[Thermique] Problème brûleur fioul Weishaupt wl10-a[résolu] - Page 2
Répondre à la discussion
Page 2 sur 2 PremièrePremière 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34

Problème brûleur fioul Weishaupt wl10-a[résolu]



  1. #31
    Bibidu59

    Re : Problème brûleur fioul Weishaupt wl10-a


    ------

    passelaigue,

    Je possède la pompe Suntec UNI 1.2 L5 mais je n'ai pas le sens de la pompe. Pas d'indication de sens sur le boitier sauf le sens d'arrivée et de sortie du fioul
    Mais sur la notice sur les pompes 1 allure je peux mettre la Suntec UNI 1.2 L5 ou la Suntec AL35 C 9545 (ou 9540)

    -----

  2. #32
    Bibidu59

    Re : Problème brûleur fioul Weishaupt wl10-a

    Bonjour à tous,

    Depuis Jeudi 16/11/2023 j'ai remplacé ma pompe SUNTEC UNI 1.2 L5 contre une SUNTECT AL35 C 9540 avec les réglages recommandés sur la notice du bruleur et depuis ce jeudi le bruleur refonctionne à merveille ! (démarrage, arrêt, arrêt brutale, etc.)
    J'ai pu effectué un smoke test également et après un dernier petit réglage sur l'air maintenant tout est ok

    Encore merci à tous !

  3. #33
    lantenay01

    Re : Problème brûleur fioul Weishaupt wl10-a

    Alors c'est parfait, bravo a toi.
    Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends.

  4. #34
    passelaigue

    Re : Problème brûleur fioul Weishaupt wl10-a

    bonsoir,
    quand tu as fait ton smok tu as pompé combien de fois? de mémoire il me semble qu'il fallait une douzaine de fois
    cdlt

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. [Thermique] Absence de cycle de préventilation sur bruleur fioul WEISHAUPT WL10
    Par invitea6d96cc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 20/11/2016, 10h00
  2. Absence de cycle de préventilation sur bruleur fioul WEISHAUPT WL10
    Par invitea6d96cc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/11/2016, 17h16
  3. Absence de cycle de préventilation sur bruleur fioul WEISHAUPT WL10
    Par invitea6d96cc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/11/2016, 17h04
  4. [Thermique] Chaudière Weishaupt WTU 2011 avec brûleur WL10 B de 1999 : récalcitrant !
    Par invitee678ba34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 04/12/2010, 17h25
  5. [Thermique] Brûleur fioul Weishaupt WL-15 [résolu]
    Par invite7459cb70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 28/09/2010, 21h37
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...