bonjour,
j'habite une maison sur 4 niveaux. La chaudière (franco belge 36kW) est au niveau du bas. Toute la maison chauffe bien, sauf les deux radiateurs situés au même niveau que la chaudière.
J'ai purgé à plusieurs reprises.
Les robinets ne sont PAS thermostatiques
les tés sont ouverts à fond.
J'ai réussi à les faire fonctionner en arrêtant tous les autres et en montant la pression.
J'ai ensuite tout réouvert, la pression est à plus de 2,5 bar et ils sont à nouveau froids.
J'ai vu que le circulateur (Grundfos 25-50) avait plusieurs vitesses et était à 1.
Faut il mettre sur 2 ? y a-t-il un risque ?
Dois-je essayer autre chose ?
Merci
-----