Voici mon testeur
-----
Voici mon testeur
Bonjour
Tu ,e m'as pas confirmé, mais je supposes que tu sais utiliser ton appareil ...
OK, si tu est pret, et peux couper le courant et procéder à :
a) Mets ton appareil en Voltmètre sur le calibre 750V Altenatif
b)Mesure mes valeurs sur les bornes du haut du DISJ TETRA entre NEUTRE et PH1, puis N et Ph2 , puis N et Ph3 : tu les notes (Attention, mesures sous tension)
c) Coupe le courant au DISJ ENEDIS à coté (et laisse le coupé, et que personne n'y touche).
d) Remesure les tensions mesurées précédemment : tu devrais trouver 0 , puisque le courant est coupé. : tu notes
e) Mets ton appareil en Ohmetre, calibre 20K
- qu'indique-t-il pointes séparées ? tu notes
- Qu'indique-t-il pointes en court-circuit ? tu notes
- Qu'indique-t-il pointe entre 1 vis du bornier de TERRE en haut du tableau, et la borne NEUTRE du haut de ton DISJ TETRA ? tu notes (ainsi que le calibre)
Si nécessaire, tu peux changer de calibre ohmètre pour avoir une mesure significative .
Cette 1ere série est terminée, Tu remets ton multimetre sur OFF
et tu peux remettre sous tension temporairement.
Tu me communiques les résultats
Cdl
Merci Bob
Je fais ça vers 15:00 le temps de faire la popote et que la machine à laver se termine.
Bj
J'avais oublié une mesure après b
b1 Mesure (tj en calibre 750 volts) la tension entre le NEUTRE (du DISJ TRTRA et une vis du bornier TERRE en haut ) : noter ma valeur
Cdl
voilà les mesures prises
après coupure tetra
voltmetre 750 v
n et ph1 =15
n et ph2 = 23
n et ph3 = 16
n et terre = 0
après coupure disjoncteur edf
n et ph1 = 0
n et ph2 = 0
n et ph3 = 0
n et terre = 0
ohmetre 20k
pointes separées = 1
pointes ensemble = 1
pointe terre et n = 1
Bonjour
Tes mesures sont illogiques .
Je considère que ton appareil est HS :
- que ce soit en voltmètre, tu aurais du trouver des tensions de l'ordre de 240 volts,
- et en ohmmètre aussi : pointes en CC; tu aurais du trouver Zéro .
Donc inutile de poursuivre. avec ce type de résultat.
Au fait, ses piles sont-elles en état ????
Cordialement
excuses moi bob, j'ai mal suivi, j'ai donc repris avec courant
voilà les mesures prises
voltmetre 750 v
n et ph1 =237
n et ph2 = 228
n et ph3 = 238
n et terre = 0
après coupure disjoncteur edf
n et ph1 = 0
n et ph2 = 0
n et ph3 = 0
n et terre = 0
ohmetre 20k
pointes separées = 1
pointes ensemble = 1
pointe terre et n = 1
ensuite tu dis "et en ohmmètre aussi : pointes en CC; tu aurais du trouver Zéro", je ne compren
Bonjour
Pourquoi trouvais-tu 15, 23, 16 qu'avais-tu fait ?
Oui, en ohmètre sur 20 kOhms, tu devrais avoir des choses différentes sur tes 3/4 digits (avec/sans point) suivant que tes pointes se touchent ou non …. je ne comprends pas
cdl
suite
Mets-le sur 200 Ohms - bippe-t-il lorsque les pointes se touchent ?
cdl
j'avais coupé le tetra, d'ou ces basses tensions (residuelles?)
en ohmetre je ne comprends pas je viens de revérifier et voici les données
pointes separées = 1
pointes ensemble = -0
pointe terre et n = 0
Bsr
Bon, soit
Maintenant, tu vas faire toutes tes mesures COURANT au DB ENEDIS Coupé . Donc Hors tension Important
Tu vas, successivement, faire une mesure en OHMETRE entre LE BORNIER DE TERRE et le NEUTRE (en haut du TETRA)
et tu mets exactement ce que t'affiche le controleur
- Sur la gamme 20M : valeur
- Sur la gamme 2M : valeur ?
- Sur la gamme 200 k : valeur ?
- Sur la gamme 20 k : valeur ?
- Sur la gamme 2 k : valeur ?
- Sur la galle 200 ; valeur ? ( bippe-t-il ou non)
- Dito sur la gamme 200 , en inversant ies pointe de touche ( la Noire à la place de la Rouge sur les bornes N et Terre : valeur ?
cdl
oui il bip
ok j'attends les résultats
merci bob
voici mes mesures
- Sur la gamme 20M : -0
- Sur la gamme 2M : -0
- Sur la gamme 200 k : -0 idem si fiches inversées
- Sur la gamme 20 k : -0
- Sur la gamme 2 k : 0
- Sur la galle 200 : -1 et bip
OK pour ces mesures
Tu restes toujours HORS TENSION, bien évidemment .
Et tu vas abaisser tous les DISJ de ton tableau
-D11 à D19 ( ceux de la rangée du haut, N° en partant de la gauche)
-D21 à D25 (ceux de la rangée du bas , N°en partant de la gauche, donc y compris le TETRA )
Tu mets ton Ohmètre sur 20 k
et tu mesures de façon identique entre bornier TERRE et le NEUTRE ( en haut du TETRA) : valeur ?
Cdl
j'ai testé un par un la valeur du n°25 est de -0, tous les autres à 1
Je ne suis pas sur d'avoir compris ….
Est-ce que cela veut dire que :
- Tous ouverts, tu trouve : 1
- Chacun, fermé à tour de role te donne : 1
et seul, le D25 fermé te donne : 0
??
