Ok merci Bob, à tout à l'heure
-----
Ok merci Bob, à tout à l'heure
Du coup pas avant 15:00, ma femme a lancé le lave vaisselle et le lave linge, tu as le temps pour ta sieste! Moi aussi d'ailleurs !
Voilà je vais pouvoir couper le courant dans 10 minutes, quelle sera la suite Bob?
Bonjour
Il faut d’abords s’assurer (fonctionnellement et sécurité) que les 2 fils de départs (N et Ph qui partent de D25 arrivent bien à la cave … (CAR tu me parle aussi d’alimentation des combles, donc il y a une boite de dérivation, donc des risques de pollution ou de mélange de circuits) C'est l'objet de ces points
1) Tu préviens que tu vas couper le courant
2) Tu tombes tous tes DISJ du tableau, sauf D25
3) Et tu vas à la cave :
- Tu mets le voltmètre sur 750V CA
- Et tes pointes au bas du DISJ de ton coffret ( N et Ph) : Tu dois trouver dans les 240 Volts
4) Tu remontes au tableau
- et là, tu FERME tous les DJ, sauf D25 que tu ouvres
Tu mets éventuellement une affiche : TRAVAUX – Ne rien manœuvrer
Tu préviens que tu as remis le courant.
5) Tu redescends à la cave
- Tu mets le voltmètre sur 750V CA
- Et tes pointes au bas du DISJ de ton coffret ( N et Ph) : Tu dois trouver 0 (ZERO) Volts
-
- Tu ouvres le DISJ de ce boitier
- Tu mets ton multimètre en OHMETRE, gamme 20K
- Et tes pointes de touche entre « la fiche male TERRE de la prise » et la borne inférieure « N » du disjoncteur . : Tu dois trouver « ZERO »
Et tu me confirme que tout s’est bien passé.
Est-ce que tu es sur de tes étapes 1 à 5 je ne comprends pas, tu tu me dis de tout disjoncter sauf le 25 et de mesurer 240 volts moi je trouve 230 volts ensuite tu me dis de refaire la même chose et là je dois trouver zéro ? Sauf à la première étape je n'ai pas disjoncter l'EDF ensuite à l'étape numéro 4 tu me dis de remettre le courant et de trouver zéro ?
Donc en fait au niveau de l'étape 4 j'ai relevé tous les disjoncteur de 1 à 24 sauf le 25 que j'ai coupé je relève à ce moment-là 0 v en me mettant sur l'omhmetre à 20 kg je tombe sur 1
Bob? Tu es toujours là ?
Bonjour
Oui, à l'étape 4, il fallait bien enclancher tous les DJ, sauf le D25 que tu laisses ouvert .
et ce confirmé par ta tension 0V.
Je suis étonné de ton "1' à l'ohmètre …. mais pourquoi pas … on va vérifier :
1) Tu conserves tous tes DJ fermés sauf D25 ouvert sur ton tableau principal , et tu vas FERMER le DJ de la cave
2) En OHMETRE sur 20 K , tu mesures entre le NEUTRE en bas de DJ22 et le bornier TERRE en haut ……. tu devrais trouver "0" , comme hier
sinon tu me dis
3) Tu vas à la cave,
4) Disj du petit tableau toujours fermé
En Ohmetre 20K , tu mesures entre le NEUTRE du BAS du DJ et la borne TERRE de la prise : valeur ?
5) Disj du petit tableau OUVERT :
En OHMETRE 20K, tu refais la mesure entre le NEUTRE du BAS du DJ et la borne TERRE de la prise : valeur ?
puis la mesure entre la borne N du HAUT et la borne TERRE de la prise ; valeur ?
cdl
2) Jus coupé partout sauf D25
4) C'est le contraire.
Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.
Bonjour A Faire, mais attention , lapsus il faut lire D25 (au lieu de D22)
Oui, à l'étape 4, il fallait bien enclancher tous les DJ, sauf le D25 que tu laisses ouvert .
et ce confirmé par ta tension 0V.
Je suis étonné de ton "1' à l'ohmètre …. mais pourquoi pas … on va vérifier :
1) Tu conserves tous tes DJ fermés sauf D25 ouvert sur ton tableau principal , et tu vas FERMER le DJ de la cave
2) En OHMETRE sur 20 K , tu mesures entre le NEUTRE en bas de DJ25 et le bornier TERRE en haut ……. tu devrais trouver "0" , comme hier
sinon tu me dis
3) Tu vas à la cave,
4) Disj du petit tableau toujours fermé
En Ohmetre 20K , tu mesures entre le NEUTRE du BAS du DJ et la borne TERRE de la prise : valeur ?
5) Disj du petit tableau OUVERT :
En OHMETRE 20K, tu refais la mesure entre le NEUTRE du BAS du DJ et la borne TERRE de la prise : valeur ?
puis la mesure entre la borne N du HAUT du DJ et la borne TERRE de la prise ; valeur ?
