Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parrallèles
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parrallèles



  1. #1
    invite108543ab

    Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parrallèles


    ------

    Bonjours à tous ,
    je souhaiterais réaliser une alimentation électronique sur secteur de puissance (5k / 6kW) en utilisant un minimum de composants (par exemple assemblage de résistances en parrallèles ;peut-être un millier de résistance 1/4 de watts par exemple ...?)
    en limitant tout d'abord le courant à disons 20A sur du 230VAC

    Le but est de réaliser l'alimentation en ~230VAC , 20A pour de multiple projets.
    Les chiffres ne m'intéressent pas trop se serait plutôt la façon de s'y prendre afin de ne jamais dépasser 20 A sous ~230V (oui en fait ceci explique cela car je ne veux pas faire disjoncter le disjoncteur EDF)

    -----

  2. #2
    Pierrre

    Re : Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parral

    bonjour

    en dehors de toute consideration de puissance ou de pertes,les resistance vont certe limiter le courant mais egalement la tension disponible qui variera en fonction du courant demande...
    donc ON OUBLIE cette solution!
    le plus simple :mettre un autre disjoncteur (inferieur à 20A) en aval de celui EDF... c'est lui qui sautera en premier.
    il y a d'autre moyens electronique mais nettement plus compliques et qui dependent de ce qu'on doit faire quand on atteint les 20 A. ( coupure, delestage...)

    A+

  3. #3
    invite9052eec1

    Cool Re : Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parral

    Citation Envoyé par maxetoc Voir le message
    Bonjours à tous ,
    je souhaiterais réaliser une alimentation électronique sur secteur de puissance (5k / 6kW) en utilisant un minimum de composants (par exemple assemblage de résistances en parrallèles ;peut-être un millier de résistance 1/4 de watts par exemple ...?)
    en limitant tout d'abord le courant à disons 20A sur du 230VAC

    Le but est de réaliser l'alimentation en ~230VAC , 20A pour de multiple projets.
    Les chiffres ne m'intéressent pas trop se serait plutôt la façon de s'y prendre afin de ne jamais dépasser 20 A sous ~230V (oui en fait ceci explique cela car je ne veux pas faire disjoncter le disjoncteur EDF)
    Bonjour,

    J'ai rien compris

  4. #4
    invite108543ab

    Re : Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parral

    Bonjours pierre et Zig38 ,
    J'ai mal formulé ma demande donc à nouveau j'aimerai rapeler le but de la conception de cette alimentation voila :
    Simplement elle utilise le secteur et dois réstituer le secteur sous une intensité limite ne faisant pas disjoncter .
    Bien sûr une résistance vaira apparaitre à ses bornes une chute de tension que j'avais imaginé faifle ex 1V
    Je n'avais pas parlé du projet inhérent ce serait par exemple pour des projets multiples genre soudure a l'arc , electrolyse de l'eau court-circuit pur et simple ,etc ...
    ...Est-ce possible ou dois-je avoir recour à un transfo à fil épais comme pour les postes à souder?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite9052eec1

    Re : Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parral

    Re,

    U=RI, jusque là, rien de neuf je crois, donc R = U/I = 230/20 = 11.5 Ohms
    Et P dans R = RI² = 11.5*400 = 4600 W.

    4600W fait tout de même l'équivalent de 18400 résitances de 1/4 de W en parrallélle, ca commence à representer un coût non négligeable.

    Dans ce cas, effectivement, s'il y a un court-circuit, tout le courant traversant R serra de 20A maxi. Et ou MAIS, lachute de tension de 230V.

    Pour n'avoir que 1V de chute de tension, avec la résitance calculé, le courant à ne pas dépasser serrait donc de 1/11 = 0.086A on ne risque pas d'approcher des 20A.

    Dernier calcul, admettont que l'on ne consome jamais plus de 10A, la chute de tension serait de 115V, la moitié du 230V.

    Je ne parle que des cas où le courant est en phase avec la tension.

    C'est pas une trés bonne idée que celle des résitances en série pour limiter le courant sans faire sauter le disjoncteur.

  7. #6
    invite108543ab

    Re : Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parral

    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Re,

    U=RI, jusque là, rien de neuf je crois, donc R = U/I = 230/20 = 11.5 Ohms
    Et P dans R = RI² = 11.5*400 = 4600 W.

    4600W fait tout de même l'équivalent de 18400 résitances de 1/4 de W en parrallélle, ca commence à representer un coût non négligeable.

    Dans ce cas, effectivement, s'il y a un court-circuit, tout le courant traversant R serra de 20A maxi. Et ou MAIS, lachute de tension de 230V.

    Pour n'avoir que 1V de chute de tension, avec la résitance calculé, le courant à ne pas dépasser serrait donc de 1/11 = 0.086A on ne risque pas d'approcher des 20A.

    Dernier calcul, admettont que l'on ne consome jamais plus de 10A, la chute de tension serait de 115V, la moitié du 230V.

    Je ne parle que des cas où le courant est en phase avec la tension.

    C'est pas une trés bonne idée que celle des résitances en série pour limiter le courant sans faire sauter le disjoncteur.
    en effet c'est tout réfléchi du coté des résistances c'est pourquoi la puissance voulue je l'obtienderais avec un "maxi" transfo dont je n'ai toujours pas trouvé la théorie du coté thermique voila donc le sujet de la nouvelle discussion:
    Alimentation avec transformateur et Echauffement du fil primaire / secondaire inhérent.
    un grand merci quand même pour toutes ces infos !

  8. #7
    Patrick_91

    Re : Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parral

    Bonjour,

    En gros vous voulez fabriquer un générateur de courant 20 A alternatif avec une limitation en tension.
    Vous ne pouvez pas faire cela avec des résistances ni avec un disjoncteur.
    C'est une alimentation sortant toujours 20 A quelle que soit la charge connectée, jusqu'a concurrence de
    l'atteinte de la tension maxi définie.
    Exemple : Votre alimentation a courant constant (20A)fonctionnera for bien pour des charges de valeur comprises entre 0 Ohms et 2,5 Ohms si vous limitez la tension a 50 V et donc la puissance à 2,5*20²= 1 kW
    ou encore
    0 Ohms et 5 Ohms si vous limitez la tension a 100 V et donc la puissance à 5*100² = 2 kW
    C'est un développement électronique complexe mais intéressant ..
    A plus

  9. #8
    invitee05a3fcc

    Re : Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parral

    Déterrage de 8 ans inutile ..... Notre ami maxetoc a du résoudre son problème de chaise électrique ! Dernière activité 28/11/2008 08h55

  10. #9
    Patrick_91

    Re : Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parral

    Fichtre !! en effet; il s'est peut être même électrocuté, merci !! ...

  11. #10
    Hubert86

    Re : Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parral

    Mdr, surement, sur ce que j'ai lu.

  12. #11
    invitefa96bd8f

    Re : Comment forcer le secteur à être limité en courant 20A avec recours à des résistances en parral

    Citation Envoyé par DAUDET78 Voir le message
    a du résoudre son problème de chaise électrique !

Discussions similaires

  1. comment faire un régulateur de courant avec un IRF510 ?
    Par invite53d51789 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 29/09/2007, 13h30
  2. Presque 20A en 5V avec un tout petit moteur
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 29/07/2007, 17h41
  3. comment capter des intensités de courant très faible ?
    Par invite30f70840 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/06/2007, 21h26
  4. limite avec des sinus
    Par invitee3354b08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 8
    Dernier message: 31/01/2006, 18h35
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...