Bj
j'attends tes mesures ….
lors de mes tests récents pour déceler mon problème l'interieur ne présentait pas d'humidité
c'est à dire quand ? ( je suppose par dépose du capot supérieur de la pompe via ses 4 vis )
cdl
-----
Bj
j'attends tes mesures ….
lors de mes tests récents pour déceler mon problème l'interieur ne présentait pas d'humidité
c'est à dire quand ? ( je suppose par dépose du capot supérieur de la pompe via ses 4 vis )
cdl
Bonjour
De par tes mesures, tu as un court-circuit franc quelque part lié au de la borne a / masse-fil Terre
- soit c'est dans le cable coté fiche ..
- soit c'est au niveau du bornier de la pompe,
- soit c'est dans le moteur de la pompe
conclusion :
Ta pompe n'est plus utilisable telle quelle
Tu peux tenter de décapoter (de nouveau) ta pompe pour voir le bornier et affiner le diagnostic
Cordialement
oui en déposant le capot il y a une semaine
entendu je fais cela cette après midi je te tiens au courant
merci bob
la question que je me pose c'est si le problème vient de là pourquoi dès que tirait plus de 1500/2000w par phase (n'importe laquelle) cela disjonctait?
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Bonjour
C'est tout à fait logique et explicable ….
Et c'est comme cela que j'ai conduit ma recherche depuis le début …. une résistance mesurée anormale entre le N et la TERRE. ->qu'il faut localiser
- la mise à la terre du NEUTRE ENEDIS ( tant au niveau du transfo ENEDIS, qu'au cours de son transport ) est de très bonne qualité (typiquement inférieure à 5 ohms)
- ta mise à la terre locale , en supposant qu'elle soit conforme est de l'ordre de 100 ohms.
Ayant une fuite (en fait un court-circuit à Terre - Neutre ) après ton ID 30mA , ton courant neutre consommé va se subdiviser en deux parties …
-l'une qui passe par le Neutre via ton ID 30mA et le DB ENEDIS, et le réseau
-l'autre directement vers la terre (pour aller rejoindre le Neutre du réseau ), mais beaucoup plus faible
Donc ton ID détecte un courant non nul ( Courant de phase différend du courant de Neutre) et déclenche
Il déclenche à partir d'une certaine puissance , c'est à dire lorsque le courant différentiel (celui qui passe par ta terre) atteint les 30mA (même un peu moins). Le DB ENEDIS n'est pas concerné de par son calibre 500mA et si récent (type S) de par son retard au déclenchement.
Ce qui explique aussi que ce pb est identique pour chaque phase prise individuellement ,
mais que si elles étaient chargées uniformément, le pb ne se poserait pas (courant Neutre nul).
A noter que c'est ce même raisonnement qui explique que lorsqu'on relie accidentellement le Neutre à la terre, le DIFFERENTIEL déclenche….
Cordialement
Dernière modification par BOB92 ; 31/03/2020 à 12h56.
Merci à vous tous,
Donc si je remonte le nouveau disjoncteur que m'avait installé mon électricien et en débranchant la pompe immergée tout rentrera dans l'ordre ?
Bonjour
OUI, et il le faut pour la sécurité de ta famille.
Quant à ta pompe, on peut essayer d'affiner,
mais vu qu'elle a 13 ans, elle mérite une remplaçante ….
Et en ces temps de confinement, si tu n'as de possibilités locales (contact par tél , mail),
tu pourrais voir sur AMA… , les seuls qui arrivent à livrer assez facilement encore …
Cordialement
J'ai le choix en retrait en restant dans la voiture entre ramama Chambéry ou merlin pinpin Annecy celle de merlin pinpin à l'air de meilleur facture. Je vais quand même démonter la mienne quelque fois que je puisse faire quelque chose, bonne idée ou pas? Qu'en pensez-vous?
Re,
du moment que vous avez un produit qui convient ne faites pas la fine bouche
allez au plus rapide et au plus sur pour votre protection
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
voilà commandé, je la récupère demain au drive j'ai choisi chez merli pipin KARCHER Sp 3 dirt 7000.0 l/h
autre question : la coupure/remise en route EDF/ENEDIS qui a semble t-il cramé mon disjoncteur a t-elle put également atteindre la pompe vide cave?
NON, aucun rapport avec des travaux ENEDIS au vu de ton problème de pompe …. (au vu de la connaissance des éléments connus au travers de ce fil)
et aucun rapport avec ton INTER DIFF TETRA soi-disant en panne sur une phase ….
d'ailleurs l'est-il vraiment ? l'as-tu ?
surtout que tu as écrit ; Je le vois encore tester le différentiel, c'est là qu'il a vu un problème sur une des phases. Et le neuf n'a pas réglé le problème.
Mais peux-tu m'expliquer pourquoi tu est aller décapoter ta pompe il y a une semaine ?????
Je suis vraiment curieux d'aller au bout de cette affaire et de comprendre ce qui a bien pu se passer au niveau de cette pompe …
Peux-tu la décapoter (puisque tu sais faire, et nous faire une photo.
PS : Comme tu l'as mentionné, je penses que tu as remis en place de DIFFERENTIEL TETRA.
Cordialement
Dernière modification par BOB92 ; 31/03/2020 à 17h12.
re
il me tarde d'être a demain pour connaître la réponse
car cela m'intrigue depuis un bon moment
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Suite à mes problème mon électricien avait évoqué un souci possible sur la pompe immergée, c'est pour cela que je l'ai démonté pour voir si il y avait une infiltration d'eau dans la partie avec les cablages.
Je remonte le nouveau disjoncteur demain après avoir mis en place et tester la nouvelle pompe que je récupère demain en fin de matinée, je vous donne des nouvelles demain après midi.
