Bonjour,
Commencer par s'intéresser à l'étiquette du panneau.
Elle indique la tension à vide ainsi que le courant max qu'il peut fournir.
A partir de là, en fonction de l'assemblage, les limites sont connues.
-----

Bonjour,
Commencer par s'intéresser à l'étiquette du panneau.
Elle indique la tension à vide ainsi que le courant max qu'il peut fournir.
A partir de là, en fonction de l'assemblage, les limites sont connues.
Èvidemment j'ai écrit trop vite - un comble lorsque j'essayais de clarifier !alors on a pas la même interprétation du terme "série"
Les panneaux sont dans les deux cas en parallèle
Merci d'avoir corrigé
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
Mais là en fait quel que soit la puissance totale des panneaux je doute qu'il soit justifié de mettre du 16mm² puisque mon régulateur fait 50A et s'y limiterait donc si les panneaux envoyaient plus .
Sinon j'ai des étiquettes que sur 2 sortes de panneaux
IMG_20251119_082954.jpg
Celui là il y en a qu'un
IMG_20251119_083057.jpg
Là y'en a 2
Et ensuite il y a celui là sans étiquette il y en a 5 ça semble être ça
http://www.posharp.com/BizInfo/PVPan...pid=394864131&
IMG_20251119_083035.jpg
Et je pense rajouter celui là en x2
https://www.amazon.fr/DOKIO-monocris...1&sr=8-13&th=1
Il est probable qu'on dépasse 50A au final mais je n'ai quasiment jamais besoin d'exploiter au max, j'ai besoin d'un peu plus pour l'hiver mais le reste de l'année je pourrais me contenter de la moitié.
Dernière modification par da23real ; 21/11/2025 à 15h57.
J'ai vachement appris grâce à internet. Tout ces livres qu'on trouve dans les poubelles
en principe il faut la section nécessaire + une marge de sécurité,Mais là en fait quel que soit la puissance totale des panneaux je doute qu'il soit justifié de mettre du 16mm² puisque mon régulateur fait 50A et s'y limiterait donc si les panneaux envoyaient plus .
Sinon j'ai des étiquettes que sur 2 sortes de panneaux
Pièce jointe 513946
Celui là il y en a qu'un
Pièce jointe 513947
Là y'en a 2
Et ensuite il y a celui là sans étiquette il y en a 5 ça semble être ça
http://www.posharp.com/BizInfo/PVPan...pid=394864131&
Pièce jointe 513948
Et je pense rajouter celui là en x2
https://www.amazon.fr/DOKIO-monocris...1&sr=8-13&th=1
Il est probable qu'on dépasse 50A au final mais je n'ai quasiment jamais besoin d'exploiter au max, j'ai besoin d'un peu plus pour l'hiver mais le reste de l'année je pourrais me contenter de la moitié.
sur le net on trouve des tableaux section de câble/longueur, une fois que tu as déterminé ton courant max tu sais quelle section est appropriée,
si j'ai un moment je regarderai
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Bah justement j'ai regardé et avec du 10mm² pour 14m (j'aurais clairement moins) ça donnait au dessus de 120A donc le double du max admis par mon MPPT donc je pense avoir une trés trés grosse marge !
J'ai vachement appris grâce à internet. Tout ces livres qu'on trouve dans les poubelles
Bonjour,
un cable de 10 m (*2) en 10 mm² a une résistance de ~34 mOhm. Sous 50 A, ca fait une chute de tension de 1,7 V. Le rendement du cable est alors de l'ordre de 90%... c'est très mauvais - acceptable si tu as un surplus de puissance électrique, mais techniquement très mauvais.
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
Ah ok je connais pas trop tout ça, donc avec un 16mm² ça serait bien mieux ?
J'ai vachement appris grâce à internet. Tout ces livres qu'on trouve dans les poubelles
Dans l'exemple ci-dessus, un 16 carré aura une résistance de ~21 mohm, le câble va donc manger (50x50x0,021) W soit ~55W.
Etonnant non ?
L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .
Mais je te rassure, pas la peine de chercher un rendement de 99 %, ce ne serait pas raisonnable.
Pour un rendement de 95 % il faudrait déjà un câble de ~35 carré . . .
L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .
Je doute qu'on atteigne les 50 A avec ces panneaux.
Apparemment ils sont donnés pour 3 à 4 ampéres..
meme si 5 en parallele....ça n'ira pas trés loin (5x4= 20 ampéres), gros maximum
Bonne journée
J'avoue ne pas avoir calculé je fais selon les besoins et en été je pourrais me contenter de la moitié !
Mais je ne pensais pas qu'il fallait prévoir une telle marge pour le rendement donc merci je vais commander du 16mm². Car là on est pas à 50 mais en en rajoutant encore un peu on sera proche et autant éviter que ça chauffe surtout !
J'ai vachement appris grâce à internet. Tout ces livres qu'on trouve dans les poubelles
