Détermination de la section nécessaire pour le câble
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14

Détermination de la section nécessaire pour le câble



  1. #1
    Guillaume58

    Détermination de la section nécessaire pour le câble


    ------

    Bonjour a tous,

    Je travaille sur la rénovation de mon atelier personnel pour y mettre en place différents outils triphasés que j'ai pu récupérer.
    L'atelier mesure environ 80 m de long ce qui me fait des grandes longueurs de câbles a tiré, de plus j'ai des outils (l'exemple poste à souder en 28kva.) qui sont très gourmands en puissance.
    Je me demande quelle section de câbles serait appropriée pour mon poste à souder et si je dois tirer une ligne pour chaque outils.
    En consultant internet, j'ai découvert des informations sur des longueurs importantes, mais par exemple, pour un conducteur de 6² sur 20 mètres, quelle puissance peut-on y appliquer ?

    Merci d'avance pour vos réponse.

    -----

  2. #2
    invite40271050

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    De préférence on place les gros consommateurs au plus prés de la source (poste à souder)
    ..pas au bout de 80 m.
    C'est les éléments à souder que 'on..déplacent vers le lieu de soudage. Une ligne pour chaque outil...quelle nécessité ?
    Je n'ai que DEUX mains : je ne ponçe pas ,ne perçe pas ne scie pas etc....en MEME temps !

    Doit exister des tableaux qui donnent les puissances suivant les longueurs souhaitées.
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...4I3Y5E1BfGkfpi
    A+
    Dernière modification par f6bes ; 14/02/2025 à 10h35.

  3. #3
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Bonjour

    Telle que formulée, cette demande semble assez original, car la section va dépendre du besoin, et de l'organisation de la distribution Bien sûr, en général tout est possible, si on y mets les moyens 'financiers) ...... or là, il s'agit d'un atelier personnel ( ??? ).

    Il faudrait commencer par poser le problème :
    - Un plan de masse sommaire de l'atelier ,
    - l'arrivée ENEDIS si elle existe (Emplacement du comptage et Disjoncteur de Branchement, Puissance souscrite actuelle)
    - Un inventaire sommaire des appareillages de puissance pouvant être utilisés, ainsi que la simultanéité et le lieu des besoins
    - une petite explication des travaux prévus permettrait de mieux visualiser le contexte ....

    Cordialement

  4. #4
    Guillaume58

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Merci pour vos réponses.
    En effet, je vais clarifier ma situation : je mets en place cet atelier dans le but de devenir indépendant en chaudronnerie.
    Je vous transmet un plan de l'atelier, je pense qu'il sera plus clair.
    J'envisage de créer un tableau additionnel pour le petit atelier pour mieux répartir mes prises de courant avec moins de longueur.
    Nom : MARIGNY L'EGLISE_page-0001.jpg
Affichages : 148
Taille : 175,6 Ko

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    yaadno

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    POur savoir quelles machines peuvent être regroupées,il faut indiquer leur puissance;et savoir si toutes sont en triphasé

    cdlt

  7. #6
    titijoy3

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..

  8. #7
    invite40271050

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Citation Envoyé par Guillaume58 Voir le message
    C'est des prises ou autre chose représenté en.... vert ?
    Faudrait tout de meme prévoir une fiche à demeure pour chaque machine fixe. + d'autres fiches
    qui attendront que l'on s'en serve !
    A+

  9. #8
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Bonjour

    Vous avez donc environ 60m maxi pour vos outillages.
    La norme préconise une chute de tension maxi de 5% pour les usages autres qu'éclairage.

    Cela va vous donner pour 60m
    En mono :
    - 1,5² : 1,4 kW maxi
    - 2,5² : 2,3 kW maxi
    - 4² : 3,8 kW maxi
    - 6² : 5,7 kW maxi
    - 10² : 9,2 kW maxi
    - 16² : 13,8 kW maxi

    En tri équilibré :
    - 1,5² : 8,6 kW maxi
    - 2,5² : 13,8 kW maxi
    A partir de ces valeurs la chute de tension n'entre pas en compte car inférieure à 5% sur 60m
    - 4² : 17,2 kW maxi
    - 6² : 22 kW maxi
    - 10² : 27,6 kW maxi
    - 16² : 41,4 kW maxi

    Je me suis basé sur la norme locaux d'habitation qui est simplicatrice
    Dans d'autres contexte on peut faire des calculs plus poussés pour affiner le résultat.
    Dernière modification par Carminas ; 15/02/2025 à 07h31.
    Carminas

