[Thermique] Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42

Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25



Vue hybride

  1. #1
    Pingispong

    Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    Bonjour à tous,

    Je rencontre un souci avec ma chaudière et j'ai besoin de votre aide !

    J'ai une chaudière gaz à condensation Chaffoteau Mira C Green Link 25 pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

    L'installation de chauffage est composée de 5 radiateurs en fonte, 1 en acier et 1 sèche-serviette électrique/eau. La majeur partie des tuyaux est dans la dalle. Il s'agit d'un appartement sur un seul étage (immeuble années 70). L'installation apparente a été refaite à neuf en 2021 (tous les raccords des radiateurs, les purgeurs, les robinets...). Les vieux radiateurs en fonte ont été conservés et raccordés sur les sorties au sol de l'ancienne installation.

    Tout fonctionnait bien jusque cet hiver. Les problèmes ont commencé avec une légère perte de pression en décembre (1 bar en 6-7 semaines). Cela s'est accéléré est aujourd'hui on est à 1bar de perte en quelques heures. La chaudière ne cesse de se mettre en sécurité tout au long de la journée par manque de pression.

    On a testé plusieurs choses avec notre chauffagiste et j'aimerai avoir votre avis pour voir si on ne rate pas quelque chose. Il fait moins froid mais les matins sans chauffage ne sont pas agréables, tout comme les douches express.

    Voici ce qui a déjà été fait et observé :

    - aucune trace d'eau nul part sur la chaudière ou sur la partie apparente du réseau de chauffage. Aucune trace au sol ou sur un mur. Le voisin du dessous n'a rien remarqué non plus.

    - le vase d'expansion interne a été remplacé par un vase externe de 12 litres il y a 10 jours. Les problèmes continuant le vase externe a été retesté par le chauffagiste hier et pour lui tout est ok de ce côté là. En chauffe la chaudière monte et se stabilise à 2,1 B de pression lorsque le chauffage est programmé à 62° . Elle ne va pas plus haut.

    - pas de fuite sur la soupape de sécurité : elle n'est pas raccordée au réseau d'évacuation et bien visible, elle ne coule pas du tout.

    - chaudière éteinte le tuyau de condensats a été retiré toute une nuit : 5 ou 6 gouttes ont du couler de l'évacuation de la chaudière dans le bol mis en dessous pour récolter l'eau. Corps de chauffe ok a priori.

    - en chauffe tous les radiateurs sont chauds sans zone particulièrement froide


    => ces différents tests laissent penser qu'il n'y a pas de fuite sur la chaudière et qu'elle fonctionne normalement. Est-ce qu'on aurait raté quelque chose ?


    J'ai prévenu notre assurance habitation d'une possible fuite sur le circuit de chauffage et ils nous envoient une entreprise pour faire une recherche de fuite dans 2 semaines.


    => est-ce que vous auriez d'autres pistes à étudier ?


    C'est pas dramatique mais avoir du chauffage et de l'eau chaude de manière irrégulière pendant quelques semaines ce n'est pas l'idéal pour une famille de 4, je suis preneur de toute idée !

    Merci à tous !

  2. #2
    racard

    Re : Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    bonsoir

    le soir coupez le chauffage sur la régulation mettez 1bar à froid(radiateurs froid).
    fermez les vannes chauffage : A et E.
    le matin la pression est toujours de 1 bar ?
    oui ouvrez une seule vanne la pression chute à vue d'oeil, l'installation de chauffage a une fuite.
    non la chaudière fuit...

  3. #3
    Pingispong

    Re : Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    Hello,

    Merci pour le retour.

    Je voulais le tenter mais j'ai l'impression que le manomètre en façade de la chaudière prend la pression sur le circuit de chauffage, c'est possible ? Du coup en cas de baisse de pression ce ne serait pas celle du chauffage qui serait affichée ?

    Je vais essayer tout de même ce soir. J'ai fermé les deux vannes aussi fort que possible, elles ne basculent pas complètement à l'horizontal :

    Nom : Capture d’écran 2026-04-01 à 22.59.12.png
Affichages : 413
Taille : 2,41 Mo

    A peine remis de l'eau la pression diminue déjà

    En fonction du résultat je rappellerai le chauffagiste demain matin.

  4. #4
    racard

    Re : Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    Citation Envoyé par Pingispong Voir le message
    Hello,

    Merci pour le retour.

    Je voulais le tenter mais j'ai l'impression que le manomètre en façade de la chaudière prend la pression sur le circuit de chauffage, c'est possible ? Du coup en cas de baisse de pression ce ne serait pas celle du chauffage qui serait affichée ?

