Compteur préhistorique... - Page 3
Répondre à la discussion
Page 3 sur 3 PremièrePremière 3
Affichage des résultats 61 à 85 sur 85

Compteur préhistorique...



  1. #61
    quenotte

    Re : Compteur préhistorique...


    ------

    Bonsoir Cram64, et merci à toi aussi pour ta contribution.. Je l'avoue ! J'ai fini par me paumer, tant les abréviations multiples s'enchevêtrent dans ma tête de Candide..
    Le Disjoncteur de Branchement: C'est l'élément placé entre le compteur EDF et la maison non ? Un existe dans le coffret sur le poteau à l'extérieur. J'en ai ajouté un à côté du tableau principal.
    Le Disjoncteur différentiel, c'est celui qui, avant, contenait les "plombs"...
    L'Interrupteur différentiel c'est celui qui se trouve en tête de tableau avant les ID.. J'ai bon jusque là ?
    Dans ma logique à 2 neurones, voici comment je voyais la chose : Je repique le 16 carré sur le bornier du tableau principal. A son arrivée au tableau secondaire, nouveau bornier dont je tire la phase et le neutre pour alimenter l'I.D non ???

    -----

  2. #62
    invite728b013d

    Re : Compteur préhistorique...

    Re,

    Citation Envoyé par quenotte Voir le message
    Je l'avoue ! J'ai fini par me paumer, tant les abréviations multiples s'enchevêtrent dans ma tête de Candide..
    Le Disjoncteur de Branchement: C'est l'élément placé entre le compteur EDF et la maison non ? Un existe dans le coffret sur le poteau à l'extérieur. J'en ai ajouté un à côté du tableau principal
    DB disjoncteur de branchement est un différentiel 500 mA pour les plus récents. Le tien étant en bordure de propriété tu en as posé un autre en tête du tableau principal. Il faut que le DB soit retardé "S" sinon ils couperont ensemble. Quelle sensibilité ?


    Citation Envoyé par quenotte Voir le message
    Le Disjoncteur différentiel, c'est celui qui, avant, contenait les "plombs"...
    L'Interrupteur différentiel c'est celui qui se trouve en tête de tableau avant les ID.. J'ai bon jusque là ?
    Non les fusibles EDF sont placés en tête du branchement 'avant le compteur.

    L'interrupteur différentiel = ID : moins cher qu'un disjoncteur différentiel il peut protéger contre les fuites à la terre plusieurs lignes équipées de disjoncteurs.

    Alors que le disjoncteur ne protégera qu'une ligne à la fois.


    Citation Envoyé par quenotte Voir le message
    Dans ma logique à 2 neurones, voici comment je voyais la chose : Je repique le 16 carré sur le bornier du tableau principal. A son arrivée au tableau secondaire, nouveau bornier dont je tire la phase et le neutre pour alimenter l'I.D non ???
    Retour sur les posts de TDR125 et le schéma de Carminas qu'il a posté en # 54.

    Marc.

  3. #63
    quenotte

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour CRAM64.. Merci pour tes précisions.. A côté de mon tableau principal c'est un Disjoncteur de Branchement de type "S".
    Pour la future ligne qui desservira le tableau divisionnaire, je procèderai comme indiqué par Carminas, TDR125 et toi-même. Mais je ne comprends toujours pas cette profusion de disjoncteurs et d'interrupteurs pour cette ligne. C'est la configuration particulière de la maison, et na nécessité de tirer une très longue ligne électrique qui passe par l'étage pour redescendre dans la cuisine alimenter le gros électroménager qui a généré ce tableau divisionnaire.
    Cordialement..

  4. #64
    invite728b013d

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour,

    Citation Envoyé par quenotte Voir le message
    A côté de mon tableau principal c'est un Disjoncteur de Branchement de type "S".
    Pour la future ligne qui desservira le tableau divisionnaire, je procèderai comme indiqué par Carminas, TDR125 et toi-même.
    Le disjoncteur type S est inutile, et disjonctera soit simultanément avec le DB, soit pas et tu devras sortir réarmer.