Vous êtes nombreux à vouloir connaître le verdict notamment un ami qui était chef electricien à bord d'un remorqueur et qui penchait également pour la pompe immergée.
L'ancien disjoncteur est hs, testé avec l'électricien, plus rien en bas de la phase 2
Bonjour,
Donc l'ancien ID ne laissait plus passer une phase.
As tu remonté le nouvel ID à la place des sucres ?
A+
Merci à tous surtout toi Bob, j'ai installé la nouvelle pompe, remis le nouveau disjoncteur et... tout semble fonctionner... j'attends demain avec le cumulus et machine à laver qui vont tourner cette nuit, mais l'essai four et micro ondes n'a pas fait disjoncter
Re,
je place le sujet en mode résolu
BOB92 a fait un joli suivi
Dernière modification par richard 31 ; 01/04/2020 à 17h27.
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Bonjour à tous et bravo à BOB92 qui a réussi à "piloter" Fab73410.
(C'est ce qui était le plus délicat)
Si j'ai bien compris, il ne s'agissait pas d'un vrai défaut d'isolement.
Il s'agissait d'un contact intempestif du neutre et de la terre.
Dans ce cas, j'aurais tenté de le localiser ! Un fil dénudé ou ???
La pompe n'a peut-être rien de grave ? (= une pompe de secours)
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
Bonjour
Il reste à poursuivre les recherches pour localiser le problème …. seule façon de savoir qu'on l'a résolu ….et que les recherches sont terminées …
c'est que j'aurais souhaité avant dépose de l'ensemble …
mais peut-être n'est-il pas trop tard encore ….
cordialement
La pompe avait 13 ans, fonctionne mais entraîne les problèmes que j'ai eu, enfin bizarre quand même que c'est arrivé pile poil au moment où le courant revient...
Re
BOB92 l'a dit, je l'ai dit aussi dans mon message #4.
L'EDF à surement amélioré la mise à la terre du neutre sur son réseau et c'est cela qui fait que ton différentiel "saute" plus facilement.
Concernant la phase coupée sur ton différentiel ça n'a rien à voir.
Je ne vois pas ou c'est le hasard ?
Ta pompe est comme moi, vieille, mais ce n'est pas un raison pour la jeter !
Dernière modification par Jeryko ; 01/04/2020 à 19h16.
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
Justement jeriko ok pour l'amélioration du réseau mais le disjoncteur qui lâche au moment où il remettent le jus ??
Bob j'ai l'impression que tu veux aller au bout des choses concernant la pompe que je ne vais pas jetter elle est peut-être réparable, j'ai redemonté le capot et RAS peut-être le moteur en lui-même ?, Si tu veux pousser plus loin demain je te poste les photos.
Bsr
OK pour une photo du dessus de la pompe, capotage ouvert. On terminera l'expertise.
Je suppose, bien évidemment que l'ensemble est toujours au complet, avec son flotteur et le câble d'alim au complet.
Pour ton histoire d'ID avec une phase en moins … Je t'avoue que je n'y crois pas (sauf preuve contraire).
- bien évidemment, tu ne dois plus avoir l'ID ….. (l'électricien a du l'emporter … !!!)
- s'il t'avait manqué 1 phase; tu aurais eu environ 1/3 de ta maison sans électricité ……
Pour le déclenchement des ID lors qu'on mets accidentellement le Neutre à la Terre …., on a plusieurs situations ..
- déclenchement de l'ID 30 mA et ou du DB ENEDIS 500mA (non type S)
- déclenchement de l'ID 30 mA
- rien
Mais ces 3 cas dépendent de la charge du Neutre, de la qualité de la prise de Tette locale, et de l'organisation du réseau de distribution ENEDIS … car il faut faire intervenir toutes les résistances et chutes de tension dans le Neutre .Très complexe.
Dans le cas qui nous concerne, il n'y a rien à imputer à ENEDIS. Si ce n'est la mise en évidence d'un problème chez toi.
NOTA : je suis quand même surpris qu'il faille une charge de 2KW pour mettre en évidence ce pb .. et je me demande si cela ne serait pas induit par une résistance de mise à la terre hors norme . Mais pour cela, il faut un appareil de mesure spécifique.
Aussi, je te conseille de faire vérifier la résistance de ta mise à la terre par un électricien, sans urgence, mais dés que ce sera possible.
Cordialement
J'ai pu tester moi même le disjoncteur et je vous assure qu'entre l'arrivée et le départ, plus rien sur la phase 2, d'où le changement de celui-ci et effectivement il n'y avait plus que du courant que sur quelques pièces de la maison et dès qu'on tirait trop ça disjonctait. Mon voisin qui ne vient que l'été car il est de Marseille et qui accessoirement avait un magasin d'électroménager et correcteur aux examens cap bac pro électrique m'avait testé la terre il y a plusieurs années et m'avait dit qu'elle était ok
Bsr
OK si tu confirmes. Mais je maintiens ; l'ID en défaut sur 1 phase n'a rien à voir avec des travaux ENEDIS …
OK pour la Terre si elle avait été mesurée récemment.
cdl
Bonjour à vous
Bob voila la photo de la pompe decapotée
Bj
J'ai du mal à comprendre ce plat de nouilles …..
Peux-tu essayer de ranger les fils afin que ce soit plus clair,
ou indiques déjà !
- où est le cable d'arrivée avec ses fils ,
- où est le cable du flotteur avec ses fils,
- et ceux qui vont au moteur.
Codialement
À gauche les 3 fils du flotteur et le bleu foncé de l'alimentation les 2 blancs vont vers un cylindre blanc clipse sur le fond du capot le marron à droite vient de l'alimentation et couplé au fin câble noir