Effectivement, sur le pur plan théorique et idéal qu'est la machine de Carnot, frigo et pompe à chaleur sont 2 facettes de la même pièce. Autant pour moi.

Effectivement, sur le pur plan théorique et idéal qu'est la machine de Carnot, frigo et pompe à chaleur sont 2 facettes de la même pièce. Autant pour moi.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Ah, si seulement, c'était le cycle de Carnot, les cop seraient de 15... C'est là qu'on se dit qu'elles sont minables les pac...
Sinon, comme ça pour rire, un circuit bien enterré n'a pas besoin d'être antigel, d'ailleurs, l'eau courante arrive bien au robinet sans glaçons.
Donc une tranchée du même ordre que pour un puit provencal, en hors gel (de toute façon plutôt 2 fois qu'une...) Avec un ou 2 tuyaux d'eau au fond (en allez-retour, c'est mieux!), le truc classique, sans label thermo-truc-euro-dollar++. Bref du pehd 6 bar suffit, 1€/m en 32.
Un vieux radiateur de voiture (pas de problème pour le débit...) avec un ventilo de vmc.
Une pompe de circulation (ou autre récup).
Un filtre à air de voiture (pas de problème pour le débit...) et encore, une grille fine doit suffire, il faut juste surveiller les fourmis.
Un réservoir de chasse d'eau avec son robinet de remplissage.
Une boite en bois pour mettre tout ça dedans.
Quelques raccords et ça roule...
Inutile de mettre le circuit sous pression, de mettre des manomètres...
Mettre tout de même de l'antigel qui fait aussi anti algues et autre...
Tiens, c'est moins cher...
Je sors...![]()
Ok donc je relance ce poste
Quelqu'un a t'il deja mise en oeuvre ce systeme echangeur au saumur ?
Connecté sur une VMC double flux ?
D'apres les site distributeur ou fabricant c'est tout de meme axé maison passive .....
L'investissement est peut etre trop elevé pour une maison bois bien isolé.
Qu'en pensez vous?![]()
Eh eh , c'est ce qu'a fait un de mes amis , il avait immergé un gros rouleau de PEHD dans un puits , et a relié ce circuit à un radiateur de voiture ...eau à 15°C ..
hélas il a oublié - comme toi d'ailleurs - un détail important ...
le delta des T° entre eau et air est trop peu élevé pour rentabiliser un seul radiateur - et mon ami a dû l'admettre après essais - il faut brancher au moins 4 radiateurs en série ...pour explotier la faible différence de t° air-eau..
l'eau d'un moteur avoisine les 100°C et l'air ambiant les 25°C...soit un delta de 75°C ..
alors entre l'eau a 15°C et l'air extérieur en hiver à 5°C ...il faudrait un échangeur surdimensionné - j'ai ici les abaques de rendement et des courbes débit-dimensions -qui indique un échangeur à ailettes monstrueux ..et au prix ..
d'ou l'intérêt du PC avec sa très grande surface d'échange ...![]()
marrant tien ... pourtant en allemagne les centrales thermique sont bien plus présentes!!D'ailleurs, ça fait peine à le dire, mais le PassivHaus fait appel à de la géothermie électrique pour combler le petit manque éventuel... Ca dépend bien entendu du climat (plus froid en allemagne en général) et des choix du constructeur... ainsi que des ressources locales disponibles.
@+
Alors bjr l'écobilant co2 du kwh élec de la géothermie allemande!
Et c'est aussi rudement rigolo d'investir dans une géothermie pour faire des appoints.... un peu comme si j'avais besoin d'un 4x4 à pot catalitique et norme pollution euro5 pour aller chercher mon kg de sardine chez le poissonier à 500m! arf!Envoyé par Olivier Sidler du cabinet Enertech
http://www.travaux.com/dossier/const...hanger%BB.html
Une fois très bien isolée, la maison la plus écologique doit songer à son système de chauffage. Celui qui est le plus neutre du point de vue environnementale est le chauffage au bois.
avez vous vu la sois disante première maison labéliser minergie en france sur la revue la maison écologique (dec 2007 janv 2008)?
