Section de fil pour un courant 100A
Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33

Section de fil pour un courant 100A



  1. #1
    Ludo67205

    Section de fil pour un courant 100A


    ------

    Bonjour,

    je cherche à mesurer la résistance d'une pièce de jonction de puissance avec une sanction de 100uohm +/- 10 uohm. Pour ce faire j'utilise une alimentation 100A en limitation de courant sur et me connecte à la pièce à l'aide de cosses à ses deux extrémités.

    Je me demandais quelle section de fil choisir ?

    Si je respecte la règle des 5A/mm², j'obtiens 20mm² de section. Mais le fait que je soit en limitation de courant, la tension sera très faible et donc je n'ai pas forcément besoin d'une section si importante ?

    merci pour votre aide

    -----

  2. #2
    PIXEL

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    tout dépend à quelle température tu acceptes que le fil chauffe

  3. #3
    Ludo67205

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Je veux juste faire une mesure 4 fils avec un multimètre de précision aux bornes de la pièce, donc la mesure ne va pas prendre longtemps. Mais faut tout de même éviter que le fil fonde lol.

    Non une température d'échauffement de 50-60° max je pense, je ne sais pas s'il y a une règle de calcul pour calculer l'échauffement.

  4. #4
    alainav1

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    "tension sera très faible et donc je n'ai pas forcément besoin d'une section si importante ? "
    pour moi l'échauffement n'est fonction que de l'intensité
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Ludo67205

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Oui en effet, après je m'en fou un peu de la chute de tension dans les câbles puisque je prend ma tension de mesure directement aux bornes de l'équipement.

    Donc selon toi il vaut mieux éviter de prendre un câble de section inférieure à 20mm² ?


    (Dsl si je suis pas expert, je suis plus habitué par de l'électronique embarquée et des microcontrôleurs.)

  7. #6
    alainav1

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    si la mesure ne dure que quelques secondes le cable ne va pas chauffer de plus de quelques degrés
    cependant la mesure de resistance aussi faible je sais pas faire (mais je suis pas un expert ) car chaque longueur de fils chaque léger echauffement doit entacher la mesure ?
    je pense que des specialistes de donneront plus d'information sur la mesure de resistance faible .
    tu as un generateur de courant de 100A precis ? (je ne connais pas ce type d'équipement ?)
    cordialement
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !

  8. #7
    Ludo67205

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Oui j'ai à ma disposition une Alimentation 400A assez précise (0.1% il me semble) donc l'erreur sur l'alimentation est négligeable par rapport à la tolérance de ce que je cherche à mesurer.
    Ben même si le fil chauffe et génère une chute de tension, c'est pas important puisque pour relever ma chute de tension je me repique directement aux bornes de l'équipement (qui est un shunt sur une distribution électrique de puissance).

    Bon bah je reste sur un câble de section 16mm², soit du AWG5. Ça chauffera un peu mais comme c'est juste pour une mesure rapide ça ira alors.

    merci

  9. #8
    Zenertransil

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Bonjour,

    Il manque une info capitale : quelle longueur tu veux sur les câbles de puissance?
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie

  10. #9
    Ludo67205

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    une longueur de 2 à 3m

  11. #10
    PIXEL

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Bonjour,

    Il manque une info capitale : quelle longueur tu veux sur les câbles de puissance?
    on s'en fout , puisque manip en COURANT !

    LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE MACAREOU !
    Dernière modification par PIXEL ; 04/09/2014 à 14h21.

  12. #11
    paulfjujo

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    bonjour,

    tu n'a pas precisé la longueur de cable ?

    puissance dissipée dans le cable : R.I.I. t
    R F(longueur et section)

    Avec L<10M du 10mm2 suffirait ! pour une chute de 5%

    il existe des abaques donnant la chute admissible en fonction de la longueur et du courant transporte
    + autres parametres ....
    Dans ton cas la chute admissible peut etre supperieure à 5%....vu la mesure 4 fils
    et la faible duree de mesure ?
    et intervalle de temps entre les mesures ?