cdl
1) Tu conserves tous tes DJ fermés sauf D25 ouvert sur ton tableau principal , et tu vas FERMER le DJ de la cave
2) En OHMETRE sur 20 K , tu mesures entre le NEUTRE en bas de DJ25 et le bornier TERRE en haut ……. tu devrais trouver "0" , comme hier
sinon tu me dis oui toujours 0
3) Tu vas à la cave,
4) Disj du petit tableau toujours fermé
En Ohmetre 20K , tu mesures entre le NEUTRE du BAS du DJ et la borne TERRE de la prise : 0
5) Disj du petit tableau OUVERT :
En OHMETRE 20K, tu refais la mesure entre le NEUTRE du BAS du DJ et la borne TERRE de la prise : 0
puis la mesure entre la borne N du HAUT du DJ et la borne TERRE de la prise 1
donc tout à l'heure j'ai du faire une erreur
Bj
OK, c'est bon
Maintenant, tu feras toujours tes mesures , tel que configuré entre le NEUTRE du BAS du DJ, et la borne TERRE de la prise ,
là ou tu trouvais "0" tout précédemment
a) Tu débranches la prise du cable Chauffe-eau du programmateur et tu refais la mesure ; valeur
b) Tu débranches le programmateur de la prise murale, et tu refais la mesure : valeur
cdl
a) Tu débranches la prise du cable Chauffe-eau du programmateur et tu refais la mesure ; valeur 0
b) Tu débranches le programmateur de la prise murale, et tu refais la mesure : valeur 0
OK maintenant :
- tu débranches la pompe et tu fais la mesure ,
- puis le surpresseur et tu fais la mesure
cdl
j'ai testé également le bloc prise valeur 0, la résistance du cumulus valeur 0.
j'en deduis que le soucis vient du grenier?
mais peut-être vais-je trop vite
pompe immergée valeur 1 au tableau
surpresseur valeur 0
donc soucis pas forcément du grenier mais de la pompe immergée (je ne comprends pas elle fonctionne normalement)
Comment as-tu opéré ?
Tu débranches la pompe immergée et tu trouves "1"
Tu l'as donc rebranchée ensuite ???
avant de débrancher le surpresseur et trouver "0"
et quid du chauffe eau et minuteur ?
???
oui exactement cumulus débranché valeur0 si je retire ensuite le programmateur valeur 0
re
je te parles surtout de la pompe et du surpresseur ..
Comment as-tu opéré ?
Tu débranches la pompe immergée et tu trouves "1"
Tu l'as donc rebranchée ensuite ???
avant de débrancher le surpresseur et trouver "0"
cdl
oui tout à fait
Bonjour
Donc c'est ce départ de la pompe immergée qui crée le problème .
Tu dois pouvoir constater le pb, directement sur la prise au bout du cable de la pompe…..
car tu dois trouver un "0" entre l'une de des broches et la broche terre .
Ce ZERO t'indique une très faible résistance (car tu est sur la gamme 20 kOhms)..
Le "1" t'indiquait au contraire une très forte résistance (par rapport au calibre 20Kohms).
Est-ce que cette pompe te sert actuellement …. peux-tu t'en passer ?
Tu peux, pour ce soir, tout rétablir pour chauffage et eau chaude .
Je fais une pause jusqu'à 21 h ….
Je t'expliquerait pourquoi le diff 30mA déclenchait pour une puissance un peu élevée , quel que soit la phase .
Cordialement
Dernière modification par BOB92 ; 30/03/2020 à 19h11.
effectivement si je teste au niveau de la prise j'ai bien la valeur 0, cette pompe je ne peux pas m'en passer sinon c'est l'inondation dans la cave
merci beaucoup bob, j'ai changé le flotteur il y a environ 2 mois, j'ai vérifié pour mes test que je l'avais bien resserrée et il n'y avait pas d'humidité à l'interrieur.
on se recontacte demain à 21h00 je suis dans les bras de morphée
bonjour bob, comment ça va?
Bonjour
Le cable de la pompe, c'est le blanc ou le noir ?
Peux-tu mettre une photo de la pompe ?
cordialement
Oui c'est bien le noir
Bonjour
OK pour la photo
La fiche au bout du cable est-elle une fiche surmoulée d'origine, ou une fiche que tu as montée .. ?
Cette pompe a apparemment déjà été démontée , en tout cas décapotée ?
Peux-tu nous retracer son histoire … et des pb précédents éventuels.
Tu dis qu'elle t'est indispensable : se mets-elle en route souvent ?
Coté électrique, il faudrait affiner les mesures de résistance, coté prise, au bout du cable (bien évidemment débranché de la multiprise ..):
- entre la borne Terre et l'une des bornes que tu nommes A ,
- et entre la borne Terre et l'autre que tu nommes B :
Ohmètre sur 2K
donc résultats de A et de B avec d'abord le NOIR sur la borne terre , puis Rouge sur la borne Terre
Ohmètre sur 200
donc résultats de A et de B avec d'abord le NOIR sur la borne terre , puis Rouge sur la borne Terre
Tu dis qu'elle t'est indispensable : se mets-elle en route souvent ?
cordialement
la fiche est d'origine, c'est une pompe vide cave qui doit avoir plus de 13 ans, elle n'a jamais posé de soucis sauf dernièrement le flotteur qui de ne déclenchait plus, j'en ai donc commandé au nouveau que j'ai remonté en démontant le dessus de la pompe. lors de mes tests récents pour déceler mon problème l'interrieur ne présentait pas d'humidité
Coté électrique, il faudrait affiner les mesures de résistance, coté prise, au bout du cable (bien évidemment débranché de la multiprise ..):
- entre la borne Terre et l'une des bornes que tu nommes A ,
- et entre la borne Terre et l'autre que tu nommes B :
Ohmètre sur 2K
donc résultats de A et de B avec d'abord le NOIR sur la borne terre , puis Rouge sur la borne Terre = résultat idem en changeant le rouge et le noir entre a et terre 0 entre b et terre 1
Ohmètre sur 200
donc résultats de A et de B avec d'abord le NOIR sur la borne terre , puis Rouge sur la borne Terre = résultat idem en changeant le rouge et le noir entre a et terre -1+bip et entre b et terre 1