[Energie] Calcul de puissance réseau électrique triphasé déséquilibré
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Calcul de puissance réseau électrique triphasé déséquilibré



  1. #1
    invitebbe77919

    Calcul de puissance réseau électrique triphasé déséquilibré


    ------

    Bonjour,

    J'avais une question concernant le calcul de puissances dans un réseau triphasé déséquilibré.
    Je connais la tension et l'intensité.
    D'après ce que j'ai vu, je dois calculer la puissance dans chacun des câbles et les sommer par la suite :
    U*I*cos(P)
    Mais il me semble que dans le cas d'un réseau équilibré c'est Racine(3)*U*I*cos(P), ce qui me donne un résultat bien plus faible.

    Ex :
    Avec U=10 V, I1=1 A, I2=2 A, I3=3 A et cos(P)=1
    Pour le déséquilibré : P = 10 + 20 + 30 = 60 W
    Equilibré avec un I de 2 A dans chaque câble : Racine(3)*10*2 = 34,6 W

    Les résultats me semblent bien trop différents, j'ai l'impression que j'ai un soucis avec la racine de 3... Je ne comprends pas très bien.

    Dernière question, dans le cas d'un réseau BT déséquilibré, est-ce que le réseau HTA en amont est déséquilibré lui aussi ou pas ? En gros est-ce que le déséquilibre du réseau BT induit un déséquilibre du réseau HTA ?
    Je connais les intensités de chaque phase et du neutre du réseau BT, comment se répercute l'intensité du neutre en amont du transformateur cad sur le réseau HTA, qui lui ne possède pas de neutre ?

    J'espère que vous arriverez à m'éclairer sur ces différents points.
    Merci d'avance !

    Cordialement,

    -----

  2. #2
    Chtulhu

    Re : Calcul de puissance réseau électrique triphasé déséquilibré

    Bonsoir,

    dans un réseau déséquilibré (par rupture du neutre) les récepteurs ne sont plus soumis aux mêmes tensions.
    Donc vous ne pouvez pas prendre 10V pour chacun comme dans votre exemple.

  3. #3
    omega.067

    Re : Calcul de puissance réseau électrique triphasé déséquilibré

    bien l'bonjour à tous
    Dernière question, dans le cas d'un réseau BT déséquilibré, est-ce que le réseau HTA en amont est déséquilibré lui aussi ou pas ? En gros est-ce que le déséquilibre du réseau BT induit un déséquilibre du réseau HTA ?
    on utilise régulièrement, des transfos bobinée en "zigzag", cad, on entremêle les bobinages primaires, pour rétablir un "semblant" d'équilibre, ce n'est pas parfait, mais presque
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui

Discussions similaires

  1. Calcul de puissance en triphasé déséquilibré
    Par inviteb3d3a69f dans le forum Électronique
    Réponses: 11
    Dernier message: 11/09/2015, 09h29
  2. Calcul puissance moteur électrique asynchrone triphasé
    Par illidan05 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/01/2015, 19h00
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 04/02/2014, 16h16
  4. effet d'un réseau triphasé déséquilibré sur un pont de thyristor
    Par inviteb74e5cd6 dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 19/10/2011, 20h48
  5. Calcul consommation d'un triphasé déséquilibré
    Par invitebe744ba6 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2008, 12h36
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...