    Je vais essayer tout de même ce soir. J'ai fermé les deux vannes aussi fort que possible, elles ne basculent pas complètement à l'horizontal :



    A peine remis de l'eau la pression diminue déjà

    En fonction du résultat je rappellerai le chauffagiste demain matin.
    relisez mon message on met de l'eau à 1 bar et immédiatement on ferme les vannes.
    on ne force pas une vanne, faire plusieurs ouvertures fermetures à force on va pouvoir aller plus loin, sur la photo les vannes ne sont pas fermées.
    https://thermocom.fr/wp-content/uplo...Green-Link.pdf
    attention vous n'ouvrez pas les robinets d'eau chaude pour être certain coupez le bouton de la chaudière ou tombez le disjoncteur.
    le matin vous controlez la pression

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Pingispong

    Re : Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    Merci.

    Les vannes ne vont pas plus loin pour l'instant, je vais réessayer de les bouger dans la matinée.

    C'est peut être pour ça que le chauffagiste ne m'a pas proposé ce test, possible que les vannes ne soient plus efficaces.

    En tout cas vannes presque fermées et chaudière éteinte la pression a baissé aussi vite que d'habitude (mais j'ai bien compris que ça ne signifie pas grand chose en l'état).

    Je vous préviendrai si j'arrive à tout fermer.

    Bonne journée !

  7. #6
    racard

    Re : Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    bonjour
    ca ne sert à rien de cherchez loin tant que vous n’êtes pas en capacité de fermer les vannes.
    faites ce que j'indique on fait des allers retours sans forcer et progressivement on va un peu plus loin.
    un genoux quand il est grippé on fait des mouvements sans forcer avant d'aller un peu plus loin une vanne c'est un peu pareil

  8. #7
    Pingispong

    Re : Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    Ça marche, encore merci. Les vannes sont quand même bien dures comparées à celle de l'arrivée d'eau froide juste à côté.

    On va y aller progressivement 👍

  9. #8
    racard

    Re : Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    Citation Envoyé par Pingispong Voir le message
    Ça marche, encore merci. Les vannes sont quand même bien dures comparées à celle de l'arrivée d'eau froide juste à côté.

    On va y aller progressivement 
    vous ne pouvez pas remplir en eau quand elle sont fermées donc il faut faire l'appoint à 1 bar avant !
    je ne sais pas si votre chaudière peut faire de l'eau chaude vannes fermées...
    en lisant le schéma hydraulique ca devrait le faire
    Dernière modification par racard ; 02/04/2026 à 09h44.

  10. #9
    Pingispong

    Re : Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    Oui ça je l'avais bien anticipé, je fais l'appoint à 1bar puis je ferme les vannes.

    Je ferai quelques essais de manipulations ces prochains jours pour qu'elles coulissent mieux.

    Bonne journée et merci du coup de main !

  11. #10
    k2raguelid

    Re : Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    bonjour,

    "- chaudière éteinte le tuyau de condensats a été retiré toute une nuit : 5 ou 6 gouttes ont du couler de l'évacuation de la chaudière dans le bol mis en dessous pour récolter l'eau. Corps de chauffe ok a priori."

    soupape et disconnecteur non fuyant . sa vient du circuit chauffage , verifier les nourrices ainsi que toute les tuyauterie visibles.

  12. #11
    Pingispong

    Re : Perte de pression chaudière Chaffoteau Mira C Green Link 25

    Hello,

    Merci à tous pour vos retours.

    Les vannes de départ et d'arrivée du chauffage sont toujours impossibles à fermer. Je les manipule un peu de temps en temps, pour l'instant je ne peux pas faire le test d'isoler le circuit de chauffage.

    La soupape et le disconnecteur ne sont pas sur des tuyaux d'évacuation mais bien visibles et ils ne sont pas du tout humide.

    La tuyauterie et les raccords apparents sont ok à première vue (et au contact du doigt et d'un mouchoir). Une société spécialisée en recherche de fuite vient le 13 avril.

    On va voir ce qu'ils trouvent (ou pas ��) !

Discussions similaires

  1. [Thermique] Défaut ventilation chaudière Chaffoteau mira c green link 25
    Par gilloi_andre dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/04/2024, 11h06
  2. Chadiere Mira C Green Chaffoteau et module MGM Evo 2
    Par Neoback45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 23/11/2022, 21h09
  3. Probléme pression chaudière Chaffoteau Mira C green
    Par invite54e82475 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 12
    Dernier message: 17/03/2021, 22h53
  4. [Thermique] Perte d'ionisation sur chaudière a gaz Urbia Green chaffoteau
    Par invite5264f326 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2013, 15h20
  5. Chaudiere Chaffoteau Mira Green ou ELM Leblanc?
    Par invite8ee0f031 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/10/2013, 23h31
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...