Pour Im , on a Pabs/(racine (3) *400*0.8)=33.83 A .
pour phi, on a phi= arc cos (phi)=36.83
Puis on a Im=Im.exp j(phi) = 33.83exp (36.8)= 33.83 (cos (36.8)+jsin (36.8) ) =27+j20.2
C'est bien ça?
C'est bien ca ?
-----
12/03/2015, 15h49
#32
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
8 859
Re : calcul d'intensité
Envoyé par darkvad
Pour Im , on a Pabs/(racine (3) *400*0.8)=33.83 A .
pour phi, on a phi= arc cos (phi)=36.83
Puis on a Im=Im.exp j(phi) = 33.83exp (36.8)= 33.83 (cos (36.8)+jsin (36.8) ) =27+j20.2
C'est bien ça?
C'est bien ca ?
Oui, la formule est est juste, je n'ai pas vérifié le calcul.
Pour le moteur, on connait Pu = 15kW, rendement = 0,85, cosphi = 0,8, U = 400V (j'ai repris les données du post #1)
c'est quoi la dernière ligne ?
Dernière modification par Gérard ; 12/03/2015 à 15h51.
12/03/2015, 20h58
#33
invite4c7369f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
151
Re : calcul d'intensité
Une fois que j'ai trouvé phi ben je fais Im×exp (phi) .
Or exp (phi)= cos (phi)+jsin (phi) .
Im c'est le calcul avec le quotient de Pabs/ ( racine (3) × 400×cos (phi) )
12/03/2015, 22h03
#34
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
8 859
Re : calcul d'intensité
Envoyé par darkvad
Une fois que j'ai trouvé phi ben je fais Im×exp (phi) .
Or exp (phi)= cos (phi)+jsin (phi) .
Et ça sert à quoi ?
Tu as cos phi, donc tu peux avoir sin phi, tu peux donc calculer Q (puissance réactive)
Il t'a été dit de décomposer tous les courants avec les complexes.
12/03/2015, 22h49
#35
invite4c7369f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
151
Re : calcul d'intensité
Mais on me demande de calculer Im .pourquoi devrais-je calculer Q ?
12/03/2015, 23h02
#36
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
8 859
Re : calcul d'intensité
Tu as Im, as-tu calculé Ir et Iz ?
Il faut décomposer Im et Iz suivant les cos phi respectifs, tu auras alors les valeurs des courants en phase et les courants en quadrature.
Puis tu calcules It.
Le facteur de puissance : tg phi = Iquadrature / Iphase
C'est pareil que Q / P
13/03/2015, 09h56
#37
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 538
Re : calcul d'intensité
Bonjour,
Envoyé par darkvad
Pour Im , on a Pabs/(racine (3) *400*0.8)=33.83 A .
pour phi, on a phi= arc cos (phi)=36.83
Puis on a Im=Im.exp j(phi) = 33.83exp (36.8)= 33.83 (cos (36.8)+jsin (36.8) ) =27+j20.2
C'est bien ça?
C'est bien ca ?
C'est presque ça, en #29, je te rappelle que le moteur est une charge inductive, en donc l'angle phi est négatif.
Le sin(-36.8°)=-0.6, donc Im=27-J20.25 Ampères
Dernière modification par DAT44 ; 13/03/2015 à 10h00.
15/03/2015, 17h17
#38
invite4c7369f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
151
Re : calcul d'intensité
voila ce que j'ai fait .
(normalement c'est bon pour les sens des photos )