    Question annexe: ton generateur de courant 100A...
    dissipe -t-il de la puissance en fonction de sa charge ?
    plus la charge est faible ,plus il doit dissiper , non ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 04/09/2014 à 14h24.

  13. #12
    Antoane
    Responsable technique

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Bonjour,
    Ce n'est peut-être pas très pertinent dans ton cas, mais c'est toujours bon à savoir :
    pour faire une mesure de résistance de faible valeur, on utilise une détection synchrone, un exemple (un peu vieux) : http://www.analog.com/static/importe...tes/AN-306.pdf

    Quelle que soit la méthode, note que la mesure devrait être conduite à la fréquence d'usage du composant (50Hz pour du secteur européen...) pour prendre en compte l'effet de peau.

    tu n'a pas precisé la longueur de cable ?

    puissance dissipée dans le cable : R.I.I. t
    R F(longueur et section)

    Avec L<10M du 10mm2 suffirait ! pour une chute de 5%
    Peu importe, on cherche juste à véhiculer un courant. La variable limitant la section du fil est donc l'échauffement max admissible.

    La valeur "5%" est une valeure arbitraire, compromis entre la quantité d'énergie qu'on accepte de perdre (c'est à dire le rendement du fil) et le cout du fil (i.e. la masse de cuivre/aluminium).
    Ici, on ne s'intéresse par à que portion/pourcentage de Vout on accepte de perdre, mais à une valeur absolue (puisque Vout est variable et que le rendement... Peu importe).
    Dernière modification par Antoane ; 04/09/2014 à 14h27.
    Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.

  14. #13
    Zenertransil

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Re,

    Si c'est un shunt 100A, l'effet de peau, ce n'est même pas la peine d'en parler... Avec une épaisseur de peau de 9,38mm à 50Hz, il est inexistant (pour le fondamental) en dessous de 275mm² sur un conducteur cylindrique. En pratique, on commence à peine à le ressentir sur des canalisations dimensionnées pour ~2kA.

    Un shunt étant conçu pour générer une chute de tension mesurable (et calibrée), sa section est inférieure à celle d'un conducteur classique qui véhiculerait la même intensité. Donc à 100A...
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie

  15. #14
    Zenertransil

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Citation Envoyé par PIXEL Voir le message
    on s'en fout , puisque manip en COURANT !

    LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE MACAREOU !
    Et alors? L'échauffement des câbles, puisque c'est de ça qu'il était question (je cite : "ça chauffera un peu"), il dépend de la longueur...

    Je n'ai jamais dit que ça fausserait la mesure!


    Edit:
    Citation Envoyé par Antoane Voir le message
    La valeur "5%" est une valeure arbitraire, compromis entre la quantité d'énergie qu'on accepte de perdre (c'est à dire le rendement du fil) et le cout du fil (i.e. la masse de cuivre/aluminium).
    Non, elle vient avant tout de la chute de tension maximale qu'on peut accepter sans modification notable du fonctionnement des équipements raccordés... Pour l'éclairage, c'est 3%, pas parce qu'on accepte de perdre moins d'énergie sur l'éclairage que sur le reste, mais parce que 3% c'est hyper visible!
    Dernière modification par Zenertransil ; 04/09/2014 à 14h40.
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie

  16. #15
    Antoane
    Responsable technique

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Si c'est un shunt 100A, l'effet de peau, ce n'est même pas la peine d'en parler... Avec une épaisseur de peau de 9,38mm à 50Hz, il est inexistant (pour le fondamental) en dessous de 275mm² sur un conducteur cylindrique. En pratique, on commence à peine à le ressentir sur des canalisations dimensionnées pour ~2kA.
    Qu'est ce qui te fait croire qu'il travaille pas à 220kHz ?


    Et alors? L'échauffement des câbles, puisque c'est de ça qu'il était question (je cite : "ça chauffera un peu"), il dépend de la longueur...
    La puissance dissipée dépend de la longueur (RI²). Mais la résistance thermique dépend de la longueur aussi.
    In fine, les deux se compensent et seule importe (pour déterminer la température) la puissance linéique dissipée, càd par mètre de fil.
    Dernière modification par Antoane ; 04/09/2014 à 14h42.
    Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.