  10. #9
    Guillaume58

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Ce sont les prises pour le poste a souder représenté en vert.
    Oui mais certaines machines sont très très ancienne et n'ont même plus de plaque d'identification...
    D'après vos calculs un 10mm2 serait suffisant pour le deuxième tableau

  11. #10
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Bonjour
    Je n'ai pas eu réponse à plusieurs questions, en particulier sur la fourniture actuelle ENEDIS
    - Est-elle en service ? Quelle puissance contractuelle ? en MONO ou en TRI ?
    - Et, s'assurer qu' ENEDIS pourra bien fournir et à quel coùt d'installation la puissance souhaitée (36kVA si j'ai compris)
    - Par ailleurs, au vu du plan, il s'agira d'un atelier professionnel, avec des salariés : ce qui impliquera une validation et un contrôle périodique par un organisme ( APAVE par exemple).
    Il faudra que l'installation soit conforme, tant en tant que liaisons, mais aussi en tant que protection (je penses aux différentiels 300 mA et 30 mA , et à leur affectation)
    Je déconseilles de se lancer trop vite dans une installation, sur des bases "grand public" qui risque d'être refusée ... Ne tirer les câbles qu'aprés étude, d'autant que le tableau d'arrivée existant sera à réactualiser ou compléter

    L'idée de prévoir un tableau "final" à l'endroit cité me semble un bon choix, car assez central, et proche des machines à poste fixe d'en face.

    Perso, je prendrais le problème différemment :
    - Retenir le chic fait pour l'emplacement
    - Démarrer un schéma de distribution des réseaux vers les machines "fixes" et les prises ( qq soit leur calibre)
    afin d'avoir le temps de le "murir", mais ne tirer aucun réseau .

    Si toutefois, pour des raisons pratiques, et de planning de travaux, il serait préférable de mettre en place le cable d'alim du tableau ( passage en souterrain par exemple) , alors placer un câble de 5G16mm2 pour être certain qu'il ne soit pas remis en cause (Penser aux chutes de tension en monophasé 2 fois plus importante qu'en Tri, et aux câbles souples d'alimentation des machines).

    Ne pas oublier que tout projet électrique commence par un plan, plan qui se précise et se quantifie au fur et à mesure de l'étude et des validations successives.

    Cordialement

  12. #11
    Guillaume58

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Actuellement mon compteur est en tri calibre 10/30, j'ai déjà fait la demande pour augmenter la puissance de mon contrat.
    5g16 en tri me paraît assez énorme car j'aurais entre le compteur et le nouveau tableau 45 m j'ai mesuré précisément.

  13. #12
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Bonjour

    Au vu de l'absence d'infos sur les puissances consommées, les courants d'appel, et les longueurs des circuits spécialisés pour les prises et les machines,
    je reste sur ma proposition de 5G16 pour ce tableau déporté, qui devra avoir la capacité (au vu du plan de masse) , de supporter toute la charge.
    Il peut être jugé surabondant, mais l'expérience montre qu'il faut toujours être prudent.
    Celà permettra aussi de pouvoir des départs individuels de section adaptée à la puissance (sans se poser la question des chutes de tension) ... et c'est toujours un avantage d'avoir des câbles souple volants plus légers.

    Au vu de ton projet et des puissances importantes (bien que mal définies) je reste sur ma proposition pour ce tableau déporté qui est amené à pouvoir distribuer toute l'énergie.

    cordialement

  14. #13
    invite40271050

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Nota :ne pas atteindre les 36 kVA car ça devient un contrat " professionnel" (tarif jaune) et ça risque de grimper en prix!
    Surtout si c'est d'un usage...intermittent ! (..atelier personnel ..)
    Qq fois dans l'année.
    Un pro lui consomme tout ..le temps .
    A+
    Dernière modification par f6bes ; 16/02/2025 à 14h43.

  15. #14
    Guillaume58

    Re : Détermination de la section nécessaire pour le câble

    Bonjour
    Je vous remercie pour vos réponses
    Je vais donc passer un 5g16 pour plus de sécurité
    Concernant le poste a souder je vous joins une photo de la plaque de puissance.
    Nom : IMG_20250222_145746_copy_1736x2312.jpg
Affichages : 65
Taille : 704,8 Ko

Discussions similaires

  1. Détermination du volume nécessaire de gaz pour un chromatographe
    Par invite5f19076c dans le forum Physique
    Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2019, 12h32
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/11/2014, 20h32
  3. Section de câble pour vidéosurveillance
    Par invite389e53e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 24/11/2014, 12h20
  4. Détermination de la puissance nécessaire pour déplacer une masse
    Par invite614fc27f dans le forum Technologies
    Réponses: 3
    Dernier message: 14/05/2013, 14h08
  5. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/04/2009, 06h12
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...