probléme avec une clim réversible
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

probléme avec une clim réversible



  1. #1
    inviteacbbac76

    probléme avec une clim réversible


    ------

    Bonjour à tous.
    J'ai une pompe à chaleur reversible de marque TOSHIBA modéle MAR-104HTM8-PE
    qui est prévu pour fonctionner en mode chauffage jusqu'à une température extérieure de -10°C. Or à partir de -6°C -7°C toute l'installion géle.
    Le groupe est installé sur une terrasse sur un toît.
    Est ce que les données constructeur ne sont pas fidéles ou est il possible que sous l'effet du vent ou de variation de la presssion atmosphérique l'appareil atteigne ses limites pour des températures supérieures à -10°C ?
    Merci d'avance pour vos réponses.

    -----

  2. #2
    invite06ce64b0

    Re : probléme avec une lim réversible

    Bonjour! pour ton problème de givrage de ta clim, est ce que ton unité extérieure n'est pas exposée à un vent humide type vent venant du sud ou de la mer?
    un compresseur exposé à un taux d'humidité important se verra givrer facilement. ta charge de gaz est elle bonne? tes filtres interrieurs sont ils propres?

  3. #3
    emmanuel30

    Re : probléme avec une lim réversible

    bonsoir, si ça givre c'est que l'échangeur fait sont boulot et que l'extraction des calories se fait correctement.

    Quand la charge de gaz n'est pas bonne, la pac ne fonctionne pas ou mal et le givrage ne peut pas avoir lieu.

    Idem pour le filtre intérieur, s'il est colmaté, l'échange ne peut pas ce faire et donc rebelotte , pas de givrage possible.

    Donc quand tout va bien c'est normal que ça givre, et c'est la que le bas blesse, car le givrage n'est pas un défaut , ou une panne, c'est le résultat logique qui arrive quand on refroidit de l'air humide.

    arrrgggghhh la pac se met en panne automatique parce que tout est ok, elle est pas belle la vie!

    Bon je délire un peu , mais la vérité n'est pas loin, en fait ton appareil atteint ces limites quand l'humidité relative est trop importante.

    Normalement tu devrais avoir un dégivrage automatique, soit il est en panne soit il n'a pas été prévu à l'origine.

    Le dégivrage, consiste à arrêter la clim pendant un instant, à inverser le système, et à faire fondre la glace du groupe extérieur , grâce aux calories du groupe intérieur.

  4. #4
    invite96990b84

    Re : probléme avec une clim réversible

    Citation Envoyé par nicoduc23 Voir le message
    Bonjour à tous.
    J'ai une pompe à chaleur reversible de marque TOSHIBA modéle MAR-104HTM8-PE
    qui est prévu pour fonctionner en mode chauffage jusqu'à une température extérieure de -10°C. Or à partir de -6°C -7°C toute l'installion géle.
    Le groupe est installé sur une terrasse sur un toît.
    Est ce que les données constructeur ne sont pas fidéles ou est il possible que sous l'effet du vent ou de variation de la presssion atmosphérique l'appareil atteigne ses limites pour des températures supérieures à -10°C ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Quand vous dites toute l'installation gêle, je suppose que vous parlez du groupe extérieur. Si tel est le cas je pense que votre appareil a été sous dimensionné.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteba61ab7d

    Re : probléme avec une clim réversible

    Salut , plusieurs possibilité , soit un manque de gaz , (du a une longueur de tubes trop élevée, soit un sousdimentionnement du materiel , mais le probleme de givre sur l'echangeur , et normalement pris en charge par le degivrage automatique qui est largement suffisant puisque adapté a la température exterieur. Essais de voir ta ou tes split internes s'arretent (regulation en fonction de la température de consigne de la telecommande)
    Si elles ne s"arretent que lors du dégivrage c'a veut dire que ton groupe externe tourne en permanence a fond car la température de consigne n'est pas atteinte.dans ce cas les consommation electrique est un bon indicateru pour savoir si le groupe tourne a fond longtemps .généralement ce type de matos est garantie pour fonctionner sans probleme jusqu'a moin 15 apres ca fonctionne mais l'economie n'est plus la. l'enemi de ce materiel c'est le brouillard givrant ,les sous dimentionnement , et une mauvaise isolation .

  7. #6
    inviteb267633e

    Re : probléme avec une clim réversible

    slt je pense que ton unité exterieur a ete sous dimensionnée mais le givrage est tout a fait normal sinon ton installation ne fonctionnerais pas

  8. #7
    invitedbb5457c

    Re : probléme avec une clim réversible

    Citation Envoyé par nicoduc23 Voir le message
    qui est prévu pour fonctionner en mode chauffage jusqu'à une température extérieure de -10°C.
    Les tests constructeurs sont fait avec un air sec. (Ils ne sont pas fous, avec un air très humide, ils obtiendraient un COP inférieur à 1 = PAC invendables).

Discussions similaires

  1. Petit problème avec une TF
    Par invitefa801971 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 3
    Dernier message: 11/02/2008, 10h14
  2. lim avec sh
    Par invite107660be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 3
    Dernier message: 16/09/2007, 11h31
  3. problème avec une fonction
    Par invitebf1d38de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 3
    Dernier message: 31/03/2007, 22h57
  4. probleme de lim avec des DL
    Par inviteada0971f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 4
    Dernier message: 24/02/2006, 20h40
  5. Probléme avec une limite
    Par invite36d950d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 2
    Dernier message: 06/10/2005, 20h59
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...