Section fils ID 63A
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Section fils ID 63A



  1. #1
    Pleth

    Question Section fils ID 63A


    ------

    Bonjour à tous,

    Je suis en train de refaire un tableau et je me pose la question suivante. L'abonnement est de 9kVa, les câbles arrivent en 10mm2. Pour respecter la règle de l'aval, j'ai mis un ID 63A 30mA sur une rangée (les autres sont des 40A)
    Ensuite, je lis qu'un 63A se cable en 16mm2.
    Étant donné que je suis en 9kVa, dois-je vraiment câbler en 16mm2 si je veux rester dans la norme ?

    Merci d'avance !

    -----

  2. #2
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Section fils ID 63A

    Bonjour
    Que veux tu câbler en 16 mm2 ? Tu ne le précises pas !!!!!
    Tu est en Monophasé, je suppose ...

    Une photo de ton tableau serait intéressante afin d'éviter toute erreur d'interprétation.

    Et pour info, quelle est la distance entre ton tableau et de DB ENEDIS ?

    Cordialement

    .

  3. #3
    Pleth

    Re : Section fils ID 63A

    Effectivement, désolé BOB92 !
    Je suis en monophasé et c'est pour relier mes borniers phase et neutre à l'interrupteur differentiel 63A.
    Je suis seulement en phase de réflexion, pour le moment rien n'est installé.

    Merci !

  4. #4
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Section fils ID 63A

    Bonjour

    Tu est en phase de réflexion ..... OK , mais as-tu déjà le tableau ...... c' est pour celà que je te demandais une photo.

    Les fabricants sérieux, en particulier HAGER, LEGRAND, SCHNEIDER ont résolu ce problème, car l'interconnexion de 2 ou 3 rangées d'ID dans un tableau est assez pénible, et source de problèmes si elle est mal réalisée, surtout avec le standard de puissance 12 kVA (60A) censé être possible pour tout abonné, et quelquefois indispensable.

    Ils ont inventé les "PEIGNES VERTICAUX" qui permettent l'interconnexion des 2 ou 3 rangées d'ID (avec ou sans parafoudre) sans aucun câblage filaire, et sans nécessiter de borniers de répartition. Je te conseille d'utiliser cette technique.
    Ainsi tes fils d'arrivée venant du DB ENEDIS sont à raccorder sur ce peigne.

    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Section fils ID 63A

    Bonsoir

    C'est précisé dans l'amendement A5 de 2015?
    Si vous alimenter un ID 63A en direct, cela peut être du 10²
    Mais si vous passez par un peigne vertical ou que votre ID fait l'objet d'un repiquage, il faut du 16²
    Carminas

  7. #6
    Pleth

    Re : Section fils ID 63A

    Merci Bob et Carmina.
    En fait, je ne vais pas pouvoir utiliser de peigne car il sera placé dans un tableau secondaire collé au principal.
    Merci Carmina pour la référence.

Discussions similaires

  1. BT - calcul de section de fils
    Par GIC1622 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 20/08/2016, 14h07
  2. section de fils
    Par invite539f80c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/04/2010, 20h42
  3. [Thermique] section fils
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/11/2008, 19h07
  4. [Divers] section fils
    Par inviteefdb11ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/08/2007, 12h29
  5. résistivité. comment avoir la section d'un fils
    Par invitea31f8138 dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 04/02/2007, 20h00
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...