[Thermique] Chaudière Viesmann Vitogas 100 : après modifi. réseau radiateurs problème remplissage ! [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Chaudière Viesmann Vitogas 100 : après modifi. réseau radiateurs problème remplissage ! [résolu]



  1. #1
    invited1f8a638

    Chaudière Viesmann Vitogas 100 : après modifi. réseau radiateurs problème remplissage ! [résolu]


    ------

    Bonjour à toutes et à tous

    Voilà ma question
    Je viens de changer plusieurs radiateurs mais maintenant l'eau n'arrive plus dans les radiateurs.

    Sur ma chaudière vitogas,il n'y a pas d'arrivée d'eau pour faire l'appoint et mettre la pression dans la chaudière.

    il y a seulement un tuyau de départ du circuit,un tuyau de retour et l'arrivé pour le gaz,et il y a un quatrième sortie,mais il n'y a aucun tuyau que y arrive.

    Je vous remercie d'avance pour votre reponse

    -----

  2. #2
    chaufferie

    Re : Chaudière Viessemann Vitogas 100 : après modification réseau radiateurs problème remplissage !

    bonsoir, elle ne fait pas l'eau chaude sanitaire par un ballon sous la chaudière?

  3. #3
    invited1f8a638

    Re : Chaudière Viessemann Vitogas 100 : après modification réseau radiateurs problème remplissage !

    Bonsoir
    non,elle ne fais pas l'eau chaude sanitaire,j'ai un chauffe eau independant

  4. #4
    chaufferie

    Re : Chaudière Viessemann Vitogas 100 : après modification réseau radiateurs problème remplissage !

    bonsoir, il doit y avoir un robinet de remplissage entre un tuyau d'eau froide et un tuyau de chauffage pas très loin de ta chaudière. déja vu: sur d'ancienne installation le remplissage etait à la salle de bain au niveau du radiateur. cherche un liaison entre les tuyaux de chauffage et un tuyau sanitaire avec une vanne entre les deux
    A+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invited1f8a638

    Re : Chaudière Viessemann Vitogas 100 : après modification réseau radiateurs problème remplissage !

    Bonjour
    Le problème que se pose,est qu'il n'y a que deux tuyaux sur ma chaudière,le départ du circuit chauffage et le retour et j'ai beau chercher je ne trouve pas l'arrivé pour le remplissage.
    S'il y a un spécialiste viessmann que sait par ou on fait l'appoint?

  7. #6
    Renzo

    Re : Chaudière Viessemann Vitogas 100 : après modification réseau radiateurs problème remplissage !

    Bonjour,
    La réponse à ton problème est dans le post 4.
    Cordialement

  8. #7
    invited1f8a638

    Re : Chaudière Viessemann Vitogas 100 : après modification réseau radiateurs problème remplissage !

    Merci à tous

    en effet le remplissage se fait par le circuit de retour
    tous est en ordre

  9. #8
    Cram 64

    Re : Chaudière Viessemann Vitogas 100 : après modification réseau radiateurs problème remplissage !

    Bonjour à tous,

    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
  2. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 15h52
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet : problème chauffage radiateurs. [résolu]
    Par invite651b7dc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/12/2008, 22h00
  4. chaudière basse température viesmann vitopend 100?
    Par invited5377512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2008, 16h30
  5. [Thermique] probleme de remplissage des radiateurs
    Par invite97363daf dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 17/11/2007, 15h22
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...