  17. #16
    PIXEL

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    la température d'une section de câble considérée, ne dépend pas de sa longueur ...

    LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE


  18. #17
    Zenertransil

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Citation Envoyé par PIXEL Voir le message
    la température d'une section de câble considérée, ne dépend pas de sa longueur ...
    Si : 100m dans un mur chauffent plus que 10m sur un chemin de câble ventilé!
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie

  19. #18
    Antoane
    Responsable technique

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    "Qu'est ce qu'on s'amuse."
    Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.

  20. #19
    PIXEL

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    je parle de TEMPÉRATURE ! pas d’énergie dissipée

    LA PHYSIQUE etc...

  21. #20
    paulfjujo

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Question annexe: ton generateur de courant 100A...
    dissipe -t-il de la puissance en fonction de sa charge ?
    plus la charge est faible ,plus il doit dissiper , non ?
    et qu' est-ce qu'en dit la pHYSIQUE sur ce point ?

    Un generateur de courant a une capabilité en tension pour fournir ce courant..
    pour moi tous les watts qui seront dehoors ne seront plus dedans (le generateur),
    un cable de petite section devrait moins faire chauffer l'alim ?
    qui est pour ..ou contre ?

  22. #21
    PIXEL

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    tout dépend si l'alim est linéaire (ce dont je doute) ou à découpage (plus probable)

  23. #22
    Antoane
    Responsable technique

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Bonjour,
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    pour moi tous les watts qui seront dehoors ne seront plus dedans (le generateur),
    Si c'est une alimentation purement linéaire : oui.
    Mais sans avoir davantage de précision sur l'instrument : impossible de conclure.

    un cable de petite section devrait moins faire chauffer l'alim ?
    Une telle (comprendre chère) alimentation est a priori bien dimensionnée, la (le peu) de chaleur que tu dissipera en dehors n'apportera pas grand chose à la bonne santé de l'instrument.
    Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.

  24. #23
    PIXEL

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    ça y est... les mouches commencent à s'enfuir , y'a du viol dans l'air
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par PIXEL ; 04/09/2014 à 17h26.

  25. #24
    mgduc

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    26.6 mm2 sont bon pour 100A mais 33.6 pour 115A si tu veux un peux de marge.

  26. #25
    Ludo67205

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Bonjour,

    mon alimentation est bien linéaire. Et au niveau des cables ils ne feront que 2 à 3m à l'air libre, juste pour relier l'alim à l'équipement.

    Merci à tous pour vos éclaircissements. Je suis parti sur du fil de section 20mm² et si je vois pendant l'essai que ca chauffe trop je changera de fil.

  27. #26
    alainav1

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    tiens nous au courant ?
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !

  28. #27
    Ludo67205

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    yep
    et lol pour le jeu de mot

  29. #28
    mgduc

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    20mm2 c'est bon seulement pour environ 80A... ça va sûrement chauffer...

  30. #29
    paulfjujo

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    bonsoir

    mon alimentation est bien linéaire. Et au niveau des cables ils ne feront que 2 à 3m à l'air libre, juste pour relier l'alim à l'équipement.
    donc , à mon avis , c'est plutot l'alim qui va chauffer ..bien plus que le cable.

  31. #30
    mgduc

    Re : Section de fil pour un courant 100A

    Citation Envoyé par Ludo67205 Voir le message
    Oui j'ai à ma disposition une Alimentation 400A assez précise
    Tu crois que c'est l'alim qui chauffera? meme si elle est bonne pour 400A?

    À mon humble avis il faudrait avoir plus de précision sur l'alim... et à la limite un schéma.
    Dernière modification par mgduc ; 06/09/2014 à 03h29.

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/01/2014, 04h07
  2. Convertisser Buck Vin: 250V, Iin:8A Vout: 12V, Iout:100A
    Par hary dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2013, 15h24
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 14/07/2011, 13h22
  4. La densité de courant en fonction de la section
    Par invite0d0fea30 dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 02/05/2008, 15h40
  5. comment concevoir une alim 12V 100A
    Par Super Seb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2007, 16h15
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.