[Thermique] Régulateur RVP 201 de Siemens
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

Régulateur RVP 201 de Siemens



  1. #1
    invite7f97309a

    Régulateur RVP 201 de Siemens


    ------

    Bonsoir,
    Actuellement je suis dans l'impasse pour le branchement d'une sonde, d'une Vanne 3 voies et d'un circulateur sur le boîtier régulateur Siemens rvp 201. Est ce que quelqu'un est en mesure au vue du cliché interne du Rvp, ci joint, de me désigner l'endroit exact pour brancher chaque appareil cité ( qui sont également en photo jointe ) . Merci de votre aide.
    Je précise que c'est pour un chauffage type plancher chauffant alimenter par une PAC Ciat modèle Aqualis 2 / 35 H.

    -----
    Images attachées Images attachées

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Régulateur RVP 201 de Siemens

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Paulo03,

    Le raccordement des sondes se fait sur le bornier du haut, la sonde extérieure B9 entre B9 et M, la sonde de départ B1 entre B1 et M (les fils peuvent être inversés les sondes ne sont pas polarisées)

    Pour le moteur de vanne vérifie qu'il est bien en 230 V je n'ai pas réussi à le voir ! dans ce cas il faut amener la phase sur L et le neutre sur N faire un pont de L en F1 F4, F2 et F3,

    moteur de la V3V : raccorder Y1 du régulateur sur Y1 moteur, Y2sur Y2 moteur N sur N du moteur, En cas d(inversion vanne s'ouvre au lieu de fermer il suffit de permuter Y1 et Y2 sur le moteur.

    La pompe sera coupée par l'aquastat de sécurité (dernière photo) faire passer Q1 par l'aquastat en 11 et ramener le 12 à la pompe ainsi que le neutre.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invite7f97309a

    Re : Régulateur RVP 201 de Siemens

    Bonjour Marc,
    Merci de ces renseignements, je voudrais égalment savoir ce qu'est un pont ( Pont de L en F1 F4, Fé et F3 ) et je voudrais également connaïtre le type de cable électrique pour relier la V3V, la sonde et le circulateur au régulateur SIEMENS.
    Merci

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Régulateur RVP 201 de Siemens

    Bonjour à toutes et à tous,

    Un pont ou un shunt est la liaiso, par un fil de même diamètre qui relie deux bornes entre elles dans ton cas la phase est reliée à la borne F1 / F4, cette borne F1 / F4 va en F2 et F2 en F3. Plus simplement la phase est amenée en FI / F4, F2 et F3. la régulation agit comme un interrupteur envoie la phase vers Y1, (départ panneaux de sol plus chaud), du moteur de vanne quand la température du bâtiment est insuffisante et vers Y2, (abaissement de la température départ panneaux de sol), quand la température du bâtiment est atteinte.

    Le choix du câble des sondes dépend de la longueur, si elle ne dépasse pas 30 m tu peux utiliser un câble de 0.5 mm2 cuivre de 30 à 80 m 0.6 mm2 cuivre tu peux utiliser du câble téléphonique de préférence blindé. Tu peux aussi utiliser du câble 1000RO2V 2 ou 3 G 1.5 ce qui veut dire câble câpable de transporter 1000V 2G signifie 2 conducteurs bleu (neutre) et noir phase. dans le 3 G il y a en plus le fil de terre. C'est ce câble que tu devras utiliser pour raccorder la pompe et l'aquastat de sécurité.

    Il faut un câble 1000 RO2V 4G 1.5 pour raccorder le moteur de V3V soit le bleu (neutre) l'un des noirs en Y1 et l'autre en Y2 le vert / jane en terre.

    Cordialement,

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    behache

    Exclamation Sutout pas de V3V

    Bonsoir

    Sur le plan du rendement de la PAC, dans votre configuration je vous déconseille d'utiliser une vanne mélangeuse.

    En effet le rendement d'une PAC diminue lorsque l'écart entre la température de la source et celle de sortie augmente.
    Il est donc important d'alimenter le plancher directement avec l'eau sortant de la PAC au lieu de produire systématiquement de l'eau à HT puis de la mélanger.

    Si la PAC n'est pas prévue pour être pilotée par une régulation proportionnelle, la régulation peut se faire en ToR (Tout ou Rien) sur la marche de la PAC.
    Pour éviter les démarrages trop nombreux, en inter saison (puissance demandée par le PCBT très inférieure à celle de la PAC) on utilise généralement un ballon tampon en série entre la sortie de la PAC et les émetteurs de chauffage qui augmente l'inertie globale du fluide caloporteur.
    Toutefois avec un PCBT (plancher chauffant basse température) à condition de réguler la température de retour le ballon tampon n'est pas indispensable.
    Cordialement.

  7. #6
    invite728b013d

    Régulateur RVP 201 de Siemens

    Re,

    Bonsoir behache, tu as la main, fais en bon usage.

