Section câble électrique alimentation tableau
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Section câble électrique alimentation tableau



  1. #1
    invite3c825a3c

    Section câble électrique alimentation tableau


    ------

    Bonjour,
    Je dois changer mon cable primaire (compteur - tableau) qui est abimé à plusieurs endroits. Petite entreprise donc tri 380v, 36Kw, longueur 40m. J'hésite entre 4 x 16 ou 4 x 25. Un conseil?
    Merci

    -----

  2. #2
    penthode

    Re : cable elec alimentation tableau

    40 m ça commence à faire long !

    donc le plus gros possible...

    le 380 n'existe plus depuis 30 ou 40 ans
    [b]le bon sens est un fardeau, car il faut s'entendre avec ceux qui ne l'ont pas [/b]

  3. #3
    JeanYves56

    Re : cable elec alimentation tableau

    Bjr ,

    En 4 x 25 mm2 on va jusqu'à 43 m
    Cordialement

  4. #4
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Section câble électrique alimentation tableau

    Bonjour
    Il y a la norme ...... qui autorise du 16mm2 cuivre en triphasé jusqu'à 52 mètres ... en 60A (36 KVA)
    et il y a la réalité .... car( tes charges ne sont certainement pas toujours triphasées)

    Tu dis atelier .... donc distribution intérieure peut-être non négligeable ...
    avec peut-être aussi des câbles mobiles assez long ....

    Et il y a aussi le type de charges
    et c'est là le plus important .... car su tu as une charge très importante en MONO, il faudrait considérer l'instal comme étant en MONO, car la chute de tension est double (par par rapport à une charge TRI)

    Remplaçant ton câble , je te préconise du 4x25 mm2 cuivre , et tu auras une arrivée très saine à ton tableau principal,
    et tu pourras te permettre plus de souplesse au niveau de ton atelier .

    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Patrick_91

    Re : Section câble électrique alimentation tableau

    Hello,

    Oui 16mm² sur 40m avec 50 A DONNE 2,4% de chute de tension maxi.
    25mm² sur 40m avec 50 A DONNE 1,5% de chute de tension maxi.
    A PLUS
    Dernière modification par Patrick_91 ; 16/10/2020 à 14h57.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !

Discussions similaires

  1. Section câble alimentation
    Par invited853a762 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 31/07/2020, 21h39
  2. Section câble alimentation prises 230 V ?
    Par inviteabb508af dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 14/02/2015, 14h40
  3. section et cable pour tableau abonné
    Par invitee93e6c19 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 03/09/2014, 23h03
  4. Aide pour choix section cable electrique d'alimentation d'un petit atelier
    Par invitec43e6f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 15/05/2012, 10h36
  5. section cable alimentation tableau
    Par Diplomate dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 15
    Dernier message: 03/05/2010, 17h59
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...