oui 2500 euros le m2 c'est donc pas dans la fourchette de prix qu'impose le label en question !! donc la maison en question n'est pas minergie ! dommage que la revue ne soit pas aller jusqu'au bout de son allusion...Envoyé par La maison écologique
consommation chauffage 14kwh/m2.an
( maison super isolée... je passe les détails )
Equipée panneaux solaire, thermique, photovoltaïque, pompe à chaleur et vmc ... le prix au metre carré atteint tout de même 2500 euros!
et au fait ce sont des Kwh ep ou finaux ?par ce qu'avec une pac on peu bien tricher sur ce plan ...
bon allé , encore un grand merci à tous ces labels, et bobo, qu'oublient de s'adresser au commun des mortels !
mouaiii !!
faut pas tous mélanger Plurielle ...
c'est pas le système thermodynamique que nous dénonçons mais son usage abussif massif , et surtout au nom de valeures qu'il ne sert même pas ! l'écologie et l'économie!
Dans ta logique, reproches nous aussi tant qu'à faire d'avoir des lampes basse conso , des ordis (portables) , etc ... puisqu'ils consomment encore actuellement de l'électricité non renouvelable ...
Nan là franchement je trouve ta remarque grossières, sans valeur et sans intérêt... ###
c'est un peu comme si je faisais une combinaison chauffante qui irait prendre la chaleur autour (limite dedans) mes chaussures ... , je trouve ça moyen et très douteux comme utilisation, donc j'émets les même réserves que Yogourth sur ce principe , ou du moins cette utilisation précise ...
Le principe: on enfouit dans le sol quelques dizaines de mètres d'une canalisation robsute mais assez fine, contenant une "saumure" (en fait un liquide qui ne gèle pas). Le fluide circule en circuit fermé dans cette canalisation, et est généralement enfoui autour des fondations de la maison (donc, moins de travaux de terrassement qu'avec un puit canadien). Le fluide aboutit dans un échangeur de chaleur où il réchauffe l'air entrant du système de ventilation.
ça en dit long sur le sérieux de promoteur de ce truc je pense ...
mais par contre ça ne disqualifie pas pour autant le truc en question...
Pour être plus précis, et bien différencier le système thermodynamique (echangeur thermodynamique donc) du système simple échangeur.
un échangeur thermodynamique permet de réchauffer un fluide à une t° au delà de celle du réservoir de calorie qd il s'agit de chauffer un local ou un objet, et permet de refroidir un fluide à une t° inférieur à son déversoir à calorie qd il s'agit de refroidir un local ou un objet.
il y'a donc une notion de forçage de la nature ...
un échangeur simple ne peut réchauffer le fluide qu'à une t° inférieure à celle du réservoir à calorie ou presque la même qd il s'agit de réchauffer un local ou un objet, et ne peut refroidir ce même fluide qu'à une t° supérieur à celle du déversoir à calorie qd il s'agit de rafraîchir un local ou un objet.
on est donc limité par la notion naturelle "des vases communicants".
bon, pour en revenir à ce système puit canadien à saumure, je me pose qd même la question de l'interet éconologique d'un tel chantier pour une maison passive ... ou même basse énergie ...
dans des contrés type climat continental , avec des T° bien basses en hiver et bien hautes en été , peut être ...
Dans des climats un peu moins continentaux comme l'est majoritairement la france ou encore des climats océanique comme celui que nous avons ici en Bretagne et qu'ont bcp de français dans d'autres secteurs .. je ne pense pas que ce soit un investissement prioritaire en terme de rentabilité éconologique ... ni même, peut être vraiment rentable éconologiquement parlant.
Une fois encore .. c'est à évaluer au cas par cas ..
alors peut être que la question de départ devrait être un peu reformuleée.
"puis canadien un système parfois dépassé? où et dans quels cas?"
Dernière modification par Philou67 ; 21/12/2007 à 10h32.
