Problème heure creuse pleine
Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 126

Problème heure creuse pleine



  1. #1
    narita

    Problème heure creuse pleine


    ------

    Bonjour,
    Depuis 4/5 jours , plus d’eau chaude , je remarque qu’à 22h30 mon disjoncteur auto pleine creuse ne fonctionne pas, pas de lumière sous mon ballon eau chaude.
    Je le mets sur le 1 marche forcé , il fonctionne

    Je remplace par un neuf mon disjoncteur , même chose , mon ballon ne s’allume pas , uniquement en forcé.

    Soit ça vient d’enedis qui veulent absolument me remplacer mon compteur en Linky
    Soit ?

    Aussi, je mets en photo mon câblage fait par un électricien de l’époque qui a fonctionné depuis 20 ans
    Les couleurs correspondent à leur connexion

    Merci de votre aide

    -----
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    umfred

    Re : Problème heure creuse pleine

    c'est peut-être un soucis de détection du signal Heure creuse/heure pleine au niveau du ballon d'eau chaude, ou du contacteur HC/HP (entre le contacteur en haut et le disjoncteur HC/HP à côté du gros disjoncteur)
    d'ailleurs c'est quel disjoncteur que tu as essayé de remplacer?
    Est-ce qu'il s'est passé quelques choses dans les moments où le problème est apparu?

  3. #3
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Citation Envoyé par umfred Voir le message
    c'est peut-être un soucis de détection du signal Heure creuse/heure pleine au niveau du ballon d'eau chaude, ou du contacteur HC/HP (entre le contacteur en haut et le disjoncteur HC/HP à côté du gros disjoncteur)
    d'ailleurs c'est quel disjoncteur que tu as essayé de remplacer?
    Est-ce qu'il s'est passé quelques choses dans les moments où le problème est apparu?
    Merci du retour,
    J’ai remplacé le disjoncteur nuit jour 25 À
    non il ne s’est rien passé de spécial, je me aperçu quand je n’avais plus d’eau chaude , le soir même , j’ai guetté 22h30 pour voir si mon ballon s’allumé , à 23h ..je l’ai mis sur la position I force, le ballon s’est allumé
    Dernière modification par narita ; Hier à 14h38.

  4. #4
    f6exb

    Re : Problème heure creuse pleine

    Bonjour,
    Linky ?

    N'y a-t-il pas un fusible sous le compteur ?
    Dernière modification par f6exb ; Hier à 15h10.
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    bibifikotin

    Re : Problème heure creuse pleine

    Bjr Un disjoncteur n' a pas de marche forçée ( C'est soit 1 ou 0 = que deux positions.)
    Par contre un CONTACTEUR de chauffe eau à trois positions : 1 0 et marche forçée

    Faut pas confondre les deux

    Apparement le contacteur a peut etre un probléme..... pas le disjoncteur
    Bonne journée
    Dernière modification par bibifikotin ; Hier à 15h18.

  7. #6
    f6exb

    Re : Problème heure creuse pleine

    Je persiste, pour avoir eu une panne similaire :
    Le fusible situé sous le capot ( s'il s'agit d'un Linky) est-il en bon état ?
    Vérifier à l'heure du changement de tarif, si la bobine du contacteur est alimentée ou non.
    Dernière modification par f6exb ; Hier à 15h21.
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  8. #7
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Citation Envoyé par f6exb Voir le message
    Je persiste, pour avoir eu une panne similaire :
    Le fusible situé sous le capot ( s'il s'agit d'un Linky) est-il en bon état ?
    Vérifier à l'heure du changement de tarif, si la bobine du contacteur est alimentée ou non.
    Merci du retour,
    Non ce n’est pas un linky

  9. #8
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Citation Envoyé par bibifikotin Voir le message
    Bjr Un disjoncteur n' a pas de marche forçée ( C'est soit 1 ou 0 = que deux positions.)
    Par contre un CONTACTEUR de chauffe eau à trois positions : 1 0 et marche forçée

    Faut pas confondre les deux

    Apparement le contacteur a peut etre un probléme..... pas le disjoncteur
    Bonne journée
    Merci du retour ,
    Tu parles du contacteur du 10 A en haut qui aurait un problème ?
    Est il possible de mettre un contacteur de 16 ou 20 A à la place ..ballon eau chaude 250 litres

    J’ai monté dessus
    le Legrand 005820 Coupe-Circuit pour Cartouche Cylindrique Domestique, 10A, 1P+N, Gris
    Dernière modification par narita ; Hier à 15h29.

