J'ai bien 0 entre 2 et 4.
Je ne sais pas si c'est normal ou pas mais sur les 2 fils qui, je pense, viennent du relais cote compteur, j'observe une chute de tension de 220 a 195 V environ. C'est possible ca ?
Bonne fin de soiree,
FT
-----
J'ai bien 0 entre 2 et 4.
Je ne sais pas si c'est normal ou pas mais sur les 2 fils qui, je pense, viennent du relais cote compteur, j'observe une chute de tension de 220 a 195 V environ. C'est possible ca ?
Bonne fin de soiree,
FT
Re,
récapitulons :
entre 1 et 2 ?
entre 1 et 3 ?
entre 2 et 3 ?
entre 2 et 4 ?
quelles tensions trouves-tu.
Marc, sans doute à demain.
Bonjour Marc,
- en HC:
- entre 1 et 2: 230 V
- entre 1 et 3: 0 je crois mais a reverifier
- entre 2 et 3: 230 V
- entre 2 et 4: 0 je crois mais a reverifier
en HP:
- 0 entre chacun des points
Entre A1 et A2 de mon contacteur j'ai 220V en HP comme en HC.
Merci encore,
Bonne journee,
FT
Bonjour à toutes et à tous,
Ces mesures afin de confirmer que le neutre est bien placé en 2 : OK, si tu ne trouves pas 230 V pendant la période HC entre 2 et 4, c'est bien du côté EDF qu'il y a problème.
Cordialement,
Marc.
Si le probleme vient de chez EDF pourquoi est ce qu'il y a une consommation en HC ?
Merci,
FT
Bonsoir,
En contrat HP/HC, vous aurez toujours une consommation HC aux heures indiquées sur votre contrat .
Le relais ne sert lui, par l'intermédiaire de ces contacts, qu' à la mise en marche automatique des contacteurs qui y sont raccordés .
Une chose me trouble
Vous devriez avoir 230 v en permanence sur les bornes 1 et 2 du relais, c'est son alimentation .- en HC:
- entre 1 et 2: 230 V
en HP:
- 0 entre chacun des points
Cordialement, jp du Penn Ar Bed
Bonjour,
J'ai refait des mesures de tension:
- en HC:
- entre 1 et 2: 230 V
- entre 2 et 3: 230 V
- entre 2 et 4: 0
- entre 3 et 4: 100V (le voyant EJP s'allume des que je touche les 3 et 4 avec mon multimetre)
- entre 4 et 5: 100V (le voyant EJP s'allume des que je touche les 4 et 5 avec mon multimetre)
- en HP:
- 0 partout
entre A1 et A2 du contacteur: 230 V en HP comme en HC
Pour vous le probleme vient d'EDF ? Ils vont me facturer si je les fais intervenir a votre avis ?
Le lave linge semble sortir des deux dominos de gauche marqués Lav. et serait le câble de droite avec la terre cisaillée, en le suivant tu dois arriver à la protection de ce LL,
dans ces conditions autant brancher directement le LL sous sa protection.
=> c'est exatement cela en terme de cablage. Qu'entendez vous par "autant brancher directement le LL sous sa protection", brancher les 2 cables noirs qui partent ddes 2 dominos du relais sur le 20 A de protection du LL ?
Merci,
FT
Bonjour à toutes et à tous,
Cela confirme que le passage en HC n'est pas actif c'est bien côté ERDF qu'une anomalie existe.
Les contacts 4 / 5 et 5 / 6 intéressent l' EJP ne seront plus actifs, tu peux débrancher la phase depuis 5 et suivants.
En grossissant la vue du coffret EJP, je vois un bouton vert qui pourrait être un interrupteur, regarde si c'est le cas et change le de position.
Concernant le lave-linge, en suis le câble dont la terre est supprimée et fais une photo de cette partie du tableau.
Cordialement,
Marc.
Bonsoir,
Je vous envoie ca des que je serai de retour chez moi, c'est a dire vendredi.
Dans mon souvenir les 2 cables qui partent du boitier EJP sont branches sur le 20 A.
Est ce que j'ai un moyen de controler cote compteur que le signal est bien envoye ?
Merci et bonne nuit,
FT
Re,
puisqu'il est question de compteur, c'est un électromécanique ou un compteur électronique ? Seuls ces derniers sont capables de gérer le passage HP / HC, sinon c'est bien le relais 175 Hz qui s'en charge.
Bonne nuit. Marc.
Bonjour,
C'est un compteur electromecanique.
Je me pose une question: est ce qu'il ne serait pas plus simple et moins onereux d'acheter une horloge a installer dans mon tableau ?
Dans mon souvenir les 2 cables qui partent du boitier EJP pour le lave linge sont branches sur le 20 A. Comment debrancher les cables qui partent du boitier EJP (je poste la photo des demain pour confirmation).
Merci et bonne journee,
FT
Bonsoir,
Desole pour le retard de ma reponse, j'ai eu un imprevu.
Concernant le 20 A du lave linge:
- en haut
* le neutre et la phase du divisionnaire partent vers leurs borniers respectifs.
- en bas:
* le neutre va vers la prise du lave linge
* la phase (fil noir) va vers le domino du boitier EJP (domino tout a gauche)
* le neutre (fil bleu) qui part du domino est connecte a un domino et repart par un fil orange vers la prise du LL !!!
Je joins une pho du 20 A.
