Bonjour,
j'ai un ptit soucis depuis que j'ai changer mon contacteur jour nuit trop bruyant.
En heures pleines mon chauffe eau est alimenté en 220V et il m'est donc impossible de forcer le contacteur jour nuit sur 1.
J'ai pris la tension aux bornes de A1 et A2 : 220V dans la journée, le compteur est bien en heures pleines...
J'ai remis l'ancien contacteur jour nuit ...pareil ça le fait peut être depuis quelque temps sans que je le sache.
Quand je coupe le 2A ça claque comme le passage en heures pleines et j'ai 0V entre A1 et A2, 0V vers le chauffe eau, je peux à ce moment là forcer le contacteur sur 1
Quand j'enclenche le 2A ça claque comme le passage en heures creuses et j'ai 220V entre A1 et A2 sauf que je suis en heures pleines
A 23H le passage en heures creuses se fait bien mais j'ai pas encore fait de test à ce moment là
Alors est ce que déjà j'ai bien tout branché même si j'ai vérifier 20 fois?...
Est il possible que le compteur passe en heures pleines mais que le contact C1/C2 reste collé?
Voici une photo de mon branchement
IMG_17988.jpg
Sous le 2A le neutre va en A1
la phase part vers le contact EDF et revient en A2
Sous le 16A neutre et phase vers contacteur jour nuit 1 et 3
Sous le contacteur jour nuit c'est l'alim du chauffe eau 2 et4
Je ne sais plus là.... merci pour vos réponses!!
-----