Test prise électrique
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Test prise électrique



  1. #1
    invite78ab3cf4

    Test prise électrique


    ------

    Bonjour,

    Suite 2 soucis consécutifs d'électronique sur mon lave-linge, j'ai décidé de tester la prise électrique sur laquelle il était branché. Pourriez vous me dire pour chaque test si vous voyez quelque chose d'anormal ou pas ?

    1er test:
    Mesure de la tension etre neutre et phase : 223 V

    2ème test:
    Mesure de la tension entre terre et phase : 227 V

    3ème test:
    Mesure de la tension entre terre et neutre: 2 V

    4ème test
    Afin de tester la terre, branchement d'une baladeuse (ampoule 60W) entre phase et terre:
    L'ampoule s'allume très brièvement, puis un disjoncteur principal noté "défaut d'isolation" saute, cependant le disjoncteur général ne saute pas, aurait il dû ?

    De plus, il semblerait que seule la prise électrique où j'ai fais le test ne soit plus alimentée en électricité, les autres prises et lampes de la pièce fonctionnent, est-ce normal ?

    Enfin quelques questions à propos du compteur électrique:

    - Il y a 2 voyants verts nommés "BUS", à quoi correspondent ils ?

    - Il y a 1 voyant rouge allumé nommé T/C, est-ce normal ?

    Merci d'avance pour vos éclaicissements

    -----

  2. #2
    gienas
    Modérateur

    Re : Test prise électrique

    Bonjour rebirth et tout le groupe

    Toutes tes mesures et tests sont normaux, y compris le coup de la lampe. Le disjoncteur déclenché doit être, probablement, de faible calibre (30 mA?).

    Ce disjoncteur protège un nombre "réduit" de prises, dont celle que tu testes.

    Je ne sais pas pour tes autres questions de la fin

  3. #3
    f6bes

    Re : Test prise électrique

    Bsr reb...
    Je suppose que c'est un COMPTEUR ELECTRONIQUE (pas ancien compteur à disques).
    Les voyants doivent probablement correspondre à un "état" de comptage.
    Un lien sur ce type de compteur (j'ai pas tout lu !!)
    http://www.iufmrese.cict.fr/contrib/...pteur_mono.pdf
    Cordialement

  4. #4
    invite78ab3cf4

    Re : Test prise électrique

    Citation Envoyé par gienas Voir le message
    Le disjoncteur déclenché doit être, probablement, de faible calibre (30 mA?).
    Oui, c'est ça ! Merci

    Si quelqu'un a une explication pour les voyants du compteur ...

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite78ab3cf4

    Re : Test prise électrique

    f6bes, merci à toi, je vais voir ton lien, il s'agit effectivement d'un compteur électronique.

  7. #6
    invite78ab3cf4

    Re : Test prise électrique

    La doc sur le compteur est vraiment complète.

    En fait, les leds ne sont pas sur le compteur mais sous le tableau des disjoncteurs, autant pour moi ...

Discussions similaires

  1. prise électrique au sol?
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 14
    Dernier message: 21/02/2014, 19h00
  2. Prise électrique
    Par inviteb36430b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 25/03/2007, 16h25
  3. Prise électrique USA
    Par invite9c9b9968 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 28/01/2007, 08h51
  4. Prise électrique qui crame
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 11/09/2006, 10h33
  5. Prise éléctrique
    Par invitea5eb6ccb dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/04/2006, 12h09
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...