Protéger un appareil dont la plaque indique 230V- 3A ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Protéger un appareil dont la plaque indique 230V- 3A ?



  1. #1
    invite3c8d3d20

    Protéger un appareil dont la plaque indique 230V- 3A ?


    ------

    bonsoir j'ai besoin de raccorder un appareil dont la plaque indique 230v- 3A quel calibre de dijoncteur je dois choisir ?? 2A serai l idéal ??

    -----

  2. #2
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Protéger un appareil dont la plaque indique 230V- 3A ?

    Bonsoir

    En locaux d'habitation, on ne protège pas un circuit en fonction de l'appareil, mais en fonction de la section des fils du circuit.
    Sauf cas particuliers :
    - 1,5² disjoncteur 16A maxi
    - 2,5² disjoncteur 20A maxi

    Dans votre cas, un disjoncteur 10A conviendra sans doute.

    Le titre parle de disjoncteur différentiel.
    Je suppose que cela ne concerne pas votre demande.

    Dites en nous un peu plus sur votre contexte pour confirmer tout cela

    @+
    Carminas

  3. #3
    invite728b013d

    Re : Protéger un appareil dont la plaque indique 230V- 3A ?

    Afin d'éviter de squatter une discussion déjà ancienne, j'ouvre celle-ci, pour la modération Cram 64.

  4. #4
    Alzen McCAW

    Re : Protéger un appareil dont la plaque indique 230V- 3A ?

    Salut à tous,
    oui comme le dis Carminas, c'est comme ça, notamment en France... mais pas dans tous les pays... dès fois on protège l'appareil, et non la ligne...
    Mais bon, vise le prix d'un disjoncteur 3A hein, nabz ? et j'ai dis 3A, pas 2... pour 3 A de courant nominal... j'espère que c'est pas un moteur ....

    clin d’œil spécial à Cram 64
    la bise,
    Alzen
    Attention, vivre c'est mortel...

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. mettre quoi comme varistance pour proteger circuit 230v?
    Par invite51f7f4c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 15/04/2013, 23h14
  2. Qu'indique une girouette ?
    Par invite7bd68493 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2012, 16h02
  3. [Blanc] Branchement plaque cuisson en 230V
    Par RobotenRex dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 19/01/2011, 14h52
  4. led qui indique une hause de courant
    Par invite24dcce87 dans le forum Électronique
    Réponses: 8
    Dernier message: 15/06/2009, 15h49
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...