Un nouveau message de r17777 a été posté : ici
Tout dépend du type d'échangeur, je me suis fait avoir moi aussi. En fait, la notion de "vases communicants" est valable localement, mais lorsque des fluides se déplacent à contre courant, cette règle n'est plus valable de bout en bout : il est en effet possible d'obtenir des rendements > 50%, c'est ce que font très bien les VMC double flux : la température de l'air neuf insufflé est supérieure à la moyenne des températures de l'air extrait et de l'air neuf extérieur.un échangeur simple ne peut réchauffer le fluide qu'à une t° inférieure à celle du réservoir à calorie ou presque la même qd il s'agit de réchauffer un local ou un objet, et ne peut refroidir ce même fluide qu'à une t° supérieur à celle du déversoir à calorie qd il s'agit de rafraîchir un local ou un objet.
on est donc limité par la notion naturelle "des vases communicants".
Si je remet la main sur mon calculateur, je posterais le fichier qui permet d'obtenir le rendement d'un échangeur à flux croisé.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Ha ?!Envoyé par philou67
Tout dépend du type d'échangeur, je me suis fait avoir moi aussi.
si t'as une explication plus ou moins graphique sur un lien quelconque je serait grandement intéréssé....
ça expliquerait peut être aussi le principe des canons à air comprimé qui font un sacré froid ... c'est ce qu'on utilisait qd je bossais dans les explosifs (), pour eviter que les pièces métaliques à sertir ne chauffent trop lors du sertissage et fassent exploser le propergole ....
![]()
![]()
![]()
j'avoue qu'à l'époque , personne à sû répondre à ma question sur le fonctionnement de ses petits "modules étranges" , et tout le monde s'en foutait ...![]()
Dernière modification par Philou67 ; 21/12/2007 à 12h02. Motif: Raccourci de citation
En fait, localement, tu peux appliquer la règle. Donc si tu découpes ton échangeur en petites cellules, dans chaque cellule tu applique ce principe, mais quand tu mets les toutes les cellules en série, tu vois que la température crois assez vite. Par contre, dans ma feuille de calcul, dès que l'on diminue le rendement d'une cellule élémentaire, le rendement global chute vertigineusement. Bon faut dire aussi que j'ai pris des grosses cellules, et qu'en fait, il faudrait faire des calculs aux limites (c'est à dire avec une taille de cellule tendant vers 0) et intégrer l'ensemble.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Super , merci philou !!
aurais -tu la même chose pour dimensionner les batteries d'échange air-eau en focntion des T° des fluides en contre courant (air/eau
j'ai perdu d'aileurs une doc semblable qui me servait à dimensionner mes installations ...
Te te te... ces données se basent sur la simple règle que chaque cellule à pour température la moyenne de ces voisines, multiplié par un rendement "arbitraire" (ici de 100%).
Il ne tiens pas compte de la thermodynamique des fluides, et encore moins de la géométrie réelle de l'échangeur (par exemple, le déplacement de l'air dans l'échangeur provoque sans doute des zones en surpression et des zones en sous-pression qui influent localement sur l'échange calorifique).
Donc non, je n'ai rien de tel. Je voulais juste mettre en évidence qu'à contre courant, les rendements théoriques peuvent dépasser 50%, ce que la pensée humaine semble avoir du mal à admettre (car effectivement, en régime statique, deux corps stabiliseront à l'égal leur niveau d'énergie).
Je peux mettre en ligne le fichier de calcul si tu veux.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
En plus, il y a une erreur dans la feuille, corrigée dans cette version.
C'est un échangeur croisé, il faudrait aussi modéliser le contre-courant qui aura un meilleur rendement.
Le fichier .ods fournit dans le zip est la feuille de calcul au format OpenOffice.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Je pense que le principe de fonctionement de ces canons à air comprimé pourrait être le même que celui des tubes à "Vortex Cooling" invintés par un compatriot à vous. J'ai eu l'ocassion d'un utiliser un pour refroidir l'electronique d'un capteur placé dans un ambiant industriel, on dirait, très "hardcore".
ça expliquerait peut être aussi le principe des canons à air comprimé qui font un sacré froid ... c'est ce qu'on utilisait qd je bossais dans les explosifs (), pour eviter que les pièces métaliques à sertir ne chauffent trop lors du sertissage et fassent exploser le propergole ....
![]()
![]()
![]()
j'avoue qu'à l'époque , personne à sû répondre à ma question sur le fonctionnement de ses petits "modules étranges" , et tout le monde s'en foutait ...