Bonne fin de week end,
FT
SAM_0521.jpgSAM_0537.jpg
Bonjour à toutes et à tous,
Tu as pû rétablir le fonctionnement permanent du lave-linge ? En supprimant le passage du contact horloge tu raccordes la phase comme l'est le neutre.
Cette horloge servait à interdire le fonctionnement des gros consommateurs les jours d' EJP la tension passant seulement de 1 heures à 7 heures (les jours d' EJP n'étant pas connus à l'avance).
Cordialement,
Marc.
Bonjour,
Je ne pourrai le faire que samedi. Donc a l'heure actuelle, la phase est sur le fil orange part de la prise du LL est qui va sur le domino et repart en bleu jusqu'au domino de l'EJP.
Si j'ai bien suivi, je prends ce cable orange et que le mets sous le divisionnaire de 20 A ?
Merci et bonne journee,
FT
Bonjour à toutes et à tous,
Oui ainsi tu rétablis le 230 V en permanence sur le lave-linge.
Cordialement,
Marc.
Bonsoir,
Ca y est, le branchement est fait, tout est ok pour le lave linge.
Mais il y encore tout le reste a recabler proprement !
Bonne fin de soiree,
FT
Bonjour à toutes et à tous,
OK, et le passage en HC fonctionne ?
Cordialement,
Marc.
Bonjour,
Le passage en HC fonctionne pour tous les autres appareils, je n'ai pas regarde mais a priori cela devrait etre OK.
Il faut maitenant que je m'attaque aux autres cables de l'EJP, et cela rsique d'etre plus complique.
EDF vient le 27 fevrier, j'imagine qu'il vont desactiver le boitier EJP mais pas recabler ce qui etait dessus.
Je vous tiens au courant.
Tres bonne semaine,
FT
Bonjour,
Le passage en HC fonctionne toujours.
Je vais essayer d'avancer dans la comprehension du cablage qui reste ce we, ca va pas etre facile !!
Bonne journee,
FT
Bonjour à toutes et à tous,
Une fois retiré le câble du LL, il reste 3 câbles qui je suppose commandent le chauffage et le chauffe-eau électrique.
Hors tension repère les départs de ces câbles et fais comme pour le LL tu y verras de suite plus clair.
Cordialement,
Marc.
Bonsoir,
EDF est passe enlever le boitier EJP. Il va donc falloir que je m'attaque au recablage de l'ensemble.
Est ce que les schemas de cablage d'un chauffe eau pour un compteur electronique ou electromecanique sont les memes ?
Bonne soiree,
FT
Bonjour à tous,
Si EDF t'as supprimé Le boîtier EJP, il l'a remplacé par un relais récepteur Pulsadis 175hz? Les schémas de câblage pour C-E sont identiques, sauf que le contact de commande EDF tu le récupères dans un compteur électronique en C1-C2 et dans le relais récepteur si compteur électromécanique. Donc normalement EDF t'as sorti 2 fils du relais récepteur et plombé celui-ci. A moins que des compteurs électromagnétiques se soient modernisé et je ne suis au courant . @+
Bonjour à toutes et à tous,
Salut amical golfo57, confirmation sur le compteur électronique raccordement entre C1 et C2 :
le raccordement reste le même neutre du 2 A en A1 phase du 2 A C1 du compteur électronique retour en A2 du contacteur.
A noter que le compteur électronique offre une autre possibilité de branchement par le bus dans le cas d'utilisation d'un gestionnaire d'énergie qui offre en outre la programmation hebdomadaire chauffage la possibilité de délestage.
Cordialement,
Marc.
Bonsoir,
Le compteur n'a pas ete change (j'ai toujours un electromecanique), seul le boitier EJP a ete enleve, aucune relais n'a ete ajoute.
J'ai desormais identifie les 2 cables (un bleu, un noir) qui servent pour le passage en HC.
Est ce branchement est correct:
- le neutre en A1 de mon contacteur
- la phase sur le 10A qui protege mon contacteur
Merci par avance,
Bonne soiree,
FT.
Bonsoir lebill45, amical salut Cram 64,Mais ils viennent d'où ces 2 fils? De la façon que tu exposes c'est ambigu et pas très précis. @+Envoyé par lebill45J'ai desormais identifie les 2 cables (un bleu, un noir) qui servent pour le passage en HC.
Bonsoir,
Du relais qui est a cote du compteur si je ne dis pas de betises.
Le technicien d'EDF a indique que c'etait grace a ces 2 fils que l'impulsuion indiquant qu'on etait passe en heures creuses est envoyee.
Bonne fin de week end,
FT
Bonsoir à tous,Dans ce cas tu respectes le schéma joint. Tes 2 fils venant du relais de découplage seront donc le noir=rouge et le bleu= violet. @+Envoyé par lebill45Le technicien d'EDF a indique que c'etait grace a ces 2 fils que l'impulsuion indiquant qu'on etait passe en heures creuses est envoyee.
Bonjour à toutes et à tous, en particulier à golfo57,
Il doit s'agir d'un relais de découplage il ressemble à celui-ci :
il faut faire passer la phase sortie du 2 A (10 A pour toi) par l'un de ces fils et ramener l'autre sur A2, le neutre en A1.
Cordialement,
Marc.
Amical salut Cram64,
Avec les précisions supplémentaires des branchements sur la bobine du contacteur il ne devrait plus rencontrer de problèmes. @+
Bonjour,
Merci pour votre aide precieuse, je vais essayer de recabler ca rapidement.
Est ce que je peux manipuler ces 2 cables sans risques ?
Bonne journee,
FT