Je dois dimensioner une station d'épuration des eaux, voici
mon cahier des charges de la police de l'environement :
-> Ne pas dépasser : DCO<4500 mgO2/l
MES < 1000 mg/l
Azote total < 50 mg/l
DBO5 < 2000 mgO2/l
Phosphore < 10 mg/l
Voici le résultat de mes analyses sur des échantillons (je donne uniquement les paramètres qui
dépassent ou qui sont intèressant) :
DCO totale : 3660 mgO2/l
DB05 mgO2/l : 2530 mgO2/l
Azote total : 58 mgN/l
Phosphore total : 22,7 mg/l
MES : 490 mg/l
Azote Kjeldahl : 56 mgN/l
Le débit de sortie d'usine Q est environ de 150 m3/h mais atteint parfois 200 m3/h.
- Quelqu'un pourrait me fournir un mode opératoire clair et précis pour effectuer une mesure de DCO totale, avec les réactifs nécessaires,...
Sinon que pensez vous d'un analyseur en ligne de DCO, ca existe vraiment ou c'est une mesure différente ? (genre mesure Cot)
- Me fournir le mode opératoire du test "le jar".
Merci à vous pour votre collaboration.
Flo.
-----