elle n'a pas de réglage possible. peut être dans les codages mais sur la pompe aucun réglage possible.
c'est une 333-FR3A pour info car il y a plusieurs modèles différent apparemment.
-----
elle n'a pas de réglage possible. peut être dans les codages mais sur la pompe aucun réglage possible.
c'est une 333-FR3A pour info car il y a plusieurs modèles différent apparemment.
Allez dans le codage 2
De mémoire c'est le codage 31 de base il est a 31:65 passez le a 31:90.
Vérifier dans la doc technique.
Une photo de la regul?
c la régule noir
Pas d’échangeur à plaque, ballon de 130l, 1 circulateur, régule noire.
D'accord , il faut aller dans le codage 2 , groupe chaudière codage 31 et voir a combien il est.
Passer le a 31:90 si ce n'est pas le cas !
Cdlt
ce codage 31 été à 50
je viens de le mettre a 90
Pensez à équilibrée l'installation, plus les radiateurs sont proche de la chaudière plus les T de réglages doivent être fermer.
Le radiateur le plus loin sera plus ouvert que le radiateurs le plus près.
Pensez à nous tenir informé de la suite des événements.
Cdlt
Bon ce matin la chaudière à été remis en état usine via le codage 2, pour testé on a enlevé le thermostat vitotrol 200 et fermer quelque T de réglage des radiateur les plus prêts.
mais 2 radiateurs les plus haut sont toujours froids.
en mode TEST et avec 5 radiateur ouverts sur les 10. les 2 radiateurs les plus hauts chauffe.
j'ai juste remarqué à l'instant que la consigne de l'eau est a 50° depuis midi mais la T° lu par la sonde est de 58° = a la T° de la chaudière au moment la.
la sonde est ok on la testé ce matin.
50 est la température maximale de départ
58 est la température d'eau a l'intérieur du corps de chauffe.
Passez la valeur de température de départ à 65 degrés.
Repassez le codage 31 à 31:90.
Le reset ne sert a rien ce n'est pas un problème de chaudière mais un problème hydraulique.
50° c la consigne ecs pas du chauffage et 58° c'est la T° de la sonde ECS .
c'est cela que je dit
sa peux être la vanne 3 voies qui est passante ?
les réglages de base fonctionné auparavant
Je croyais que le problème de base était 2 radiateurs qui ne chauffait pas
ben oui. a savoir tous les radiateurs même ceux du premier étage chauffe correctement et rapidement.
je me demandé si la vanne 3 voies et legerement passante sa chauffe l'eau du ballon ecs et il y a moins de débit pour le chauffage d’où le soucis de chauffe des 2 radiateurs les plus haut et loin.
si je ferme tous les autres radiateurs les 2 qui ont le soucis chauffe.
je parle de la t° du ballon d'eau chaude car c'est bizare que la T° du ballon et plus importante que celle de la consigne.
A la fin de la demande sanitaire la pompe tourne encore pendant 3 longue minutes.
La température réel ne sera jamais exactement la même que celle de consigne.
donc c'est pour celà que la T° ECS monte à 55 ° environ
ok sa j'ai compris je viens de faire le teste justement.
donc ce n'est pas un soucis.
le seul probleme qu'il me reste c'est les 2 chauffage du haut.
" juste pour info j'ai changer le vase d’expansion par un modele externe 18l en janvier.
le réglage d'usine du codage 31 est sur 90 et le 30 est sur 2
je viens de controlé
Bon petit retour de la journée.
tous les réglages n'ont rien changer.
Après un reset usine et j'ai enlevé le thermostat vitotrol 200 " pour testé juste avec la régule de la chaudière" .
avec tous les T ouverts les 2 radiateurs des combles ne chauffer pas.
la maison est à la bonne T° mise à part les combles.
- je viens de Fermé un petit peu tous les T de réglage des radiateurs et seulement la les radiateurs des combles ont les têtes thermostatiques qui commencent à chauffé . j'espere que tout va rentré dans l'ordre
bonjour,
je rajouterai que par inertie vous allez augmenté la T°de 2/3° et quand vous réchauffez le ballon la chaudière monte a 85/90°,c'est pour ça que la pompe sanitaire tourne accord quelques minutes,pour ne pas envoyer de l'eau trop chaude dans le circuit chauffage.
vous réchauffez l'eau du ballon avec l'eau du chauffage par l'intermédiaire d'un échangeur qui se trouve dans votre ballon;
donc, la T°de consigne chauffage n'a rien a voir avec la T° du ballon.
cdlt
Merci pour votre réponse.