  10. #9
    f6exb

    Re : Problème heure creuse pleine

    Essaye de mesurer la tension aux bornes de la bobine du contacteur en HP et en HC. Je ne me souviens plus du sens, mais dans un cas tu dois avoir 0 V et dans l'autre 230 V

    Edit :
    En HP : 0 V entre A1 et A2
    En HC : 230 V
    Dernière modification par f6exb ; Hier à 15h39.
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  11. #10
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Citation Envoyé par f6exb Voir le message
    Essaye de mesurer la tension aux bornes de la bobine du contacteur en HP et en HC. Je ne me souviens plus du sens, mais dans un cas tu dois avoir 0 V et dans l'autre 230 V

    Edit :
    En HP : 0 V entre A1 et A2
    En HC : 230 V
    Ok merci j’attends donc 22h30

  12. #11
    f6exb

    Re : Problème heure creuse pleine

    Donc en ce moment tu as 0 V.
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  13. #12
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Citation Envoyé par f6exb Voir le message
    Donc en ce moment tu as 0 V.
    Entouré en jaune et vert sur le disjoncteur 25 A
    A1 et A2 il y a 18 volt

  14. #13
    f6exb

    Re : Problème heure creuse pleine

    Bizarre. En tous cas, 18 V ne permettent pas de faire coller le contacteur. Tu peux mettre une photo de ton multimètre avec la position du calibre utilisé pour trouver ces 18 V ?
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  15. #14
    bibifikotin

    Re : Problème heure creuse pleine

    Si c'est un "numérique" ça affiche bien souvent un qq chose , qui n'a rien à voir avec la réalié (un "résidu" de détection d'une tension fantome)

  16. #15
    f6exb

    Re : Problème heure creuse pleine

    Probable .
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  17. #16
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Il n’est pas fixe , ça fluctue sans arrêt , 10/15/ 19 , 18 volt

  18. #17
    golfo57

    Re : Problème heure creuse pleine

    Bonjour,
    Citation Envoyé par narita
    Soit ça vient d’enedis qui veulent absolument me remplacer mon compteur en Linky
    Soit ?
    Sais-tu au moins où sont branchés les fils de commande du contacteur J/N côté Enedis ? Il suffit de mettre les 2 fils ensemble et tu verras si le contacteur s'enclenche. @+

  19. #18
    f6exb

    Re : Problème heure creuse pleine

    Effectivement tu mets en contact C1 et C2 en sortie de compteur. Pas besoin d'attendre ce soir.
    Dernière modification par f6exb ; Hier à 16h47.
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  20. #19
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour,Sais-tu au moins où sont branchés les fils de commande du contacteur J/N côté Enedis ? Il suffit de mettre les 2 fils ensemble et tu verras si le contacteur s'enclenche. @+
    Les fils heure creuse enedis arrivant du compteur côté rue pour alimenter directement le ballon , c’est les fils rouge et jaune en haut à droit du coffret
    Par contre , je les branche où , car je ne vois pas de C1 C2
    Possible de m’indiquer par rapport au couleur ou endroit précis
    Contacteur 10 A ou sur le disjoncteur 25 A ?

    Par contre, je n’aurais rien puisque logiquement le 220 volt arrive à 22h30 de ces fils rouge et jaune
    Merci
    Dernière modification par narita ; Hier à 17h09.

  21. #20
    f6exb

    Re : Problème heure creuse pleine

    C1 et C2 sont les bornes de sortie du compteur pour commander le contacteur. En fait cela revient à un interrupteur qui se ferme en HC entre C1 et C2. Donc si tu court-circuites ces deux bornes, c'est comme si le compteur fermait son interrupteur pour commander le contacteur.
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  22. #21
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Citation Envoyé par f6exb Voir le message
    C1 et C2 sont les bornes de sortie du compteur pour commander le contacteur. En fait cela revient à un interrupteur qui se ferme en HC entre C1 et C2. Donc si tu court-circuites ces deux bornes, c'est comme si le compteur fermait son interrupteur pour commander le contacteur.
    Ok merci
    Désolé pas compris , , je dois faire quoi concrètement

    Je prends 2 fils du disjoncteur différentiel de 63 A , une phase et un neutre après je les mets où ?
    Il ya des couleurs sur la photo

  23. #22
    racard

    Re : Problème heure creuse pleine

    Citation Envoyé par bibifikotin Voir le message
    Faut pas confondre les deux
    oui et quand il y a confusion il vaut mieux contacter un professionnel sinon ca va sentir le sapin...
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Ok merci
    Désolé pas compris , , je dois faire quoi concrètement

    Je prends 2 fils du disjoncteur différentiel de 63 A , une phase et un neutre après je les mets où ?
    Il ya des couleurs sur la photo
    oui il vaut mieux tout stopper ne touchez plus à rien dans l'intérêt de votre vie
    Dernière modification par racard ; Hier à 17h25.

