Bonsoir pouvez vous me confirmer la tension que je dois retrouver entre c1 et c2 en heures pleines et heures creuses svp ?
Si j'ai bien saisi je dois trouver 0 en HP et 230 en HC une fois le contact fermé par signal edf?
Merci d'avance.
-----
Bonsoir pouvez vous me confirmer la tension que je dois retrouver entre c1 et c2 en heures pleines et heures creuses svp ?
Si j'ai bien saisi je dois trouver 0 en HP et 230 en HC une fois le contact fermé par signal edf?
Merci d'avance.
Bonjour
C1 et c2 sont les contacts d ’un interrupteur situé dans le compteur, on ne peut pas mesurer de tension entre ces 2 bornes car ce n ’est qu’un seul fil coupé en deux donc un seul potentiel
La tension il faut la mesurer aux bornes a1 et a2 du contacteur chauffe eau , vous y trouverez 230v durant les heures creuses et
Ov durant les heures pleines
Cordialement
Bonjour
+1
C1C2 est un contact sec, donc dénué de potentiel, vous ne trouverez jamais une tension entre ces 2 bornes
Par contre vous pouvez utiliser votre multimètre en position ohmmètre :
- continuité pendant les HC
- absence de continuité pendant les HP
Carminas
Merci a vous pour ces précisions.
Le test de continuité se fait bien entendu hors tension
Carminas
Oui, j'avais déjà fais le test de continuité et c est ce qui m' embete qbsence de contuinite avec resistance infinie aussi bien en HP qu en HC donc je pense au defaut du contacteur du compteur.
Enedis doit me rappeler aujourd'hui pour intervention.
Merci
Sur un compteur électronique, il y a un petit fusible en verre sous une petite trappe
Regardez s'il n'est pas grillé
Carminas
Merci carminas mon pb est que mon compteur est un vieux electromecanique sans acces particulier.
Ok, donc ce ne sont pas vraiment des bornes C1C2
Est-ce que le compteur bascule bien en heures creuses ?
Pensez à faire une petite video du constat et de mesures que vous faites en HC, car le technicien ne viendra probablement pas pendant ces heures là.
Dernière modification par Carminas ; 18/08/2020 à 09h42.
Carminas
Bonjour.
J'ai remarqué un bruit à mon contacteur jour nuit Merlin Gerin de 2005 CT'clic 16736 et j'ai l'impression qu'il ne marche plus, car en mode HP je constate :
- une tension de 240 V aux bornes 2 et 4 qui sont reliées au chauffe eau.
- le voyant du chauffe eau est plus intense et il fait un bruit ; et si je positionne le contacteur jour/nuit à 0, le voyant du chauffe eau devient plus faible et le chauffe eau ne fait plus de bruit
J'ai donc remplacé le contacteur jour nuit par un autre modèle Legrand 412501 et j'ai le même problème.
Du coup j'ai pris la continuité entre C1 et C2, toujours en période HP, et je n'ai pas de continuité.
Et j'ai pris la tension entre a1 et a2 et j'ai 88v .
Et je dois préciser que le cablage depuis C1 et C2 est en cable téléphonique.
Est-ce que le problème peut venir de là ?
Merci.
Après pour nuancer les propos de certains autres intervenants, il peut quand même être pertinent de mesurer la tension entre C1 et C2, le circuit étant câblé et sous tension.
en heures pleine on doit mesurer 230V, ce qui donne déjà l'indication que le circuit n'est pas coupé et que la bobine du contacteur est en bon état.
en heure creuse on doit mesurer 0V*, qui indique que le contact C1 - C2 est fermé.
* a condition d'avoir bien mesuré 230V en heure pleines, sinon la mesure ne donne pas d'indication valable
Dernière modification par Forhorse ; 22/01/2023 à 09h34.
Tout projet flou conduit à une connerie précise !
Bjr à toi,Bonjour.
car en mode HP je constate :
- une tension de 240 V aux bornes 2 et 4 qui sont reliées au chauffe eau.
- le voyant du chauffe eau est plus intense et il fait un bruit ; et si je positionne le contacteur jour/nuit à 0, le voyant du chauffe eau devient plus faible et le chauffe eau ne fait plus de bruit
J'ai donc remplacé le contacteur jour nuit par un autre modèle Legrand 412501 et j'ai le même problème.
Du coup j'ai pris la continuité entre C1 et C2, toujours en période HP, et je n'ai pas de continuité.
Et j'ai pris la tension entre a1 et a2 et j'ai 88v .
Et je dois préciser que le cablage depuis C1 et C2 est en cable téléphonique.
Est-ce que le problème peut venir de là ?
Merci.
Entre C1 et C2 si on est en heures NORMALES ( et non pas en heure creuses) le contact est OUVERT.Donc pas de continuité entre les deux.bornes C1 et C2. On peut y trouver du 230v puisque c'est les bornes d'un interrupteur.
Si le contacteur est ACTIVE les bornes C1 et C2 sont..reliées (d'ou continuité) et on ne peut trouver une tension aux bornes d'un interrupteur....fermé.
l'intensité demandé par un contacteur est relativement faible (puissance= qq watts). Un cable téléphonique peut supporter une telle puissance....
mais on ne sait rien sur la longueur de ce cable.
En tout état de cause l'isolation d'un cable téléphonique n'est pas prévue pour du 230v.... (meme su ça peut fonctionner).
Autant mettre un cable prévu pour du 230v, ça évitera une méprise dans le future !
Bonne journée
Bonjour à tous,
Je confirme les explications de Forhorse et de f6bes.
Les premières réponses (de 2020) ne me conviennent pas du tout.
En situation normale, lorsque tout fonctionne :
- en HP, le contact C1-C2 est ouvert la tension est logiquement de 230 V (via fusible, la bobine de l'installation, ... )
- en HC le contact C1- C2 est fermé. donc la tension = 0 V.
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
bonsoir
en effet si le contact alimente un relais ce sont les valeurs attendues.
JR
l'électronique c'est pas du vaudou!
Bonjour
Attention, si il n'y a pas de difference de potentiel entre c1 et c2 ne veut pas dire qu'il n'y a pas un potentiel sur une borne.
Tout aussi dangereux si vs le prenez à mains nues....