    Tu as compris l'intérêt du DDR (dispositif différentiel résiduel) ? Il est là pour protéger les personnes et les biens, en cas de perte à la terre. Plus le chiffre et faible 30 mA plus il déclenchera rapidement à l'approche de ce seuil, par contre le 650 mA ne te protègera pas de l'électrisation.

    Dans ce but la norme NF 15-100 exige la présence de ces DDR en fonction de la surface du logement et ajoute l'obligation de placer un interrupteur type A 30 mA lequel protège des courants alternatifs 'réseau) et des courants continus (de plus en plus fréquents sur les lave-linge, lave-vaisselle et informatique. L'écart de prix ayant diminué entre les ID type A et AC, il est de plus en plus conseillé d'utiliser ces derniers.

    Toutes les lignes doivent être protégées individuellement par fusible ou disjoncteur ce n'est pas pour obliger l'utilisateur à sortir son porte-feuille mais bien à protéger la ligne d'un court-circuit destructeur capable de mettre le feu au logement.

    Imagine brancher la plaque à induction sur une ligne 1.5 mm² non protégeé ! Que crois-tu qu'il se passera ?

    Mais je ne comprends toujours pas cette profusion de disjoncteurs et d'interrupteurs pour cette ligne. C'est la configuration particulière de la maison, et na nécessité de tirer une très longue ligne électrique qui passe par l'étage pour redescendre dans la cuisine alimenter le gros électroménager qui a généré ce tableau divisionnaire.
    La longueur de la ligne importe peu 50 cm suffisent en cas d'accident tu as choisi cette disposition pour éviter de tirer les nombreuses lignes de section différentes depuis le tableau principal. L'intérêt est de pouvoir isoler un défaut sur ce tableau secondaire sans que le service général soit mis en panne. Le DDR 63 A 30 mA de ce tableau déclenchera sur un défaut à la terre d'un appareil aval, cela t'évitera d'aller au tableau principal, et de rechercher le responsable du problème en ouvrant les disjoncteurs de lignes jusqu'à trouver la ligne défectueuse.

    Cordialement Marc.

  5. #65
    quenotte

    Re : Compteur préhistorique...

    005.jpg007.jpgMerci encore Cram 64, ci-joint 2 vues: Le tableau principal du rez de chaussée et celui divisionnaire qui prendra place à l'étage.

    Je pensais simplement partir du bornier du tableau principal avec mon 16 carré, pour aller dans le DDR en 63A. Sans aucune autre protection..

  6. #66
    invite728b013d

    Re : Compteur préhistorique...

    Re,

    Le Consuel ne s'oppose pas à ton raccordement : schéma page 2 du document dont acte.

    Marc.

  7. #67
    quenotte

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonsoir Cram 64.. Une nouvelle fois navré.. Je n'ai pas compris le sens de ta réponse ! Merci pour le document. Cordialement.

  8. #68
    invitef04e98e1

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour

    Cram64 te dis que tu peux ne pas mettre de protection de ligne car le consuel ne le demande pas

    Perso je ne suis pas du même avis , le schéma représente un seul tableau sans alimentation vers un tableau divisionnaire .

    Bref tu fais comme tu veux

    A+

  9. #69
    invite728b013d

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour ,

    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Bonjour

    Cram64 te dis que tu peux ne pas mettre de protection de ligne car le consuel ne le demande pas

    Perso je ne suis pas du même avis , le schéma représente un seul tableau sans alimentation vers un tableau divisionnaire .

    Bref tu fais comme tu veux A+
    Salut Régis, c'est en tout cas le seul document que j'ai trouvé à la fin du mois fera 9 ans que j'ai abandonné le métier, je manie moins la norme et surtout ne dispose plus du bureau d'étude de l'entreprise.

    Amitiés Marc.

