Je me questionne sur les protections entrée/sortie d'un onduleur 10 kVA TETRA/MONO.
Le commercial me préconise un 4P 63A Courbe D (câble 5G10) en entrée et un 2P 50A Courbe C en sortie (câble 3G10)
Alors je suis OK avec la sortie : 10kVA/230=43A donc OK pour 50A.
Néanmoins pas avec la protection d'entrée, en effet nous sommes initialement en tetra donc intensité plus faible.
Instinctivement je serai plutôt partie sur un 4P 32A Courbe D ou voir même 4P 20A Courbe D, après je me trompe peut-être (surement d'ailleurs)
Pareil pour les sections, j'aurai tendance à les baisser.
Votre avis la dessus ?