Bonjour à Tous.
Je suis à la recherche d'un renseignement pour un tableau electrique.
Avant la pose du Linky, j'avais un disjoncteur EDF réglé sur 30A et un abonnement de 6KVA.
Depuis la pose du Linky, l'installation est limité à 6KVA par le linky MAIS dans le même temps, le disjoncteur EDF à été réglé au Maximum, soit 60A.
ça permet à EDF d'augmenter l'abonnement à distance en jouant uniquement sur le calibre du Linky.
D'où ma question: Quel calibre de l'interrupteur differentiel je dois appliquer pour respecter la régle de l'AMONT (40A ou 63A) ?
On tient compte du Linky et donc de l'abonnement ou on tient compte du reglage du disjoncteur EDF ?
Si la régle est de respecter le calibre du disjoncteur, alors avant la pose du Linky, c'etait OK, après la pose du Linky, ce n'est plus bon.
A noter que la régle de l'aval est quasiment impossible à respecter car, dès que l'on a le moindre ajout de disjoncteur sur une rangée, on ne respecte plus la régle.
Si les diagnostiqueurs, habitués de rencontrer cette situation ont la réponse, je suis preneur.
D'avance merci de votre réponse.
Cordialement.
-----