  24. #23
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Pas grave , je vais aller acheter un contacteur 10 A demain et réponse vers 22h31
    Je vous tiens au courant

  25. #24
    gienas
    Modérateur

    Re : Problème heure creuse pleine

    Bonjour narita et tout le groupe

    Citation Envoyé par narita Voir le message
    ... Depuis 4/5 jours , plus d’eau chaude , je remarque qu’à 22h30 mon disjoncteur auto pleine creuse ne fonctionne pas, pas de lumière sous mon ballon eau chaude ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:

    http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html

    qu'il convient de lire avant de poster sa question.

    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.

  26. #25
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Citation Envoyé par racard Voir le message
    oui et quand il y a confusion il vaut mieux contacter un professionnel sinon ca va sentir le sapin...

    oui il vaut mieux tout stopper ne touchez plus à rien dans l'intérêt de votre vie
    Ok merci réponse demain soir

  27. #26
    jiherve

    Re : Problème heure creuse pleine

    Bonsoir,
    il faudrait d'abord regarder au compteur si celui ci décode bien le signal pulsadis,il doit y avoir un index qui change.
    Sur les vieux compteurs cela pouvait être un boitier séparé.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  28. #27
    narita

    Re : Problème heure creuse pleine

    Citation Envoyé par jiherve Voir le message
    Bonsoir,
    il faudrait d'abord regarder au compteur si celui ci décode bien le signal pulsadis,il doit y avoir un index qui change.
    Sur les vieux compteurs cela pouvait être un boitier séparé.
    JR
    Merci du retour,
    Ça veut dire qu’il faut regarder à 22h31 si , il y a un 220 volt qui arrive compteur coté rue , les fils qui viennent alimenter mon ballon directement ?

  29. #28
    jiherve

    Re : Problème heure creuse pleine

    Re
    Non il faut regarder sur le compteur s'il affiche le changement de tarification, c'est soit un index mecanique sur les très vieux compteurs électromécaniques soit un message en clair sur un afficheur, voir le mode d'emploi de ce compteur.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  30. #29
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Problème heure creuse pleine

    Bonjour

    Cela ne sert à rien d'acheter du matériel et de le changer tant que vous n'avez pas trouvé l'origine de la panne.

    Très peu probable que ce soit le contacteur J/N qui soit HS.

    Il y a 2 fusibles à vérifier :
    - celui du porte fusible 10A en haut
    - celui du compteur (non Linky) en limite de propriété (sauf si c'est un vieux compteur à roue).

    Vous l'avez fait ?

    Avez vous vérifié la tension en sortie du porte fusible 10A ? Vous devez trouver environ 230V en permanence.
    Carminas

  31. #30
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Problème heure creuse pleine

    Si tout cela est OK, reliez avec un bout de fil, la borne rouge en sorti du porte fusible 10A et la borne jaune sur le contacteur J/N

    Votre contacteur doit s'enclencher.

    Si c'est le cas, c'est qu'il fonctionne bien et que le problème est quelque part sur le circuit de commande.


    Petit point d'attention par rapport au schémas que vous trouvez habituellement sur le net. Le contact C1C2 de votre compteur est alimenté avec le neutre et pas avec la phase.
    Cela n'empêche pas de fonctionner mais ce n'est pas l'usage.


    Et il faudrait savoir quel type de compteur vous avez, cela aiderait à vous dépanner (photo ?)
    Dernière modification par Carminas ; Hier à 18h04.
    Carminas

Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Heure pleine/heure creuse
    Par PAT dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 30/10/2023, 13h28
  2. Problème ld01 heure creuse
    Par invite0378f3e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/03/2018, 18h13
  3. ballon thermodynamique et heure creuse heure pleine
    Par invitec808acce dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/03/2016, 15h58
  4. [Thermique] problème dispositif heure creuse/ pleine et chauffe eau [Résolu]
    Par stduf dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 12/09/2013, 09h03
  5. [Thermique] chauffe eau et heure creuse/pleine
    Par invite56772d57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/02/2007, 09h42
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...