Chaudière Saunier Duval C23 : veilleuse ne reste pas allumée ? [résolu]
27/10/2013, 20h04
#31
invite5c6ad349
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
89
Re : probleme de veilleuse qui ne reste pas allumé sur chaudiere Saunier Duval C23
------
C'est sur ta photo du dessous de chaudière!!! Le retour chauffage est fermée!!! C'est la vise platte juste derrière le robinet de vidange gris. Tu tourne un quart de tour juqu'a ce que la fente est droit vers vous .
-----
27/10/2013, 20h07
#32
invite5c6ad349
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
89
Re : probleme de veilleuse qui ne reste pas allumé sur chaudiere Saunier Duval C23
Non tu ne touche pas le robinet gris avec la goute. Il faut pas vider. Tu ouvre la vise laiton plate tout à fait contre la tôle blanche avec la fente dedans. C'est un quart de tour. La fente doit ce trouver vers toi et pas égale au mur
27/10/2013, 20h18
#33
invite5c6ad349
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
89
Re : probleme de veilleuse qui ne reste pas allumé sur chaudiere Saunier Duval C23
Et alors ca chauffe???
27/10/2013, 20h30
#34
invite5c6ad349
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
89
Re : probleme de veilleuse qui ne reste pas allumé sur chaudiere Saunier Duval C23
Merci pour ne plus répondre !
27/10/2013, 20h38
#35
invite417041cb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Re : probleme de veilleuse qui ne reste pas allumé sur chaudiere Saunier Duval C23
je suis en train de le faire la vis est tres dure je vous tien au courant
27/10/2013, 20h39
#36
invite5c6ad349
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
89
Re : probleme de veilleuse qui ne reste pas allumé sur chaudiere Saunier Duval C23
Ok! Mais je suis certain que c'est ca.
Essayé de tourner dans les 2 sens. Je me rapelle plus dans quelle sens elle s'ouvre. À bientôt.
27/10/2013, 20h42
#37
invite417041cb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Re : probleme de veilleuse qui ne reste pas allumé sur chaudiere Saunier Duval C23
c est bon!!!!!!!!!!!Merciiiiiiiiiiii ii!!!!!!!!!!!!!
27/10/2013, 20h43
#38
invite417041cb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Re : probleme de veilleuse qui ne reste pas allumé sur chaudiere Saunier Duval C23
27/10/2013, 20h52
#39
invite5c6ad349
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
89
Re : probleme de veilleuse qui ne reste pas allumé sur chaudiere Saunier Duval C23
Bhin voilà!!! Je savais que c'était un manque de circulation. Mais au début tes photos ne s'affichait pas et je ne pouvait pas les voir. C'est après que j'ai vu que le retour était fermée. Vérifie quand même encore ta pression après 20 minutes car il peut y avoir des bulles d'air qui traînent et qui vont passer par le dégazeur.
Cordialement,
Dominique