ELECTRICITE - Section prise de terre
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 21 sur 21

ELECTRICITE - Section prise de terre



  1. #1
    panch0

    ELECTRICITE - Section prise de terre


    ------

    Bonjour à tous,

    La section de fil qui relie la barrette de terre à mon coffret électrique est de 10mm². Lorsque j'ai acheté ma maison, le diagnostic électrique indiquait que la section de terre était insuffisante. Le disjoncteur de branchement est de type monophasé 2 pôles, 500 mA 15-45, et j'ai souscrit un abonnement 6 KVA. La barrette, ainsi que le pieu planté dans le sol, sont à moins d'un mètre du coffret, juste en dessous.

    D'après ce que j'ai pu lire sur ce site (https://schema-electrique.net/tablea...lectrique.html), 10mm² est suffisant pour une intensité maxi de 45A...

    Qu'en pensez-vous ?

    Merci d'avance

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Bjr à toi,
    Il me semble que cette liaison doit etre ( réglementairement ) en 25 mm2.
    Peu importe la distance entre le coffret et la barrette de terre.
    Bonne journée

  3. #3
    gienas
    Modérateur

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Bonjour panch0 et tout le groupe

    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    ... La barrette, ainsi que le pieu planté dans le sol, sont à moins d'un mètre du coffret, juste en dessous ...
    Avant de s’intéresser à la section, qui, en effet est insuffisante, il faudrait s’intéresser au piquet de terre qui ne doit pas être que du "folklore".

    On peut supposer que le tableau est dans la maison, donc au sec. Un piquet planté au sec est inopérant. Il doit être dans un sol réputé humide, donc en extérieur.

  4. #4
    panch0

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Le pieu est planté sous la dalle, dans de la terre battue. J'ai mesuré la résistance hier et j'ai obtenu une valeur autour de 60 Ohms...

    Avant de s’intéresser à la section, qui, en effet est insuffisante
    Pouvez-vous donc m'en dire plus ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    gienas
    Modérateur

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    ... Pouvez-vous donc m'en dire plus ?
    Bigre, que dire de plus?

    Section très insuffisante, entre le sectionneur et le piquet.

    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    ... j'ai obtenu une valeur autour de 60 Ohms ...
    Bien sûr énorme mais en terre "sèche", c'est normal.

  7. #6
    panch0

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Bigre, que dire de plus?
    Par exemple, pourquoi est-ce insuffisant ? Sur quoi vous basez-vous ? Une règle de calcul ? Est-ce que le 25mm² évoqué par f6bes est de rigueur ?

  8. #7
    gienas
    Modérateur

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Par exemple, pourquoi est-ce insuffisant ? Sur quoi vous basez-vous ? Une règle de calcul ? Est-ce que le 25mm² évoqué par f6bes est de rigueur ?
    Il suffit de lire:

    https://schema-electrique.net/mise-a...-C-15-100.html

  9. #8
    JeanYves56

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Bjr ,

    >= 25 mm2 en cuivre nu , est la norme depuis des lustres !
    Cordialement

  10. #9
    panch0

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Justement, sur le même site...

    Nom : Capture.PNG
Affichages : 696
Taille : 73,4 Ko

  11. #10
    JeanYves56

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    La il s'agit du conducteur principal de protection ( de la barrette de terre au tableau )

    de la barrette à la prise de terre c'est 25 mm2
    Cordialement

  12. #11
    panch0

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Réponse un peu plus pertinente Jean Yves merci Il faut du cuivre nu ou du câble gainé fait l'affaire ?

  13. #12
    JeanYves56

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    La doc Promotelec :
    Images attachées Images attachées  
    Cordialement

  14. #13
    f6bes

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Réponse un peu plus pertinente Jean Yves merci Il faut du cuivre nu ou du câble gainé fait l'affaire ?
    Remoi,
    Je ne vois pas en quoi la section 16 mm2 isolée ferait que ce soit aussi "bon" qu'en 25 mm2...nu ?
    V raiment bizarre la norme ? Va t"en comprendre ..Charles ?
    Faudrait à minima ...50 ohms de résisvité du sol.
    Tu as quoi comme DIVERS dijoncteurs de prtotection ?
    Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 18/09/2019 à 15h14.

