Bonjour,
je souhaite dessiner une structure métallique (sur base de profilé du commerce) afin de créer une pergola aspect "industrielle".
Je souhaite couvrir cette structure avec des panneaux de verre. Je suis a Brest et pour profiter d'une terrasse mieux vaut s'abriter de la pluie et de l'humidité les soirs d'apéros que du soleil...
Mon problème est de choisir le bon profilé afin de limiter la flèche car le verre n'aime pas trop ce type de contrainte.
J'ai calculé les charge suivantes:
charge du verre (en 55.2): environ 26.3kg/m2
surface totale verre arrondie à 30m2 soit une charge de 790kg environ soit 7900N
vent: 0.41kN/m2 (zone 3)
neige: 0.45kN/m2 (zone A1)
==> charge totale 7900+30*(0.41+0.45)*1000=33 700N/m2 ou 3 370kg.
Cette charge devra être supportée par des profilés métalliques standardisés (HEA, HEB ou autres).
Et c'est la que mes limites sont atteintes.
La longueur totale du profilé sera de 5.075m avec une pente de 10%. Les appuis se feront (contraintes de construction) sur une poutre horizontale située à 0.201m en partie basse et une identique à 0.34m en partie haute. (voir dessin ci dessous).
Par avance merci de votre aide et participation.
Bonne journée.
-----