Il faut reconnaitre que le principe de fonctionement de cet engine est une de ces merveilles de la physique qui font rever.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vortex_tube
On dirait qu'il s'agit d'un très petit tornado ou ouragan mais ici, au contraire que dans la nature, on cree d'abord le tronado et on a le gradient thermique apres, tandis que dans les "vrais" les gradients thermiques sont ce qui creent le tornado... bon, dificil à expliquer avec mon français limite.
Meilleurs saltutations!
Ajout de la modération : Tube de Ranque-Hilsch (en français)
Dernière modification par Philou67 ; 18/05/2011 à 13h28.
Est-ce le même principe que : http://fr.ekopedia.org/Climatisation_solaireOn dirait qu'il s'agit d'un très petit tornado ou ouragan mais ici, au contraire que dans la nature, on cree d'abord le tronado et on a le gradient thermique apres, tandis que dans les "vrais" les gradients thermiques sont ce qui creent le tornado... bon, dificil à expliquer avec mon français limite.
![]()
Bonjour à tous,
J'ai moi aussi un puits que je souhaite exploiter pour rafraichir un local de 100m3.
N'aurais-je pas interêt à utiliser un rouleau de tuyau en cuivre de diametre 12mm pour la circulation de l'eau en boucle? Le cuvre étant bien plus conducteur que le PE, combien de metres de tuyau faudra-t-il utiliser ?
Pour l'échangeur eau-air, quelle dimension s'impose ?
-le diamètre de 12mm est trop petit =pertes de charge importantes avec une telle distance entre puits et batterie Air-eauN'aurais-je pas interêt à utiliser un rouleau de tuyau en cuivre de diametre 12mm pour la circulation de l'eau en boucle? Le cuvre étant bien plus conducteur que le PE
-20mm en cuivre = ca va vite coûter cher
-risque de corrosion du cuivre dans une eau au Ph incertain
-Un PEhd noir de 32m est préférable , une vingtaine de spires dans le puits sera suffissant avec un débit moyen d'une dizaine de litres à la minute
-ou alors jeter dans le puits un gros bon vieux radiateur en fonte - raccordé à des conduits en PEHD rigide -qui aura le temps de remplir son office avant que la corrosion fasse son effet
-batterie air-eau+ circulateur type chauffage à plusieurs vitesses ..
-à placer à l'entrée du réseau d'insufflation
Merci pour cette réponse.
Je n'aurais jamais penser au coup du radiateur en fonte) j'en ai même un qui traîne.
Entre 20m de PE de 32mm et un radiateur en fonte, qu'est-ce qui est mieux ?
Savez-vous où je peux trouver une batterie air-eau pas cher ? Quelle taille de batterie faut-il utiliser ?
Quel abaissement de temperature puis-je espérer obtenir après quelques heures de fonctionnement ?
cela dépend de trop de facteurs :Quel abaissement de temperature puis-je espérer obtenir après quelques heures de fonctionnement
-surface et volume habitable
-disposition des pièces et forme architecturale
-orientation des fenêtres ..
-nombre d'habitants
ceci pour estimer les apports indésirables de chaleur externes et internes
et de :
-profondeur du puits et diamètre
-immobilité ou non de la nappe phréatique
-distance puits -maison et qualité de l'isolation des gaines PEHD
-taille du radiateur en fonte
-débit d'eau et débit d'air via l'échangeur
Juste une indication:
en supposant 1 débit d'eau de 10 l/mn à 14°C en été , se réchauffant de 3°C ,après passage dans la batterie :
quantité d'énergie prise sur l'air, par heure serait de =
3*600*1.163 = 2 KWh
cela suppose parallèlement un débit d'air de 600m3/h dans la batterie , l'air y passant de +28°C à +18°C (aux pertes de rendement près de la batterie )
0.34*10*600 = 2 KWh = il y aurait adéquation des débits d'eau et d'air
L'idéal est de prendre une batterie assez surdimensionnée pour que l'air ait le temps de s'y refroidir
exemple batterie BEC type 9/11 ou 18
( prévoir une évacuation des condensats et un purgeur dégazeur )
Coût : entre 500 et 600€ prix public , sinon , chercher des aérothermes d'occassion
Pour la batterie eau chaude, merci de consulter le catalogue Atlantic.