  10. #70
    invitef04e98e1

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour

    Amitiés Marc

    Je ne te contredis pas , j'ai moi même de ce côté des lacunes du côté normes domestiques et ne pratique qu'occasionnellement voir plus du tout La question est pertinente et pour ma part j'aimerai que les experts dans ce domaine interviennent pour une réponse autre que "c'est parce que c'est la norme"

    Je te laisse , appel d'astreinte pour un contrôle d'accés hors service

    A+

  11. #71
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonsoir

    2 remarques par rapport à toute cette discussion
    L'interrupteur différentiel 30mA 63A et le disjoncteur 63A ne jouent pas le même rôle (comme cela a été dit plus haut)
    - l'interrupteur différentiel assure une protection des personnes contre les fuites de courant (défaut d'isolement) et une coupure d'urgence du tableau divisionnaire
    - le disjoncteur assure une protection contre les surcharges, une protection contre les courts circuits et une coupure manuelle de l'alimentation du tableau divisionnaire.
    Il est vrai que dans le cas présent, la protection contre les surcharges n'entrera jamais en fonction, mais les 2 autres fonctions restent nécessaire.

    A noter que depuis 2010, la norme considère que le tableau divisionnaire est un circuit spécialisé comme un autre et qu'à ce titre il nécessite la présence d'un disjoncteur au départ.
    Voir ce document de Promotelec qui explicite ceci
    je n'arrive pas à charge l'image, peut être un problème sur le forum
    Carminas

  12. #72
    invitef04e98e1

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonsoir

    Amitiés Carminas et merci pour ton intervention

    @ quenotte : je vais en remettre une couche Je t'avais dit que tu pouvais mettre tout derrière l'ID 63A type A , le schéma de notre ami Carminas stipule bien que "si 2 ID dans le tableau divisionnaire = un inter sectionneur pour la coupure d'urgence" !!! Désolé

    A+

  13. #73
    invite728b013d

    Re : Compteur préhistorique...

    Re,

    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Bonsoir

    Amitiés Carminas et merci pour ton intervention

    @ quenotte : je vais en remettre une couche Je t'avais dit que tu pouvais mettre tout derrière l'ID 63A type A , le schéma de notre ami Carminas stipule bien que "si 2 ID dans le tableau divisionnaire = un inter sectionneur pour la coupure d'urgence" !!! Désolé

    A+
    il a posé à côté de son tableau principal un disjoncteur semblable à celui de branchement type "S" ce qui m'a fait tiquer !

    Marc.

  14. #74
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour

    Cela semble mieux fonctionner ce matin
    Je retente la pièce jointe
    Nom : Promotelec divisionnaire.JPG
Affichages : 55
Taille : 202,0 Ko


    Sinon le type S à côté du tableau ne me pose pas de problème.
    Carminas

  15. #75
    invite728b013d

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour Carminas,

    Citation Envoyé par Carminas Voir le message

    Sinon le type S à côté du tableau ne me pose pas de problème.
    pas de problème soit ! mais il n'empêchera pas le DB placé en limite de propriété de déclencher même si c'est un type S, le contraire soit S en limite de propriété et normal près du tableau principal éviterait le plus souvent le déclenchelent en cascade.

    Amicalement Marc.

  16. #76
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour

    Ce n'est pas mon approche.
    Le but pour moi est que sur un défaut différentiel ce soient le 30mA concerné qui déclenche en cas de défaut différentiel et ni le DB intérieur, ni le DB extérieur.
    En mettant un type S à l'intérieur et à l'extérieur on obtiendra la sélectivité que je recherche.

    Le schéma avec un type S à l'extérieur et un instantané à l'intérieur, n'a un sens que sur les anciennes installations où tous les circuits ne sont pas protégé par un 30mA.

    Amicalement
    Carminas

  17. #77
    invite728b013d

    Re : Compteur préhistorique...

    Re,

    Citation Envoyé par Carminas Voir le message
    Bonjour

    Ce n'est pas mon approche.
    Le but pour moi est que sur un défaut différentiel ce soient le 30mA concerné qui déclenche en cas de défaut différentiel et ni le DB intérieur, ni le DB extérieur.
    En mettant un type S à l'intérieur et à l'extérieur on obtiendra la sélectivité que je recherche.

