[Divers] Mauvaise tension entre terre et neutre.
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Mauvaise tension entre terre et neutre.



  1. #1
    invite816a5041

    Unhappy Mauvaise tension entre terre et neutre.


    ------

    Bonjour,
    J'ai depuis peu le différentiel 30 ma qui ne fait que sauter. Il le fait de manière aléatoire. 10 fois de suite puis plus rien de la journée. C'est une maison que j'ai racheté ressemment et se problème n'est présent que depuis 4 jours. Aucun travaux, ni nouveau appareil. Les disjonteurs ne coupe que la phase. Sur la tableau les neutres sur reliés ensemble vers neutre edf et les phases vers la phase edf.
    Pour être plus clair Phase edf/différenciel/disjoncteur/appareil. Ce que j'ai remarqué c'est que j'ai
    220 volts entre phase/neutre
    32 volts entre phase/terre
    18 volts entre neutre/terre
    Je ne comprend pas car à moins que je ne me trompe je devrais avoir
    220 volts phase/neutre et phase/terre
    0 volts neutre/terre
    Pouvez-vous me renseigner si il y à un danger pour l'humain et la ligne de panne à priviligier.
    Merci à vous

    -----

  2. #2
    TDR125

    Re : Mauvaise tension entre terre et neutre.

    Bonsoir

    Vérifiez les connexions de la terre principale et des autres par la même occasion .

    Cordialement
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  3. #3
    f6bes

    Re : Mauvaise tension entre terre et neutre.

    Citation Envoyé par fred180668 Voir le message
    Bonjour,
    J'ai depuis peu le différentiel 30 ma qui ne fait que sauter. Il le fait de manière aléatoire. 10 fois de suite puis plus rien de la journée. C'est une maison que j'ai racheté ressemment et se problème n'est présent que depuis 4 jours. Aucun travaux, ni nouveau appareil. Les disjonteurs ne coupe que la phase. Sur la tableau les neutres sur reliés ensemble vers neutre edf et les phases vers la phase edf.
    Pour être plus clair Phase edf/différenciel/disjoncteur/appareil. Ce que j'ai remarqué c'est que j'ai
    220 volts entre phase/neutre
    32 volts entre phase/terre
    18 volts entre neutre/terre
    Je ne comprend pas car à moins que je ne me trompe je devrais avoir
    220 volts phase/neutre et phase/terre)
    0 volts neutre/terre
    Pouvez-vous me renseigner si il y à un danger pour l'humain et la ligne de panne à priviligier.
    Merci à vous
    Bj rà toi,
    Commençe par tomber TOUS les départs et vérifie SUCCESSIVEMENT ( en remettant les départs en service) à quel moment se manisfeste le "phénomène".
    Tu devrais trouver le départ fautif s'il y a lieu.

    Tu devras ensuite vérifier les appareillages de ce départ. TOUT débrancher et remettre successivement en service.
    Cela devrait te donner des indications pour trouver le (les coupables)
    A+

Discussions similaires

  1. 80V entre terre et neutre, et sur masses metalliques..
    Par invite03c88fa5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 10/05/2010, 18h34
  2. Tension électrique entre phase (ou neutre) et terre
    Par jpg0j dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 27/04/2010, 20h48
  3. [Blanc] Tension de 6 volts entre terre et neutre
    Par invite2766bb91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 13/04/2010, 16h31
  4. Phase terre 120 volts et neutre terre à 110 volts [Résolu]
    Par invitede31b48c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 20/03/2010, 17h32
  5. EDF - Tension Neutre-Terre
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...