  15. #14
    panch0

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Je ne vois pas en quoi la section 16 mm2 isolée ferait que ce soit aussi "bon" qu'en 25 mm2...nu ?
    Pas certain d'avoir compris le sens de cette phrase... Un câble 25mm² H07VK souple fait l'affaire ?

    Tu as quoi comme DIVERS dijoncteurs de prtotection ?
    J'ai un différentiel de 63A / 30mA à chaque rangée de mon tableau

  16. #15
    JeanYves56

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    Remoi,
    Je ne vois pas en quoi la section 16 mm2 isolée ferait que ce soit aussi "bon" qu'en 25 mm2...nu ?
    V raiment bizarre la norme ? Va t"en comprendre ..Charles ?
    Bonne journée
    Sans doutes le pb de l'oxydation , les brins du cables nu s'oxydent et la section conductrice efficace doit diminuer au fil des années ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/09/2019 à 17h27.
    Cordialement

  17. #16
    f6bes

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Pas certain d'avoir compris le sens de cette phrase... Un câble 25mm² H07VK souple fait l'affaire ?



    J'ai un différentiel de 63A / 30mA à chaque rangée de mon tableau
    Bjr à toi,
    Souple ou pas souple du moment qu'il fait 25 mm2
    As tu le lien qu'à fourni Jean Yves ?
    Il y est écrit qu'on peut utiliser différentes sections ( suivant la nature du conducteur).
    C'est un peu palot ( pas facile à lire) dans le lien.
    Bon avec des 30 mA , la valeur de ta terre peut rester à 60 ohms.

    Bonne sqoirée
    Dernière modification par f6bes ; 18/09/2019 à 17h38.

  18. #17
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Bonjour

    J'ai lu
    La section de fil qui relie la barrette de terre à mon coffret électrique est de 10mm².
    Il s'agit donc du conducteur principal de protection et pas de la canalisation principale de terre (qui elle doit bien être en 25² cuivre nu ou 16² vert/jaune)
    La section du conducteur principal de protection doit être identique à la section du branchement comme indiqué dans le doc Promotelec qui reprend le tableau 54C de la NF C15-100.

    Avec un DB 15/45A, la section du branchement devrait être en 10², donc le conducteur principal de protection devrait donc être en 10².

    Pour moi c'est conforme.
    Dernière modification par Carminas ; 19/09/2019 à 08h10.
    Carminas

  19. #18
    panch0

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    La section du conducteur principal de protection doit être identique à la section du branchement
    En fait la section de branchement (à vue d'oeil ça doit être du 25mm²) est bien plus grande que celle de l'arrivée de la terre au tableau. Donc ce n'est pas conforme du coup... Et puisque la même section a été utilisée en amont et en aval de la barrette de terre, je n'ai plus qu'à tout refaire et mettre du 25mm² des deux côtés.

    Encore une question : je peux conserver le pieu planté dans le sol ? Il est indépendant de la section de câble qui est raccordée dessus ?

    Merci à tous !

  20. #19
    JeanYves56

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Bjr ,

    Ca ne gène pas que la section soit superieure , si c'est installé proprement , la barrette aussi peut etre déplacée ....

    Quand à la valeur du piquet de terre , ben il faut mesurer ( maxi 100 ohms )
    Cordialement

  21. #20
    panch0

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Quand à la valeur du piquet de terre , ben il faut mesurer ( maxi 100 ohms )
    J'ai mesuré la valeur (~60 Ohms comme indiqué plus haut). Je parle de l'épaisseur du pieu. Je reformule. Est-ce que le pieu doit être au moins d'une section équivalente à celle du câble de terre ou peu importe ?

  22. #21
    JeanYves56

    Re : ELECTRICITE - Section prise de terre

    Les piquets de terre du commerce ont une section de 14 x 14 mm env de forme particulière ( osselet ) cuivré ou galvanisé ,
    section bien supérieure à 25 mm2
    Cordialement

Discussions similaires

  1. Prise inactive et prise sans terre
    Par invite5c0347ab dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/05/2017, 14h11
  2. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  3. Electricité Prise de terre dans fondation
    Par invited508f7a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/09/2010, 19h44
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...