Je donne des informations après une semaine d'utilisation .
j'ai fermé tous les T de l'installation à part les 2 radiateurs des combles. j'ai fermé environ 3/4 du T et la sa circule correctement dans l'installation. "
Après le réset d'usine. mon thermostat du salon " VITOTROL 200 sans lcd " fonctionne plus pareil.
auparavant il fallait mettre 25° pour avoir une T° d'ambiance dans la piece de 21 / 22° . Maintenant il faut mettre 18° pour avoir 21.5° environ.
j'ai également constaté que le circulateur tourne en continu.
en 24h j'ai consommé 23M3 de gaz que pour la chaudière. je me demande si la T° pour la nuit " 18° " a aussi le décalage comme le thermostat d'ambiance.
Merci
Bonjour à Nico et à tout le monde, voici mon premier message sur ce intéressant forum.
En tout probabilité un problème de purge. Est-ce le cas que les tuyaux d'arrivé sont un peu chaud, et que le tuyau de retour est froid en sortant de ces radiateurs? De l'air est coincé dans le tuyau de retour, il faut fermer le robinet entièrement et purger vigoureusement et sans arrêter un bon quantité d'eau. Un radiateur par un. Montes la pression d'abord, pour que l'installation ne se vide pas pendant la purge.
Zut, je viens de rendre compte que le problème de Nico a déjà pas mal évolué donc, ne pouvant plus modifier mon message dessus je vous encourage simplement: bon dépannage!
Le vitotroll est il bien reconnu sur le circuit 1? (Circuit direct sans vanne mélangeuse)
Pour être sur aller au vitotroll appuyez simultanément sur la touche régime de réception (verre de champagne) et régime économique (tirelire cochon). H1 va s'afficher valider avec ok .
Vous pouvez toujours modifier le codage B0 et le passer a B0:3
A voir si cela améliorera votre problème.
Il y a aussi le codage A3 qui normalement est a A3:2 en reglage usine, cela signifie que a 1 degrés extérieure et moins le circulateur ce mets en route.
Plusieurs codage peut être modifier mais non conseiller pour un circuit direct sans vanne melangeuse.
Prenez votre d'oc de maintenance et regarder la page avec tout les A..
Cdlt
Bonsoir, je replonge. Alors Nico, quand tu fermes tous les autres radiateurs, les deux radiateurs sont pleinement chauds? Le tuyau de retour comme le tuyau de départ?
Plusieurs questions aussi: votre installation est en cuivre? PER? acier? Elle était faite tel quel à la construction de la maison, ou modifiée lors des rénovations (récupération des combles)? Les deux radiateurs sont ils sur la même antenne?
Mon problème de chauffe des 2 radiateurs est reglé '' il chauffe bien maintenant apres avoir fermer au 3/4 tous les T de la maison.
j'ai rénover la maison en 2009 .
j'ai utilisé du multicouche en bobine de 25M partout.
j'ai fait quelque erreur car j'ai des point haut. mais avant cette année tout à toujours bien chauffé.
Aujourd'hui mon seul souci est la différence de T° entre la consigne du thermostat et la T° réel. Et le fait que la T° de la chaudière chute rapidement apres extection du bruleur.
bonjour, j'ai le vitotrol 200 mais sans affichage
le B0 et bien réglé sur 3 .
la pour exemple la chaudière redémarre vers 17h30 pour le chauffage et L Ecs. le bruleur et eteint mais le circulateur chauffage tourne en permanence la T° de la chaudière est descendu a 26°
Re,
Je reviens sur le fait de lire votre notice de maintenance dans la partie codage 2 lire tout les codages A..
Cela vous expliquera pourquoi la pompe tourne tout le temps.
C'est en fonction de la T extérieur et de la T ambiante.
oui j'ai lu les codages 2 . mais dehors il fait 6° je vais aller voir le codage de la chaudière