Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?



  1. #1
    invite1848d4ec

    Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?


    ------

    Bonsoir,

    Chose étrange, en mesurant entre la phase et le neutre, j'ai une tension de 105 v au lieu de 220 v.
    Le câble de la phase est coupé mais pourquoi 105 v et non 0 v ?

    Merci de vos réponses.

    -----

  2. #2
    jiherve

    Re : Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?

    Bonsoir,
    Couplage capacitif.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  3. #3
    gienas
    Modérateur

    Re : Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?

    Bonsoir Because et tout le groupe


    Citation Envoyé par Because Voir le message
    ... Chose étrange, en mesurant entre la phase et le neutre, j'ai une tension de 105 v au lieu de 220 v.
    Le câble de la phase est coupé mais pourquoi 105 v et non 0 v ? ...
    Sans avoir "un peu" plus d'informations sur les circonstances de cette mesure, il est impossible de répondre.

    1- es-tu sûr que le voltmètre est juste et bien calibré? Indique-t-il 230 sur un secteur normal?

    2- qu'entends tu par "phase coupée"? Quelle est la nature de cette coupure?

    3- où est pratiquée la mesure? Est-ce une partie d'une installation qui, par ailleurs, fonctionne normalement?


    J'en oublie sûrement, mais sans avoir un certain nombre d'indices, on ne peut pas deviner quelle est la véritable question.

  4. #4
    invite1848d4ec

    Re : Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?

    Bonsoir Gienas,

    Je précise :

    _ 220 V mesurée aux bornes d'une prise secteur murale.
    _ En branchant un cordon d'alimentation à la prise murale, lorsque je mesure la tension entre la phase et le neutre au bout de ce cordon "dénudé", je ne retrouve plus 220 V mais 105 v.
    _ En vérifiant à l'Ohmmètre la continuité de ces deux fils (phase et neutre), le neutre est correct et sonne mais rien sur le fil de la phase, qui doit présenter une coupure.

    JHerve parle de l'effet capacitif, peut on m'expliquer ce phénomène fort surprenant.

    Merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteede7e2b6

    Re : Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?

    voui , mets une charge (lampe) et ça tombera à ZÉRO

  7. #6
    gcortex

    Re : Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?

    Un voltmètre ne consomme pas donc la moindre fuite est détectée.
    Il se peut aussi que l'isolant du fil soit imparfait

  8. #7
    trebor

    Re : Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?

    Bonjour à tous,

    Cette coupure de la phase est peut-être due à un sectionnement du câble ou à une oxydation ou une connexion qui est lâchée, cela agit comme un petit condensateur et comme le courant alternatif est transmis au travers d'un condensateur et que ton multimètre en position voltmètre AC à une très grande impédance d'entrée, il voit une tension mais de très faible intensité.

    Ou le câble coupé est en contact par son isolant avec un câble qui se trouve sous tension et l'induction ( champ magnétique à 50 Hz ) est transmise au câble coupé.

    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 11/03/2014 à 09h16.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  9. #8
    gienas
    Modérateur

    Re : Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?

    Bonjour à tous

    Citation Envoyé par PIXEL Voir le message
    ... mets une charge (lampe) et ça tombera à ZÉRO
    Je confirme. Ceci est le moyen de "cacher" le phénomène.

    Il est dû à la proximité d'un (autre) fil de phase, toujours sous tension, avec celui-ci. Cela forme un condensateur avec l'isolant qui est le diélectrique.

    Comme le voltmètre a une énorme résistance interne (10 mégohms s'il est numérique), la mesure donne cette valeur. Un voltmètre à aiguille, moins "sensible", donnerait une vingtaine de volts.

    La lampe suggérée par PIXEL, même de très faible puissance, prouverait que cette phase coupée, est incapable de délivrer de la puissance.

    L'essai est bien à faire, parceque, si ce n'était pas l'effet capacitif, (toujours possible faute d'en savoir plus comme déjà dit), le comportement de cette tension serait tout autre.

Discussions similaires

  1. On interrompt la phase ou le neutre ?
    Par inviteecdbae27 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 13h20
  2. Inversion phase neutre...
    Par invite7222bae7 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/10/2010, 06h39
  3. phase et neutre
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Réponses: 14
    Dernier message: 06/11/2009, 18h19
  4. inversion neutre et phase
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2008, 17h18
  5. [Divers] Phase neutre à l'envers ???
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...