[Thermique] Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 36

Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A



Vue hybride

  1. #1
    celinefred

    Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Bonjour à tous,
    J'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre sur ma frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Le circulateur du chauffage (testé ok en direct) ne tourne jamais.
    Sur le boitier électrique joint en photos, sur le connecteur J4 (signalé B sur le couvercle du boitier) c'est ici que se branche le circulateur chauffage j'ai :

    - une tension de 5v quand le thermostat n'est pas shunté
    - une tension de 16v quand le thermostat est shunté (en faisant un pont sur les 2 bornes de J5) voir photos

    Hors le circulateur fonctionne sous 220v.

    Quelqu'un a t'il une idée du soucis ?

    Amitiés
    Images attachées Images attachées

  2. #2
    célplombier

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Bonjour, et avant ça fonctionnait ? si oui c'est la carte qui est cramée, a mon avis, c'est relativement fréquent, cependant il faut vérifier que le 230 arrive bien sur la carte et trouver "qui" envoi ces tensions de 5 et 16v, bien cordiaement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  3. #3
    JeanYves56

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Bjr ,

    Perso , je ne décode pas cela comme cela , le circulateur est branché aux bornes de J2 , c'est le thermostat qui est branché sur J4

    si vous n'avez pas de thermostat filaire , le contact n'est pas établi entre les bornes 5 et 6 , il se peut que la chaudiere ne se mette pas en chauffage ,
    et le circulateur ne tourne jamais

    la borne 7 pour l' horloge met le doute
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/02/2023 à 08h55.
    Cordialement

  4. #4
    celinefred

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Bonjour,

    - Non, le circulateur doit être branché sur J4 ( voir nouvelle image jointe)
    - La carte est neuve
    Images attachées Images attachées  

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    célplombier

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Ok avec toi sur la base des infos que j'ai, mais attention cette image provient bien de TA notice ? si c'est bien cela, vérifier l'arrivée electrique sur cette carte et valider que le neutre est sur le neutre et idem pour la phase ! ensuite voir ou va ce courant, par quel équipement passe t'il pour enfin le délivrer (normalement) au bornier J4
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  7. #6
    celinefred

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Merci célplombier

    Je vais vérifier ce que tu me demandes (neutre/phase inversé) car j'ai effectivement entendu parler d'une éventuelle incidence et comme le tableau électrique de la maison a été modifié....
    De toute facon je ne risque rien en inversant le phase/neutre qui alimente la carte.
    Je te dis ca très vite

    la notice est celle d'une hydroconfort ventouse 80.450 A et j'ai bien une hydroconfort ventouse 80.450 A

  8. #7
    celinefred

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Bon et bien même en inversant, ca ne change rien et la phase etait bien au bon endroit.
    Je seche.
    La seule solution que j'ai trouvé pour avoir du chauffage est de brancher le circulateur en direct

  9. #8
    passelaigue

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Bonsoir,
    vérifiez que votre circulateur ballon fonctionne,que le purgeur automatique du ballon soit ouvert et fonctionne.Vous avez une priorité sanitaire et si le circulateur du ballon ne fonctionne pas,vous aurez du mal à partir en chauffage
    cdlt

  10. #9
    JeanYves56

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Bsr ,

    Il fonctionne bien votre thermostat d'ambiance ?? ,
    il est bien fermé quand la temperature de consigne n'est pas atteinte
    Cordialement

  11. #10
    celinefred

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    J'ai fait un pont pour shunter le TA, celui ci est donc hors de cause.
    Le circulateur eau chaude tourne en permanence (je ne sais pas si c'est normal)

    Le thermostat du ballon eau chaude pourrait il être en cause justement ?

  12. #11
    JeanYves56

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Bjr ,

    "Le thermostat du ballon eau chaude pourrait il être en cause justement ?"
    Non ,
    voir le schéma electrique dans le bas de la doc que vous avez mis plus haut
    Images attachées Images attachées  
    Cordialement

  13. #12
    JeanYves56

    Re : Problème chauffage Frisquet hydroconfort ventouse 80.450A

    Il y a , semble t il une erreur de designation sur le schema plus haut , c'est un thermostat d'ambiance ( rep 17 ) sur le circuit chauffage

    Ce schéma est plus clair :
    Images attachées Images attachées  
    Cordialement

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Frisquet hydroconfort ventouse 80:450 panne aléatoire ECS et Chauffage
    Par invite42d8ce71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 26/10/2018, 16h59
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2018, 02h44
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 16/02/2016, 16h38
  4. [Thermique] Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 - chauffage
    Par invite25790063 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 05/05/2012, 22h49
  5. [Thermique] Problème Frisquet Hydroconfort 80.450A
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/04/2008, 20h42
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...