Bonjour
Je souhaiterai changer un courant alternatif 24.7V 1.65mA environ. En courant continu.
Je pense qu'il faut utiliser une diode ou un pont de graetz cependant je ne sais pas quel composant choisir.
Merci de votre aide
-----

Bonjour
Je souhaiterai changer un courant alternatif 24.7V 1.65mA environ. En courant continu.
Je pense qu'il faut utiliser une diode ou un pont de graetz cependant je ne sais pas quel composant choisir.
Merci de votre aide
un pont de 4 1N4148 après tu peux filtrer avec un condensateur
quelle fréquence ???![]()
tu as 2 fils indépendants ou un seul fil par rapport à la masse ???![]()
Merci pour la réponse
J'ai 1 fil par rapport à la masse
Quel capacité de condo me faut-il ? Comment dois-je monter cela ?
Bjr à toi,
Si on savait à quoi SERVIRA cette tension, on pourrait éventuellement répondre sur l'utilité d'un condo ou non !
Ton condo va commencer par multiplier ta tension par 1.414 à vide soit 34v !!
Suivant ce que tu y branches cela risque de faire drole.
Si c'est un relais, pas besoin d'un condo. Un relais se moque assez bien d'un "filtrage" inexistant.
Reste donc à connaitre le taux de ronflement acceptable par le montage x..
raccordé à cette tension.
Donc faut en savoir un peu plus.
A+
bonjour
c'est pour mettre une électrovanne
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
Comme celle ci à besion d'une tension continue (je présume, j'ai demandé au vendeur j'attend la réponse)
Merci pour votre aide
Bjr à toi,
Donc pas besoin d'un condo.
Revois ton pont de diode car des 1N4148, risque de faire la gueule , mais c'est toi qui annonçe.................1.65 MILLIampére ! Là je doute pour une électro vanne ??
Par la meme occasion vérifie que ton transfo est capable de fournir le courant nécessaire !
A+
En fait je ne trouve pas d'électrovanne 24v AC dans le commerce, c'est pour cela que je souhaite passer le courrant en continu.
A la base il n'y a pas d'électrovanne, c'est une tension 24V qui commande l'allumage d'un moteur 380V. Je souhaite me brancher dessus pour commander une électrovanne en même temps que le moteur.
Je vais remesurer le courant cet après midi
Si la bobine 24V AC qui commande ton contacteur de moteur doit aussi commander ton electrovanne 24V DC, un simple pont de diode (ou 4x 1N4004) est suffisant (et sans condensateur !)
