Bonjour,
J'avais une question concernant le calcul de puissances dans un réseau triphasé déséquilibré.
Je connais la tension et l'intensité.
D'après ce que j'ai vu, je dois calculer la puissance dans chacun des câbles et les sommer par la suite :
U*I*cos(P)
Mais il me semble que dans le cas d'un réseau équilibré c'est Racine(3)*U*I*cos(P), ce qui me donne un résultat bien plus faible.
Ex :
Avec U=10 V, I1=1 A, I2=2 A, I3=3 A et cos(P)=1
Pour le déséquilibré : P = 10 + 20 + 30 = 60 W
Equilibré avec un I de 2 A dans chaque câble : Racine(3)*10*2 = 34,6 W
Les résultats me semblent bien trop différents, j'ai l'impression que j'ai un soucis avec la racine de 3... Je ne comprends pas très bien.
Dernière question, dans le cas d'un réseau BT déséquilibré, est-ce que le réseau HTA en amont est déséquilibré lui aussi ou pas ? En gros est-ce que le déséquilibre du réseau BT induit un déséquilibre du réseau HTA ?
Je connais les intensités de chaque phase et du neutre du réseau BT, comment se répercute l'intensité du neutre en amont du transformateur cad sur le réseau HTA, qui lui ne possède pas de neutre ?
J'espère que vous arriverez à m'éclairer sur ces différents points.
Merci d'avance !
Cordialement,
-----