    Bonjours à tous,

    J’ai débranché le pressostat de ma chaudière Niagara delta 24ff un peut trop vite et j’ai oublié de les repérer avant de le changé. Y’a t’il quelqu’un qui pourrait me donner un coup de main, une photo ou une explication de la bonne position des tudes niveau extracteur et pressostat.

    Merci d’avance.

    Salutations.
    Jeffottopo

    -----

  2. #2
    passelaigue

    Re : Niagara Delta 24ff connection tube pressostat

    bonsoir
    P1(+) avec P1 (+)
    P2 (-) avec P2 (-)
    de toutes façons c'est de l'air qui passe dedans,vous essayez dans un sens si ça marche pas vous inversez
    cdlt

  3. #3
    Jeffotopo

    Re : Niagara Delta 24ff connection tube pressostat

    Mr. Passlaigue,

    Merci pour votre réponse, mais y'a t'il un repère distinct sur l'extracteur (P1, P2) ? Je ne vois rien de mon côté sur l'extracteur.

    Salutations.
    Jeffottopo

  4. #4
    passelaigue

    Re : Niagara Delta 24ff connection tube pressostat

    bonjour
    il doit y avoir + et -
    si vous avez rien,vous branchez les deux tubes;si ça marche pas vous inversez que d'un coté.
    pour quelles raisons vous avez démontez ?
    cdlt

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Jeffotopo

    Re : Niagara Delta 24ff connection tube pressostat

    Mr. Passlaigue,

    Merci pour votre réponse, je vais vérifier cela. J’ai démonté à cause d’une erreur récurrente 21 (défaut d’extraction).

    Cdlt.
    Jeffottopo

  7. #6
    Jeffotopo

    Re : Niagara Delta 24ff connection tube pressostat

    Mr. Passlaigue,

    Désolé pour le retard de ma réponse. J’ai démonté et essayé Avec le nouveau pressostat. Tout fonctionne pour le mieux. Merci. Sujet clos)

    Cdlt.
    Jeffottopo

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Delta Niagara 24ff Erreur 3
    Par invite538a73a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 02/03/2023, 18h48
  2. [Blanc] HELP ME PLEASE Niagara delta 24ff code erreur -7 puis -1...!!!
    Par inviteec2164ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 23/08/2018, 07h51
  3. code erreur 3 chaudière Niagara Delta 24FF
    Par invitec44cb2b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 20/02/2018, 15h47
  4. [Thermique] Problème chaudière Niagara Delta 24FF
    Par invite2ce2a2c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/10/2013, 10h47
  5. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Niagara delta 24FF
    Par invite32ec3ec4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/07/2010, 07h51
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...