Bonjour
Par expérience ou informations confirmées, l'un d'entre vous peut il indiquer si la pose d'un compteur Linky
modifie
ou ne modifie pas
la puissance effectivement mise à disposition de l'abonné ?
Exemple numérique avec un abonnement de 3 kVA pour tension distribuée (stable) environ 230V :
- Compteur traditionnel (même électronique) la seule obligation de l'abonné est de maintenir le réglage du DB (disjoncteur de branchement) à 15A
=> puissance (apparente) S = 230 V x 15 A /1 000 = 3,45 kVA
(+ 5% de surcharge pendant 1 heure, norme de non-déclenchement du DB)
- Compteur Linky
=> le courant permanent est il 3kVA x1000 /230V = 13,04 A
(avec une possibilité de surcharge de 5% pendant 1 h
ou reste il 15 A (+5% ) comme pour les anciens compteurs ?
=> Que se passe t il, avec un Linky temps que le courant consommé ne dépassa pas 15A ?
-----