Bonjour,
J'aimerai doubler le solivage du plancher entre les niveaux R et R+1 pour refaire ensuite une chape allégée de 5cm et ragréage puis parquet/carrelage pour salle de bain
Le plancher actuel de 1930 est constitué de solives en sapin 65x175 d' une portée de 3,7m et un entraxe moyen de 0,38m
Vous verrez sur ma feuille de calcul que le solivage actuel ne convient pas en terme de dimensionnement... d'ailleurs meme si j'enleve la chape allégée de ma feuille de calcul, il semble que le solivage actuel n'était déjà pas bon... expliquant peut etre la fleche de 2cm au milieu des solives du plancher.
> Mon calcul donne une charge par solive de 476kg
> L'abaque de solives de section 65x175 pour une portée de 3,75m donne une charge admissible de 308kg
bref pour doubler les solives,
1. vaut-il mieux accoler de nouvelles solives de section identique 65x175 aux solives actuelles ? ou
2. insérer de nouvelles solives de section identique 65x175 entre deux solives actuelles ?
La question parait débile , et en terme de dimensionnement le mieux serait le 2. ... mais il me semble juste plus simple techniquement d'accoler de nouvelles solives aux anciennes..
En vous remerciant d'avance
-----