Bonsoir,
Je suis en train de dimensionner un refroidissement pour un étage de régulation de courant linéaire avec un MOSFET.
La régulation se fait de manière intermittente (250ms ON, 1250ms OFF), autrement dit rapport cyclique 1/6.
Dans le pire des cas, lorsque la régulation est active, le transistor se mange 60V en Vds et 80mA de courant. Soit une puissance instantanée de 4.8W.
Pour le calcul de l’échauffement thermique, j'hésite entre deux méthodes :
- prendre la valeur moyenne de la puissance, soit 4.8/6 = 0.8W
- prendre la valeur efficace de la puissance, soit racine(4.8²/6) = 2W
Je préférerais la première Mais je penche pour la seconde solution étant donné que pour le calcul de l’échauffement on se contente d'appliquer U=RI avec U correspondant à la température, et I à la puissance...
Merci
Aurélien
-----