    Le schéma avec un type S à l'extérieur et un instantané à l'intérieur, n'a un sens que sur les anciennes installations où tous les circuits ne sont pas protégé par un 30mA.

    Amicalement
    Alors nous sommes d'accord sur le dernier paragraphe !

    Marc.

  18. #78
    quenotte

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour Carminas, TDR125, Cram 64... Et encore merci... Ok..Cette fois j'ai capté.. Encore deux questions, mais "commerciales" celles-là ... Pour m'éviter un inter sectionneur, je peux donc mettre tout ce qui m'intéresse derrière l'ID (four,plaque,lave vaisselle, plus quelques prises et l'éclairage) mais dans quelle limite ?
    Et si mes besoins dépassent la capacité de protection de l'ID 63, je ne trouve pas dans ma bible Brico truc, d'inter sectionneur...

    Merci encore..J'vous fais pas la bise, mais le coeur y est..

  19. #79
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour

    ERDF ne délivre pas plus de 60A sur une installation domestique.
    Donc vous ne pouvez pas dépacer la capacité d'un ID 63A.
    Donc si on fait abstraction de la sélectivité, il n'y a pas de limite

    Vous trouverez sans problème un intersectionnneur chez un grossiste en électricité ou sur une boutique élec sur internet

    @+
    Carminas

  20. #80
    quenotte

    Re : Compteur préhistorique...

    Merci à vous Carminas.. Quelle encyclopédie vous faites !!..Chapeau bas..

  21. #81
    quenotte

    Re : Compteur préhistorique...

    (Re) Bonjour à tous... Une nouvelle fois, encore et toujours à me questionner sur l'installation électrique de mon compteur préhistorique, pensez vous que le disjoncteur d'abonné, celui sous mon joli compteur noir, puisse accueillir une autre ligne ? Je m'explique: Il existe actuellement la ligne que j'ai refaite qui est branchée sur ce disjoncteur d'abonné et qui arrive au tableau nouvellement crée. Mais, il existe un autre corps de bâtiment qui est actuellement alimenté par un câble de 3x1.5 (1.75 parait il d'ailleurs, ce serait hollandais ou des pays de l'Est - je n'ai pas vérifié) qui est branché, lui aussi à cet endroit. J'envisage de remettre tout çà de niveau, mais avant j'aimerai être renseigné.. Je pense à un 10mm2 pour remplacer celui qui existe, car c'est un garage où je bricole un peu... Merci d'avance ! Cordialement

  22. #82
    invite728b013d

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonjour,

    Réponse non Carminas t'a mis le texte post 74.

    Cordialement Marc.

  23. #83
    quenotte

    Re : Compteur préhistorique...

    Merci Cram64...Chuis dans la mouise une nouvelle fois....

  24. #84
    invitef04e98e1

    Re : Compteur préhistorique...

    Bonsoir

    Citation Envoyé par quenotte Voir le message
    Merci Cram64...Chuis dans la mouise une nouvelle fois....
    Meuh non , juste une protection de ligne adaptée à sa section depuis le tableau principal et rebelotte ..... , tu as tout les atouts en main

    Amicalement

  25. #85
    quenotte

    Re : Compteur préhistorique...

    Ben..Quand même !! Faut faire une tranchée, vu que l'aérien ne se
    fait plus, et puis...Où je la trouve la place dans ma coquille de nouveau tableau hein ???

Page 3 sur 3 PremièrePremière 3

Discussions similaires

  1. Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2012, 17h17
  2. silex préhistorique
    Par invite975d2ce4 dans le forum Archéologie
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/08/2011, 16h40
  3. Aquitaine préhistorique, 20 ans de découvertes
    Par invite4ca7df66 dans le forum Archéologie
    Réponses: 1
    Dernier message: 02/06/2010, 14h55
  4. Est ce qu'il s'agit du préhistorique?
    Par invite1851c3de dans le forum Archéologie
    Réponses: 8
    Dernier message: 23/05/2010, 19h03
  5. Un poisson préhistorique?
    Par alaink dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 4
    Dernier message: 01/02/2010, 23h43
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...