Les chaudières gaz ont un by-pass interne, peut-être que les moins chère s'en passent, mais la sécurité de surchauffe éteindrait le brûleur.N'éteins surtout pas les radiateurs munis de têtes simples (tout ou rien), car si ta chaudière s'emballait (même si c'est rare), elle ne pourrait plus envoyer le surplus de chauffage sur ces radiateurs...
Le coup des radiateurs toujours ouverts, c'est pour éviter d'endommager les circulateurs "d'avant", aujourd'hui certains s'arrêtent quasiment quand la résistance est trop grande.
Ouais et à moins de 57°C on ne détruit pas la légionellose éventuelle. Ma Chappée me sort l'eau à 60°C.Pour ta T° ECS, il est interdit en France de chauffer à plus de 50°C afin d'éviter que les enfants se brulent.
-----