Bonjour,
sur notre Chauffe-Eau Thermodynamique
marque Chaffoteaux & Maury, (équivalent Ariston)
modèle HPWH 250 EXT Aquanext
Version SW (L13) 010207
SW HMi (L14) 000118
après avoir diagnostiqué une sonde évaporateur HS (nomenclature 304) ,
j'en ai commandé une nouvelle, ref 60001751 code EAN 3234090800777
diamètre 6 mm x longueur 25 mm
j'ai mesuré sa résistance à 25°C : 1085 Ohms / à 33°, 1060
c'est une CTN
je l'ai montée
le groupe froid a bien redémarré mais ...
j'ai un écart de 14°C entre la température affichée et la réelle !!!
menu P0, code 234, L9 T EVAP = 40° C pour 26° réellement
est-ce qu'il y a une procédure "informatique" de calibration/compensation à réaliser ?
ou est-ce qu'il faut ajuster la "résistance" de la CTN ? par linéarisation ?
je voyais dans la doc Chaffoteaux du 31/03/2016 qu'il y avait 2 références :
65110068 avant oct 2012
et
60001751 après
comment savoir l'année de production avec le n° de série de l'appareil ?
Produit 000003210029
n° de série : 3210029081010435009**
-----