[Thermique] remplissage R134 et anti fuite frigo
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

remplissage R134 et anti fuite frigo



  1. #1
    bonne-question

    remplissage R134 et anti fuite frigo


    ------

    Bonjour a tous
    un peu tard mais meilleurs vœux a tous !

    sur un frigo Gaz R134 charge 90 gr il n'y a plus de gaz
    il y a certainement une micro fuite car au bout de 6 mois il ne fonctionne plus
    j' ai fait un tirage au vide (puis laisser au repos pendant 8 jours ) le mano a bouger a peine visible

    je souhaiterai injecter un anti fuite mais je ne trouve pas la procédure !
    pouvez vous me confirmer ma démarche que je veux faire soit

    tirage au vide
    compresseur a l'arrêt
    injecter l anti fuite ( voir quantité car généralement c'est pour des grosses installation )
    compresseur en marche 5 minutes puis arrêt
    injecté 90 grammes de R 134 ( peser sur balance )
    remettre le frigo en fonction

    bonne journée

    -----

  2. #2
    racard

    Re : remplissage R134 et anti fuite frigo

    Citation Envoyé par bonne-question Voir le message
    Bonjour a tous
    un peu tard mais meilleurs vœux a tous !

    sur un frigo Gaz R134 charge 90 gr il n'y a plus de gaz
    il y a certainement une micro fuite car au bout de 6 mois il ne fonctionne plus
    j' ai fait un tirage au vide (puis laisser au repos pendant 8 jours ) le mano a bouger a peine visible

    je souhaiterai injecter un anti fuite mais je ne trouve pas la procédure !
    pouvez vous me confirmer ma démarche que je veux faire soit

    tirage au vide
    compresseur a l'arrêt
    injecter l anti fuite ( voir quantité car généralement c'est pour des grosses installation )
    compresseur en marche 5 minutes puis arrêt
    injecté 90 grammes de R 134 ( peser sur balance )
    remettre le frigo en fonction

    bonne journée
    bonjour

    la 1ere étape serait de commencer à chercher la fuite avec du gaz dans la machine, un détecteur de fuite ou bien d'observer des traces de gras aux brasures

  3. #3
    bonne-question

    Re : remplissage R134 et anti fuite frigo

    Bonjour
    cette fuite doit être infime !
    pas de traces grasses
    en somme il faudrait remettre du gaz pour tester avec un détecteur ?
    et autre solution produit traceur dans le circuit ? celui doit être injecté sans le vide ?
    j'avais entendu qu'il existe un produit unique antifuite traceur peut être la solution si c'est le cas
    a plus

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : remplissage R134 et anti fuite frigo

    Bonjour,
    attention l'utilisation du R134 est règlementé
    il faut remplir des conditions administratives précises: certificat de capacité, déclaration en préfecture, et assurance
    cela étant dit
    il existe effectivement un réfrigérant R134 combiné avec un produit détecteur de fuite
    un exemple:
    https://www.google.com/search?client...shop=apv&pvs=0
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Jgod

    Re : remplissage R134 et anti fuite frigo

    Bonjour,
    Dans ce cas de figure il faudrait mettre le circuit sous pression d’azote hydrogené 30 bars et chercher au détecteur et à la bombe de mousse.
    Certes une micro fuite est difficile à trouver mais pas impossible et balancer 90g de r134a dans l’atmosphère tous les 6 mois c’est assez moyen.
    Sur un grand condenseur et sur un évaporateur en grande partie planqué derrière des caches ont peut se faire avoir. Mais les fuites se trouvent toujours sur des liaisons, ou bien un choc sur le condenseur sur un déménagement.
    L’azote hydrogèné ne coûte pas grand chose, tous les frigoristes en ont.
    Bon courage.
    Joël.

  7. #6
    richard 31
    Modérateur

    Re : remplissage R134 et anti fuite frigo

    Re,
    il faudrait mettre le circuit sous pression d’azote hydrogené 30 bars
    surtout pas
    désolé dans un tel cas "30bars" l'évaporateur sera flingué de façon définitive
    faites un essai sur évaporateur perdu
    et vous verrez la gueule de l'évapo après une telle pression

    l'azote est utilisée pour nettoyer et déboucher le circuit
    de fait on peut aussi l'utiliser pour une recherche de fuite
    mais ne surtout pas dépasser 10Bars dans le pire des cas
    perso je montais aux alentours de 7 a 8 bars maxi
    et cherchait la fuite a la bombe a mousse
    n'ayant pas des résultats probants avec le détecteur électronique (imposé par l'assurance bureau véritas )
    j'ai aussi utilisé du réfrigérant chargé au Dytel (rouge)sans résultat sur les microfuites
    et aussi injecté le produit fluo
    le roi étant tout simplement la bombe mousse(mille bulles) ou eau savonneuse et l'intuition
    je confirme toutefois que ce sont pratiquement a 99%
    les raccords soudés ou mécaniques
    qui sont a l'origine de microfuites
    mais je reviens sur ce point
    ce gaz est très règlementé et ne doit pas être rejeté dans l'atmosphère (je crois que cette année son usage sera interdit)
    l'EPA interdit désormais l'utilisation du 134a dans les produits aérosols à compter du 1er janvier 2025
    il est remplacé par celui-ci :R-1234yf qui par contre n'est pas règlementé
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  8. #7
    racard

    Re : remplissage R134 et anti fuite frigo

    Citation Envoyé par Jgod Voir le message
    Bonjour,
    Dans ce cas de figure il faudrait mettre le circuit sous pression d’azote hydrogené 30 bars et chercher au détecteur et à la bombe de mousse.
    Joël.
    bonjour c'est un mauvais reflexe de partir sur 30, 38 ou 42 bars on doit toujours faire l'essai à la pression de service de l'équipement donc ca dépend aussi du gaz.
    un détecteur fonctionne très bien pour les microfuites tant qu'il reste encore un peu de gaz dans la machine
    Dernière modification par racard ; 29/01/2025 à 11h20.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Fuite SD 223 C Robinet Remplissage
    Par invitef12a65c6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 16/03/2018, 14h04
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/12/2017, 15h18
  3. [Thermique] Problème remplissage chaudière et fuite
    Par invite5982c9c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 13/12/2015, 14h29
  4. [Thermique] fuite au niveau des manettes de remplissage sur Théma C23
    Par invite237cd814 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 28/02/2013, 21h29
  5. [Blanc] fuite LV WHIRLPOOL au niveau du bac de remplissage
    Par invitef67dfe4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2007, 18h13
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...