Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 18 sur 18

Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?



  1. #1
    marc.lsdl

    Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?


    ------

    bonjour

    mon éclairage de cuisine est actuellement un plafonnier que je souhaite remplacer par 6 spots.

    le disjoncteur 10A qui alimente la cuisine sert également à alimenter 4 autres pièces donc 4 points d'éclairage.

    j'ai donc actuellement à 5 points sur ce disjoncteur , la norme donne 8 points maxi .

    avec le remplacement de l'éclairage de la cuisine je serai donc à 6 + 4 = 10 , donc je dépasse.

    que me conseillez vous , sachant que je dois vendre ma maison l'année prochaine

    merci de vos avis et conseils

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Comme on ne sait ce que fera le futur acheteur..... (modifications, répartition, distribution) peu importe que tu dépasses....
    ou pas.Ca n'empéche pas de vendre. A+

  3. #3
    gextor

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Salut marc.lsdl ,

    D'après la norme C15-100, pour les spots, un point lumineux correspond à une puissance de 300 VA.

    Si ceux que tu envisages d'installer sont à base de leds, tu es large, avec une puissance unitaire généralement inférieure à 10 W.

  4. #4
    marc.lsdl

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Citation Envoyé par gextor Voir le message
    Salut marc.lsdl ,

    D'après la norme C15-100, pour les spots, un point lumineux correspond à une puissance de 300 VA.

    Si ceux que tu envisages d'installer sont à base de leds, tu es large, avec une puissance unitaire généralement inférieure à 10 W.
    ok merci pour l info j ai pas vu cela

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    marc.lsdl

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    et pour les tubes fluo cela se compte comment?

  7. #6
    gienas
    Modérateur

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Bonsoir à tous

    Citation Envoyé par marc.lsdl Voir le message
    et pour les tubes fluo cela se compte comment?
    C’est pareil. Une réglette double compte pour un point.

    Pour ton plafonnier, il compte pour un point, et, comme le dit gextor, la puissance ètant dérisoire par rapport à l’équivalent incandescence, la question ne se pose pas. Ça reste un point d’éclairage.

  8. #7
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Bonjour

    De toute façon on s'en fiche un peu

    Cette limite à 8 n'est pas faites pour des raisons de puissance, mais pour des raisons de confort afin qu'en cas de coupure du disjoncteur, un nombre raisonnable d'éclairages soit HS.

    Et ce genre de point de confort ne fait pas partie des points contrôlés par le DPE en cas de revente d'un logement
    Carminas

  9. #8
    patrick78140

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Citation Envoyé par Carminas Voir le message
    Bonjour

    De toute façon on s'en fiche un peu

    Cette limite à 8 n'est pas faites pour des raisons de puissance, mais pour des raisons de confort afin qu'en cas de coupure du disjoncteur, un nombre raisonnable d'éclairages soit HS.

    Et ce genre de point de confort ne fait pas partie des points contrôlés par le DPE en cas de revente d'un logement
    ca c'est un scoop (pour moi)

  10. #9
    marc.lsdl

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Citation Envoyé par gienas Voir le message
    Bonsoir à tous



    C’est pareil. Une réglette double compte pour un point.

    Pour ton plafonnier, il compte pour un point, et, comme le dit gextor, la puissance ètant dérisoire par rapport à l’équivalent incandescence, la question ne se pose pas. Ça reste un point d’éclairage.
    bonjour
    pour les prises c est pareil ? une prise double compte comme 1?

    a+
    Dernière modification par gienas ; 21/09/2024 à 17h40. Motif: Réparé la quote mal fermée

  11. #10
    antek

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Oui, mais une triple compte double et une quintuple compte . . .
    L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .

  12. #11
    marc.lsdl

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Citation Envoyé par antek Voir le message
    Oui, mais une triple compte double et une quintuple compte . . .
    c est quand même drôle cette norme...

  13. #12
    patrick78140

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Citation Envoyé par marc.lsdl Voir le message
    c est quand même drôle cette norme...
    C'est carement debile
    Surtout le coup des 8 prises pour des raisons de comfort
    Depuis qd les normes s'occupent de comfort?

  14. #13
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Cette règle des prises double qui comptent pour 1 et des triple qui compte pour 2 a été supprimée en 2015.
    A cette occasion, le nombre de prise par circuit a été augmenté (12 pour le 2,5² sauf cuisine limité à 6 et 8 pour le 1,5²)
    Carminas

  15. #14
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Depuis qd les normes s'occupent de confort?
    Dans la norme NF C15-100 il y a des critère de sécurité (présence d'une coupure générale, présence de différentiel 30mA non surchargés, présence de disjoncteur de calibre adapté, présence de la terre partout, respects de volume de sdb...). C'est en général ceux qu'on retrouve dans les DPE pour location pour confort.

    Mais aussi des critères de confort afin que les fabricants vous livrent un logement avec un minimum de confort : un minimum de prises par pièce, un nombre maximum de prises par circuits, un maximum de disjoncteurs par différentiels, un minimum de circuits spécialisés... des hauteurs minimales et/ou maximale de certains équipements, un nombre minimum de points d'éclairage, la présence de DCL, d'équipements de communication...
    Carminas

  16. #15
    patrick78140

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    @carminas :donc,on peut comprendre que c'est le minimum syndical
    Rien n'empeche d'en mettre plus?

  17. #16
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Bonsoir

    Quand c'est un minimum : oui
    Quand c'est un maximum : non, sauf si confort (et rénovation ou mise en sécurité)
    Carminas

  18. #17
    patrick78140

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Citation Envoyé par Carminas Voir le message
    Bonsoir

    Quand c'est un minimum : oui
    Quand c'est un maximum : non, sauf si confort (et rénovation ou mise en sécurité)
    Désolé je comprends pas cette reponse

  19. #18
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Remplacement eclairage cuisine unitaire par des spots autorisé?

    Bonsoir

    Exemples :

    Quand la norme dit que le calibre maximum d'un disjoncteur doit être de 20A pour un circuit en 2,5² : c'est un critère de sécurité. Il faut le respecter dans tous les cas de figures.

    Quand la norme dit que le nombre maximum de prises sur un circuit en 2,5² est de 12 (sauf cuisine) : c'est un critère de confort (afin qu'en cas de coupure du circuit un nombre raisonnable de prises soit HS et pour limiter la probabilité de surcharge qui ferait sauter le disjoncteur). Un constructeur ou un électricien doit le respecter lorsqu'il réalise une installation neuve. Il est tenu de respecter les critères de confort.
    Mais si vous faites une rénovation d'un circuit existant en ajoutant quelques prises en plus ou si vous mettez en sécurité votre ancienne installation qui a été réalisée à une époque où ces quotas n'existait pas ou étaient différents et qui comporte plus de prises par circuits, cela reste acceptable.
    Carminas

Discussions similaires

  1. changer transfo spots cuisine
    Par invitec3782ad6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 31/01/2022, 19h40
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/10/2018, 08h35
  3. Eclairage SDB, normes, et spots
    Par Flyingbike dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 18/11/2015, 18h25
  4. Spots à LED pour une cuisine de 12m²
    Par invitea70a6cc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2013, 08h37
  5. eclairage escalier et couloirs spots
    Par invite32d7f427 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/10/2010, 00h17
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...