[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF : erreur 3 ?
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF : erreur 3 ?



  1. #1
    inviteda7b37e7

    Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF : erreur 3 ?


    ------

    Bonjour,
    Voila j'ai une chaudiere CHAFFOTEAUX NIGARA DELTA 24 FF et un voyant rouge c'est alumé (le voyant de la flamme barré) de plus maintenant j'ai un numéro -3 qui clignote!!

    je suis perdu quelqu'un peu m aider!!!


    merci d avance:

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF : erreur 3 ?

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage samisamo,

    L'erreur 3 correspond à un défaut d'allumage, vérifie si le train d'étincelles se produit au démarrage si oui la chaudière démarre ? et sinon contrôler que le câble de l'électrode d'ionisation est bien enfoncé, et que l'électrode trempe bien dans la flamme.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    inviteda7b37e7

    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF : erreur 3 ?

    alors quand je l ai allumer je n est rien entendu de particulier et oui elle demarre
    pour le reste pouvez vous etre moin technique

  4. #4
    sebastienthebos

    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF : erreur 3 ?

    bonsoir,

    que ce passe t-il exactement,

    -train d'étincelle, mais pas d'allumage;
    -train d'étincelle, allumage, mais mise en sécurité au bout d'une dizaine de seconde;
    -pas de train d'étincelle, ou mise en secu de la chaudière sans meme faire un cycle d'allumage normal.
    Pour les passionné de cinéma, vous pouvez visiter mon blog

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : erreur 3 ? [résolu]
    Par invite7bc0ea9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 07/03/2012, 14h21
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara Delta : erreur 99 ?
    Par invite337e4ade dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 23/11/2010, 20h21
  3. [Thermique] Erreur 07 Chaffoteaux & Maury Niagara Delta
    Par Cabx dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 26/02/2010, 17h19
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 21/10/2009, 16h39
  5. [Blanc] chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par delph64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 18/10/2009, 18h09
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...