Compteur EDF off, tous les disjoncteurs abaissés en même temps, mesures prise entre chaque neutre et terre tour à tour sans les remettre sur on
Bj
OK; mais comme tu ne fais pas ce que je te demande, je ne peux pas comprendre ce que tu avais fait …
Donc D25; le dernier dISJ 20A de droite en bas .
Consigne :
- Ne rien déplacer, ne rien débrancher dans la maison … ( c'est comme une scène de crime … on ne déplace rien …)
- Remonter de DISJ D25 et lui seul
- Remettre sous tension au DB ENEDIS
- Faire l'inventaire de tout ce qui fonctionne dans la maison ( lampes, appareils ménagers ou informatique, tv, … )
sachant que sur l'étiquette, il y a écrit : "Grenier - cave" Bonne chasse pour établir la liste ...liste
tu fais la liste ..
Désolé Bob je pensais avoir fait ce que tu voulais...
Donc au grenier la Vmc, un ampli sur l'antenne. Au niveau de la cave la régulation chauffage, un cumulus, une pompe immergée pour la source, un surpresseur, l'alimentation de la piscine qui n'est pas connectée en ce moment et une rampe pour alimenter les chargeurs de visseuse etc
OK
Comment sont raccordés tous ces matériels à la cave … des tableaux, des coffrets, des prises, ….
peut-être quelques photos ?
Mais ne touche à rien afin …. la scène devrait être là ….
cdl
Un gros interrupteur au grenier qui doit dater des années 50-60 avec des prises et rallonges et un petit tableau à la cave de 2 ans avec prises et rallonges ( pour la cave j'ai posté une photo plus haut il me semble).
Pour aujourd'hui les recherches vont s'arrêter, les gamins redemandent le courant... c'est long le confinement alors sans la télé et sans les ordis....
Merci bob
Le petit tableau de la cave
Bsr
OK, tu peux effectivement clore pour ce soir, et tout rétablir …
Toutefois, il ne faut pas s'emméler les pinceaux …..
Je te demandais s'il y avait un tableau derrière le DISJ TETRA "mentionné Garage-Gite-App papy" avec apparemment 2 départs l'un TRI, l'autre MONO,
et tu m'a sorti 2 tableaux dont l'un "cave"
Et là, pour le départ cave, tu me ressorts ce tableau qui de plus, illisible ( manque de définition).
Si ce tableau est bien en suivant derrière le dJ25 , il me fait plus de visibilité sur les appareils que tu as cité, et leur raccordement …
Essai de faire des photos lisibles, et on verra demain, avec le soleil, pour enquêter sur ce départ.
Et tu peux commenter ces photos, sur les DISJ, prises; … et oter le capotage du tableau.
PS : A priori, tu pourras laisser tout le tableau sous tension, à l'exception de ce départ D25 et on enquêtera dans la cave ….
Cdl
Dernière modification par BOB92 ; 29/03/2020 à 18h27.
Ok bon, demain il fera jour, je monterai dans le grenier prendre une photo du gros interrupteur, ainsi qu'une photo plus lisible du petit tableau de la cave.
Bonne soirée et merci, j'ai pû au moins découvrir un soucis sur le D25.
Bsr
OK, mais pour localiser, il faut que je comprenne le raccordement de tous les appareillages cités sur le circuit D25.
Jusqu'à présent, tout est conforme à mes précisions initiales ..
Mais à distance , c'est pas facile ….. d'autant que la 1re série de meure m'avait laissé perplexe ….
Cordialement
bonjour
je ne pourrais pas monter au grenier, il faut que je récupère mon échelle à un voisin. demain peut-être.
voici les photos de la cave. la première est un petit tableau qui a été installé il y a deux ans lors de l'installation de notre chauffage, il a été rajouté sur le câblage préexistant qui alimentait le cumulus, sur ce tableau sont raccordés les circulateurs pour le chauffage et la régulation de chauffage.
sur la deuxième photo on peut voie un bloc prise étanche avec un programmateur pour le cumulus (je sais ce n'est pas dans les règles mais ça fonctionne parfaitement), dessous on peut voir un câble qui a été tiré dessous pour alimenter un bloc prises (chargeur batterie visseuse, pompe immergée pour la sourcé et sur-presseur)
IMG_20200330_100330.jpg
IMG_20200330_100440.jpg
Bj
Le grenier, je ne penses pas que ce soit nécessaire (probabilités)
La conformité pour le CE … non pas formidable du tout …. et ce programmateur en direct non plus
Montre moi un peu ce bloc de prises, et les départs vers le surpresseur et la pompe de relevage …..,
et si je comprends bien sans aucune protection
Seul peut-être le tableau lié à la chaudière … et encore ..
N'y a-t-il pas aussi l'éclairage du local ?
Peux-tu décapoter le tableau chaudière (4 vis) et faire une photo de l'intérieur. Car c'st là que tu fera des mesures.
Cordialement
Voici le petit tableau sans le cache, vous pouvez voir que lors de mes tests j'ai raccordé la régulation et les circulateur sur une autre phase via une rallonge, j'ai du enlever la terre le plus mais le neutre impossible, trop serré j'ai coupé le neutre et mis un raccord ( les nouveaux qui remplacent les anciens dominos), sur l'autre photo du bloc rallonge vous pouvez voir en noir la pompe immergée et en blanc le surpresseur
Re
OK, j'ai toutes les infos
Cet après-midi, après le repas, on pourra reprendre .
1) Il faut prévoir une coupure de courant globale pendant une dizaine de minutes ,
puis tu pourra rétablir l'ensemble sauf le D25
2) et tu pourras opérer depuis la cave avec to multimètre.
Cordialement