La pièce jointe n'est pas validée puisqu'elle est accessible depuis le site du fabricant.
Philou67 pour la modération.
Dernière modification par Philou67 ; 07/08/2008 à 11h02.
Ok mais un PC reste asser complexe a mettre en oeuvre si on a pas de sous sol (regard ... etanche en plus dans mon cas)
Si tu as des abbaques pour verifier tous ca c'est cool ... admetons que je parte sur un caison en bois (isolé biensur) dans lequel je place 4 radiateurs de voiture trouvé a la casse le flux d'air va donc se rechauffé etre rechauffé en sortie du caison?
Il suffit d'un simple circulateur pour faire circuler le fluide (liquide special ou eau + anti gel ???)
Je ne sais pas si c'est possible mais on peut prendre un circulateur 12v et alimenter au solair le jour et elec la nuit?
![]()
Hélios présente son échangeur géothermique à eau glycolée.
L'échangeur de chaleur semble très performant
Hélios SEWT-W
Température échangeur hiver 8°C
Température entrée air hiver -12°C
Température sortie air hiver 7°C à 150m3/h
Température sortie air hiver 6°C à 200m3/h
Pompe modulante 45/35/25W
Netec CWK-200
Température échangeur hiver 8°C
Température entrée air hiver -12°C
Température sortie air hiver 2°C à 150m3/h
Température sortie air hiver 1°C à 200m3/h
Pompe modulante 60/45/30W (Grundfos UPS 25-40)
bonsoir reglis06,aurais-tu une idée de ce que peut coûter ce bidule
par hazard?
Aucune idée
Le SEWT devrait être proposer au même prix que le LEWT soit 2250€ HT
Documentation commerciale (en français)
Documentation technique
Merci Reglis pour cette information et ce lien !
bonsoir
j'ai lu avec interet l'ensemble de ce sujet
je viens d'acheter un vmc double flux Unelvent akor hr
je désirerais y ajouter un puits canadien mais quel type choisir ?
puits à air tube de 200mm couteux
puits a eau clycolée
pouvez vous m'aider dans ce choix
merci
ce qu'il te faut voir, c'est si ton fabriquant propose des echangeurs pour ta vmc
le fabriquant dont je parle sur mon site en commercialise, mais adapté a ses vmc uniquement.
car il faut ensuite gerer l'echangeur geothermique..
Tout sur l'habitat bioclimatique: visitez mon site
Bonjour,
Christian54 est-ce que tu as pu faire des mesures sur le fonctionnement de ton PC à eau? tu en es satisfait ou pas? est-ce que tu pourrais donner quelques infos sur le prix de revient?
Merci
je me demande pourquoi les chefs de produits et commerciaux en France ne relancent pas leur futurs clients ?
deux ans de contacts.
deux ans de devis.
deux ans d'approche.
deux ans d'optimisation...
ouai... c'est trops pour une maison .
+1
Merci surtout à Sagittarius et son excellent site
Comme à son habitude HELIOS propose le kit SEWT au détail,Au sujet de ce dernier, REHAU propose le RAUGEO PE 100 (celui qu'utilise HELIOS ?) mais aussi le RAUGEO PE-Xa qui permet de réutiliser le déblais
- SEWT-W : Module échangeur de chaleur
- SEWT-H : Module hydraulique et régulation
- SEWT-E : Capteur géothermique
La documentation est vraiment très intéressante...
@+
Documentation très intéressante en effet
Question qui tue : combien de ml de tubes PER ( diam 20mm pour l'eau glycolée) faut-il enterrer à la place d'un tube de PPE 200mm de diam d'un puits canadien /provencal ???
