salut,
l'un de vous peut-il m'indiquer comment peut on savoir si pour une telle distance et un tel courant un arc va se produir ou non?
merci
-----
26/06/2006, 08h34
#2
jiherve
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
72
Messages
26 624
Re : distance arc electrique
Bonjour
Dans l'air sec à pression atmosphérique le claquage c'est environ 1mm/kV ,cela diminue fortement avec le degré hygrométrique.
On peut cependant amorcer un arc avec beaucoup moins de tension (40v) c'est le principe de la soudure du même nom et des lampes du même bois. L'arc est alors amorcé par contact des conducteurs puis "tiré".Les courants mis en jeux sont variables usuellement de qqs A à qqs dizaines A.
JR
26/06/2006, 12h32
#3
invitec35bc9ea
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 713
Re : distance arc electrique
80% humidité, 45°C
27/06/2006, 21h49
#4
jiherve
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
72
Messages
26 624
Re : distance arc electrique
bonsoir
Quelle application ?!
JR
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/06/2006, 22h16
#5
invitec35bc9ea
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 713
Re : distance arc electrique
bonsoir,
j'ai juste une carte electronique, ou j'aimerais etre certains qu'aucun arc (=>courte circuit) ne va avoir lieu suite a la faible ditance entre le vcc et le gnd. il s'agit de 34V/6A. les conditions climatiques peuvent etre parfois extremes comme precedemment cité.
merci
28/06/2006, 01h01
#6
invitef0503bf7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
439
Re : distance arc electrique
Envoyé par einstein
les conditions climatiques peuvent etre parfois extremes comme precedemment cité.
merci
"Tropicalise" le. Même avec une distance suffisance entre piste, une bonne couche de vernis protegera le circuit et les composants. Et pas juste contre les arcs, mais aussi contre les agresions chimique de l'environement.
29/06/2006, 00h39
#7
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 288
Re : distance arc electrique
bonsoir,
j'ai juste une carte electronique, ou j'aimerais etre certains qu'aucun arc (=>courte circuit) ne va avoir lieu suite a la faible ditance entre le vcc et le gnd. il s'agit de 34V/6A. les conditions climatiques peuvent etre parfois extremes comme precedemment cité.
merci
Pour le matériel roulant, il y a deux normes qui traitent de la chose. La première traite de ce qu'on appelle les lignes de fuite: Distances minimales à respecter le long d'une surface donnée pour une tension donnée. La deuxième à avoir avec le degré de pollution (PD1, PD2, PD3 dépendant de l'environnement où est plongé le circuit: labo, poussières, poussières métaliques, ...) qui conditionne la distance prescrite dans la première norme.
Une tropicalisation est toujours la bienvenue.
A+