    Par invite4ba9c3dc dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/01/2011, 10h03
  2. Electricité
    Par invite98f6cfb4 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2010, 17h28
  3. Electricité
    Par invitefae50512 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 23/01/2009, 22h28
  4. Electricité
    Par invite87cc3695 dans le forum Physique
    Réponses: 7
    Dernier message: 05/11/2008, 18h51
  5. electricité
    Par invite02203297 dans le forum Physique
    Réponses: 8
    Dernier message: 22/03/2006, 12h00
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...