doute sur branchement moteur en étoile - triangle
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

doute sur branchement moteur en étoile - triangle



  1. #1
    brico6767

    doute sur branchement moteur en étoile - triangle


    ------

    Bonjour,

    Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé.
    Tout d'abord les caractéristiques:

    1 /du moteur:
    Siemens - Schuckert
    220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85

    2/ de mon installation:
    Triphasé 4 fils -- 3 x 220 V/ 400 V
    Disj.20 A -- 220 V entre Ph et N -- 380 V entre 2 Ph

    Le moteur est équipé d'un commutateur étoile / triangle , donc démarrage en étoile puis fonctionnement en triangle. Il est branché avec les 3 phases (+ terre )
    J'ai un petit doute sur le bon fonctionnement de ce moteur avec mon installation vu que le moteur est prévu pour fonctionner en triangle sous 220V et en étoile sous 380V.

    En démarrage il sera en étoile, donc 2 bobinages seront en série et soumis à une tension de 380V. Ce qui me semble bon.
    En triangle je vais avoir chaque bobinage soumis à 380V ( tension entre 2 phases ) .Ce qui n'est ( sans doute ) pas bon. Je risque donc de griller le moteur.

    Mon raisonnement est - il juste ou faux. Le moteur peut- il être brancher à mon installation de cette façon?
    S'il y a un ou des "spécialistes " merci pour toute réponse.

    Cordialement

    -----

  2. #2
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : doute sur branchement moteur en étoile - triangle

    Bonjour

    Effectivement, un moteur plaqué 220/380 ne peut pas être démarré en Etoile/Triangle sur un réseau 400V (ex 380V)

    Dans ton cas, la solution la plus simple est de mettre une butée mécanique sur le commutateur 0-Etoile-Triangle pour n'utiliser que les 2 positions 0-Etoile.

    Cordialement

  3. #3
    brico6767

    Re : doute sur branchement moteur en étoile - triangle

    Bonjour,

    Merci pour cette rapide réponse qui , malheureusement , confirme mon doute.
    Ce que je ne comprend pas trop , c'est comment l'ancien propriétaire( décédé ) de la machine a pu l'utiliser sans blocage du commutateur sur étoile.
    Je vais essayer de contacter son fils qui m'a donné la machine , peut être qu'il aura plus d'infos.

    Cordialement

  4. #4
    Labobine

    Re : doute sur branchement moteur en étoile - triangle

    Bonjour,
    Il se peut aussi que le moteur ait été rebobiné en 380/660 sans que la plaque ait été repoinçonnée.
    Amicalement, Gérard

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    brico6767

    Re : doute sur branchement moteur en étoile - triangle

    Bonjour,

    Le problème est résolu ,comme vient de le mentionner Labobine , le moteur a été rebobiné dans les années 1960, lorsque la tension est passée de 110 V à 220V.
    La plaquette n'a pas été changée. Le moteur a donc bien fonctionné en démarrage étoile -triangle , sous triphasé 380 V, la plaquette devrait indiquer 400V/700V.
    Demain il sera branché et mis en service.

    Merci à tous.

    Cordialement et bon dimanche

Discussions similaires

  1. Avantage branchement etoile triangle
    Par MS78 dans le forum Technologies
    Réponses: 6
    Dernier message: 20/11/2014, 16h07
  2. Branchement compresseur démarrage étoile triangle ? [Résolu]
    Par rom1.77 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2014, 14h40
  3. démarrage étoile triangle d'un moteur tri.
    Par drake88 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 30/10/2010, 18h41
  4. branchement étoile ou triangle generateur asynchrone
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/02/2009, 16h41
  5. moteur etoile triangle en mono
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 18/01/2008, 14h48
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...