Salut Miguel.
Ah encore voila une autre victime du termovar !
Tu as eu de la chance ! 130°C et 7 bars, c'est une véritable bombe !
La soupape thermique doit être montée dans la partie haute de la chaudière dans un orifice prévu et elle doit décharger l'eau chaude de la chaudière et la refroidir avec de l'eau sanitaire. La soupape de décharge 3 bars aussi doit etre montée en haut en sortie de la chaudière. Je crois que l'aquastat du thermovar n'a peut etre pas fonctionné...
Grrrr ! je crois finalement qu'il faut pouvoir interdire la vente des termovars car cet organe est souvent la cause des problemes !
Vérifies quand meme les vases d'expansion si elles ne sont pas fichues à cause de la forte pression que t'as eu ...
Bon courage et sois prudent à l'avenir...
A+
-----