    Marc.

  8. #7
    behache

    Re : Régulateur RVP 201 de Siemens

    Bonjour Marc.
    Il faut d'abord que Paulo soit convaincu.
    Je me mets à sa place, ce ne sera pas évident. Tellement de pros des PAC voire les notices des fabricants mettent en œuvre des vannes mélangeuses qu'à sa place je réfléchirais à deux fois avant de suivre mon propre conseil.
    Ta favorable et amicale réaction est un encouragement à suivre mon initiative et je compte sur toi pour valider ensuite l'adaptation du régulateur selon le principe que j'ai exposé, si Paulo me faisait confiance.


    Bonjour Paulo
    Si vous envisagez de suivre mon conseil, il faudrait que vous décriviez plus votre installation, en particulier le circuit eau de chauffage :
    - Présence d'un ballon tampon ou d'une bouteille de mélange entre la PAC et le PCBT
    - Confirmation qu'il n'y a pas aussi un 2ème circuit pour des radiateurs conventionnels, auquel cas vous devrez oublier mon intervention
    et nous indiquer si la PAC peut être pilotée par une régulation proportionnelle. Je pense que dans ce cas vous devriez trouver une entrée régulation 4-20 mA ou dédiée à un régulateur " Maison " (même marque que le fabricant de la PAC)
    Si vous êtes obligé d'utiliser le RVP210 nous pouvons vous aider à le faire ici.

    Éventuellement vous pouvez également vous renseigner sur un forum spécialisé PAC tel chaleurterre.com où vous trouverez des utilisateurs de PAC proches de la vôtre ou auprès de " dbercy " membre de FS Generation et modérateur de Chaleur Terre.
    Cordialement.

  9. #8
    invite7f97309a

    Re : Régulateur RVP 201 de Siemens

    Bonjour Behache et Cram 64, désolé de répondre tardivement.

    Mon installation est la suivante: Une PAC Ciat Aqualis 2 / 35 H ( basse température ) pour un plancher chauffant et l' ECS. Vient s'ajouter une bouteille de mélange de 80 litres.
    Mon installateur a mis en place : un circulateur Grundfos , une sonde Siemens et une vanne 3 voies tout çà dédié pour le plancher chauffant et relié au régulateur Siemens Rvp 201.
    Je précise qu'une autre vanne 3 voies avec servomoteur relié à la Pac est installée et elle est reliée à la bouteille de mélange puis au ballon ECS .
    L'ECS sera à la fois électrique et fournie par la pac ( par carte électronique additionnelle )
    Dernière chose, un thermostat d'ambiance et de paramétrage de la PAC "Micro connect CIAT" est relié à la PAC et il fixé dans mon séjour.
    A ce sujet cela ne fait il pas d'ailleurs un doublon entre le RVP et le Microconnect.

  10. #9
    behache

    Demandez des explications

    Bonjour Paulo
    Citation Envoyé par Paulo03 Voir le message
    ....
    Dernière chose, un thermostat d'ambiance et de paramétrage de la PAC "Micro connect CIAT" est relié à la PAC et il fixé dans mon séjour.
    C'est beaucoup plus que cela, c'est le module de commande de la régulation intégrée dans la PAC,
    voir http://www.richardson.fr/img/Donnees.../0023500-8.pdf
    qui suffit a elle seule pour piloter parfaitement votre plancher chauffant selon le schéma de principe de la page 7
    A ce sujet cela ne fait il pas d'ailleurs un doublon entre le RVP et le Microconnect.
    C'est " une sonde Siemens et une vanne 3 voies tout çà dédié pour le plancher chauffant et relié au régulateur Siemens Rvp 201. " qui font double emploi, de plus en dégradent le COP.

    La notice commerciale
    http://www.ciat.com/rubrique/index/f...-AQUALIS-2/438
    indique bien " ...La pompe à chaleur idéale pour un projet neuf
    COP > 4
    Régulation par loi d'eau..."

    S'il y a une régulation interne par loi d'eau et pas de 3ème circuit (des radiateurs) alors il ne faut pas de V3V pour le plancher, RVP etc
    Demandez des explications à votre installateur.
    Cordialement.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Comment brancher Siemens RVP 201
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 10/10/2010, 16h19
  2. [Blanc] pas de production d'eau sanitaire régulateur siemens rvp 320
    Par invite33f35773 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/05/2010, 11h50
  3. [Thermique] Régulateur RVP 201 Siemens : mini-guide utilisation ? [résolu]
    Par invite0f688743 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 08/03/2010, 20h01
  4. [Blanc] Régulateur siemens RVP 201
    Par invite13acc221 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/02/2010, 15h35
  5. regulateur Siemens RVP 200/210
    Par invite7fa82d3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/11/2008, 18h56
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...