Puisque vous avez pris votre calculette , dites moi quelle est la surface d'échange terre/paroi du tube pour 1 mètre linéaire dans les cas suivants :
tube 200mm = 0.628 m2 par ml
tube 20mm = 0.0628 m2 par ml
et pour 60ml ??
cas du tube de puis canadien à air : 60x0.628= 37.7 m2 de surface de contact air/terre direct au niveau des parois
clin d'oeil à alligator : ces 37.7m2 correspondent peu ou prou à la surface totale des parois d'un garage de 6 x 3 m enterré à 3m de profondeur ..eh eh eh ..
cas du tube à eau glycolée : 60x0.0628 = 3.77 m2
soit dix fois moins MAIS attention !!!!!!:
il faut encore acheminer l'eau vers le deuxième échangeur ( air-eau ) via un circulateur !!
et quid de sa surface d'échange ?
D'après les abaques , et pour une différence de t° très faible ( 10 à 12°C) entre l'eau glycolée après passage dans la terre , et l'air à 5°C , il faudrait surdimensionner l'échangeur à ailettes d'un côté et multiplier les longueurs de tube PER REHAU pour optimier les échanges
désolé de doucher votre bel enthousiasme .
La vraie seule manière d'exploiter l'eau glycolée comme récupérateur de calories dans la terre est soit de prendre une PAC (horreur) pour augmenter la différence de t° aussin bien côté echangeur air/eau que côté tubes PER/terre ..
soit de mettre des tubes de PER de 100 à 120mm de diam remplis d'eau glycolée pour augmenter cette damnée surface d'échange ...
De toutes façons , les tubes REHAU ont surtout été au début optimisés pour les planchers chauffants et les forages géothermiques utilisant une PAC...et des industriels malins voudraient tuer le PC pour vendre leur matériel ... non ???
a plus et bonne réflexion !
j'oubliais l'autre élément important :
la longueur nécessaire de tubes PER au contact de la terre , c'est à dire au final la surface d'échange eau/terre à travers la paroi du PER ..
OK s'il s'agit d'un serpentin de 80 ml immergé au fin fond d'un puits à 10m de profondeur ou noyé dans une fondation de béton ( environ 4 à 5 m2 d'échange )
mais pas ok pour un contact terre/per , surface trop faible comparativement à un PC , il faudrait enterrer plus de 200ml ..
100ml de tuyau à saumure : terrassements important quand même puisqu'il faut l'enterrer à la même profondeur ..
c'est plus du double qu'il faudrait enterrer pour arriver à égaliser la surface d'échange "air/terre" d'un puits canadien avec ses 160mm de diam ..
quant à l'échangeur , voir plus haut mes remarques sur le dimensionnement nécessaire des tubes à ailettes ..pas si simple ..cf abaques de dimensionement ...![]()
Dernière modification par Philou67 ; 10/12/2007 à 09h09. Motif: Fusion de 3 messages consécutifs du même auteur
Salut heracles, si je reprend ton calcul pour un PC avec tuya de 160 sur 30m
Surface d'echange=pi*0.16*30=15m2
Si je souhaite faire pareil avec de l'eau glycone avec un tuyau pehd 32mm a 1euro/m(vu page 2 de ce poste)
S=pi*0.032=0.1m2 pour 1 metre donc pour avoir 15m2 il faudrait 150m de tuyau
Je pense que ces 150m de tuyau coute beacoup moins chere que 30m en 160mm non?
tu dis:
Si je place ces 150m de tuyau dans mes fondations est ce que ca marcherais?OK s'il s'agit d'un serpentin de 80 ml immergé au fin fond d'un puits à 10m de profondeur ou noyé dans une fondation de béton ( environ 4 à 5 m2 d'échange )
mais pas ok pour un contact terre/per , surface trop faible comparativement à un PC , il faudrait enterrer plus de 200ml ..
:
Comme ca, pas besoin de creuser en plus?
Merci
un € le ml ??? c'est un tuyau d'arrosage ? sur le catalogue de frans bonhomme c'est 180 € les 100ml en 25 mm de diam ( tube PE spécial géothermie pour eau glycolée ) et un tube PER spécial plancher chauffant diam 32 + 512 € les 50ml ...
tu oublies qu'il faut ajouter un gros échangeur de chaleur+ circulateur+ purge+ vase d'expansion ... +caisson et piquages ..l'ensemble .à intercaler entre l'entrée d'air neuf et la vmc DFcombien le tout ??
![]()
Dernière modification par Philou67 ; 10/12/2007 à 17h09. Motif: EDITION DES QUOTES
