Bonjour,
je vous contacte car j'ai fait effectuer par une entreprise l'ouverture d'un mur de 3,6m de large donc 2,6m était un mur porteur en béton armé (le reste était du placo).
Ces derniers ont effectué l'ouverture du mur, ainsi que la pose du poteau et la poutre et veulent venir coffrer demain sauf que j'ai l'impression que le travail a mal été effectué.
la poutre ne semble pas avoir été traité contre la rouille ?
la poutre n'est pas totalement en appuit au sol, est ce normal ?
Il n'y a que 2 chevilles (1 pas boulonné) hors sur le document du BET, il est prévu par le BET 4chevilles de fixation...
l'ipn censé être aussi fixé par 4 chevilles dans le béton ne l'est pas, et n'est pas non plus scellé mais est juste en appui sur le mur en béton armé.
l'ipn n'est pas à 100% sur le mur en béton, sur les 21/22cm en appuis, au moins 8 sont du placo/isolant comme on peut le voir sur les photos.
l'ipn est mal positionné/ne suit pas bien l'axe de l'ancien mur qui a été ouvert ce qui j'imagine n'est pas terrible ?
il y a de l'espace entre la poutre et le plafond à certain endroit ? doit etre rebouché chimiquement ?
Est ce moi qui "paranoie" on sont-ce bien des malfaçon ?
si oui, Que dois je faire ? mettre fin au chantier ? demander à l'entreprise de reprendre les défauts ?
WhatsApp Image 2022-07-01 at 15.36.48 (1).jpgWhatsApp Image 2022-07-01 at 15.36.48.jpgWhatsApp Image 2022-07-01 at 15.32.26 (2).jpgWhatsApp Image 2022-07-01 at 15.32.26 (1).jpgWhatsApp Image 2022-07-01 at 15.36.48 (2).jpg
-----